Тема: Требуют поставить счетчик электроэнергии на столб

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Acs Посмотреть сообщение
    Как тут доказывать?
    Так и доказывать. Надо точно цитировать п. 2.11.18 ПТЭЭП. Смотрите, что там написано:

    2.11.18. Энергоснабжающая организация должна пломбировать:

    клеммники трансформаторов тока;

    крышки переходных коробок, где имеются цепи к электросчетчикам;

    токовые цепи расчетных счетчиков в случаях, когда к трансформаторам тока совместно со счетчиками присоединены электроизмерительные приборы и устройства защиты;

    испытательные коробки с зажимами для шунтирования вторичных обмоток трансформаторов тока и места соединения цепей напряжения при отключении расчетных счетчиков для их замены или поверки;

    решетки и дверцы камер, где установлены трансформаторы тока;

    решетки или дверцы камер, где установлены предохранители на стороне высокого и низкого напряжения трансформаторов напряжения, к которым присоединены расчетные счетчики;

    приспособления на рукоятках приводов разъединителей трансформаторов напряжения, к которым присоединены расчетные счетчики.

    Во вторичных цепях трансформаторов напряжения, к которым подсоединены расчетные счетчики, установка предохранителей без контроля за их целостностью с действием на сигнал не допускается.

    Поверенные расчетные счетчики должны иметь на креплении кожухов пломбы организации, производившей поверку, а на крышке колодки зажимов счетчика пломбу энергоснабжающей организации.

    Для защиты от несанкционированного доступа электроизмерительных приборов, коммутационных аппаратов и разъемных соединений электрических цепей в цепях учета должно производиться их маркирование специальными знаками визуального контроля в соответствии с установленными требованиями.

    Часть первая: ЭСО должна пломбировать, далее список, в котором нет автоматического выключателя, установленного на вводе.

    Часть вторая: для защиты от несанкционированного доступа на элементы электроизмерительных приборов и разъёмных соединений в цепях учёта устанавливают знаки визуального контроля..

    У Вас нет цепей учёта в щите. Не ставят пломбы на эти элементы, ставят знаки визуального контроля. Есть очевидная разница.

    Цитата Сообщение от Acs Посмотреть сообщение
    А если у ЭСО при осмотре появились претензии, они в акт вносятся?
    Конечно.

    Цитата Сообщение от Acs Посмотреть сообщение
    И вообще в этом случае надо ли вообще акт составлять и мне выдавать? Или только перечень замечаний?
    Здесь я был неточен. В соответствии с изменениями в постановлении 861 Акт осмотра утратил силу и не выдаётся. Выдаётся Акт о выполнении технических условий.

    88. По результатам мероприятий по проверке выполнения заявителем технических условий сетевая организация в 3-дневный срок составляет и направляет для подписания заявителю подписанный со своей стороны в 2 экземплярах акт о выполнении технических условий по форме согласно приложению N 15 (далее - акт о выполнении технических условий).

    Заявитель в течение 5 дней со дня получения подписанного сетевой организацией акта о выполнении технических условий возвращает в сетевую организацию один экземпляр подписанного со своей стороны акта о выполнении технических условий.

    Акт о выполнении технических условий составляется в отношении заявителей, указанных в пункте 12 настоящих Правил, в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно по одному источнику электроснабжения, а также заявителей, указанных в пунктах 12.1, 13 и 14 настоящих Правил, и подписывается заявителем и сетевой организацией непосредственно в день проведения осмотра.
    ...

    89. При невыполнении требований технических условий сетевая организация в письменной форме уведомляет об этом заявителя.
    ...
    Акт о выполнении технических условий подписывается после устранения всех замечаний, направленных сетевой организацией заявителю.

  2. #2
    Acs
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    У Вас нет цепей учёта в щите. Не ставят пломбы на эти элементы, ставят знаки визуального контроля. Есть очевидная разница.
    Это голографические такие? Один хрен, на ВА, незачехлив его, голограмму не поставить.
    Кстати по маркированию такое положение нарыл.
    А насчет есть ли у меня цепи учета во ВРУ, думаю, у ЭСО иное мнение. И они всячески будут использовать отсутствие точного определения термина "цепи учета", чтобы заставить меня опломбировать ВА.
    Еще надо как-то разбираться с их желанием опломбировать кросс-блок, куда PEN приходит. Эх...

    Здесь я был неточен. В соответствии с изменениями в постановлении 861 Акт осмотра утратил силу и не выдаётся. Выдаётся Акт о выполнении технических условий.
    Значит, если есть претензии, то никакого акта не составляется, а заявителю выдается перечень замечаний.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Acs Посмотреть сообщение
    Это голографические такие?
    Разные бывают.

    Цитата Сообщение от Acs Посмотреть сообщение
    Кстати по маркированию такое положение нарыл.
    Правильно. В п. 2.11.18 указано: маркирование специальными знаками визуального контроля в соответствии с установленными требованиями. Установленные требования Вы и нашли.

    Цитата Сообщение от Acs Посмотреть сообщение
    у ЭСО иное мнение
    У ЭСО может быть мнение, что Солнце вращается вокруг Земли. С этим ничего не поделать.

    В ПТЭЭП всё изложено предельно ясно для специалистов, каковые должны работать в ЭСО. Подгонять НТД под свои хотелки - излюбленное занятие у этих деятелей.

    Цитата Сообщение от Acs Посмотреть сообщение
    И они всячески будут использовать отсутствие точного определения термина "цепи учета"
    Посмотрите главу 1.5 ПУЭ и найдите пункты, где упомянуты цепи учёта. Это пункты под номерами: 1.5.7, 1.5.9 и 1.5.23. Если ознакомитесь с содержанием этих пунктов, то Вы поймёте где и в каких случаях в электроустановках возникают цепи учёта.

    Цитата Сообщение от Acs Посмотреть сообщение
    Еще надо как-то разбираться с их желанием опломбировать кросс-блок, куда PEN приходит. Эх...
    С чем здесь разбираться? Шина, к которой подключен PEN - шина PE. В вашем щите она выполняет функцию ГЗШ. Не существует никаких требований по опломбированию этой шины и требовать это могут только безграмотные идиоты.

    1.7.37. Главная заземляющая шина - шина, являющаяся частью заземляющего устройства электроустановки до 1 кВ и предназначенная для присоединения нескольких проводников с целью заземления и уравнивания потенциалов.

    1.7.119. Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него.
    Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.
    ...
    В конструкции шины должна быть предусмотрена возможность индивидуального отсоединения присоединенных к ней проводников. Отсоединение должно быть возможно только с использованием инструмента.
    ...

    Обслуживание соединений на данной шине по мнению ЭСО надо делать с их разрешения? Подключение, замена защитных проводников, которые могут потребоваться в процессе эксплуатации надо делать с разрешения ЭСО? Много на себя берут.

    Цитата Сообщение от Acs Посмотреть сообщение
    заявителю выдается перечень замечаний
    Да. Кроме невнятного мычания Вам ничего не выдали.

  4. #4
    Acs
    Гость
    Михаил_Д, спасибо за поддержку и консультации!

прочая информация