Цитата Сообщение от Артем Посмотреть сообщение
Я так понимаю, это все?))) можно подписывать и отвозить?
Вы посмотрели, чем отличаются последние ТУ от тех, которые выложены в посте #76? Ничем. П. 11.3.1 требует от Вас установить ВРУ на границе балансовой принадлежности в пределах земельного участка согласно п. 144. Это большой пункт.

п. 11.3.1. должен звучать так: "Установить щит ВРУ в пределах земельного участка в максимальной близости от границы балансовой принадлежности (по п. 144) согласно п. 7.1.22 и 7.1.30 ПУЭ.". Это будет означать, что щит ВРУ должен быть установлен не далее 25 метров от точки присоединения в сухом отапливаемом посещении.

Если Вы оставите существующую формулировку и установите ВРУ в доме, то деятели устроят истерику и откажутся признавать ТУ исполненными. Видимо, УФАС на них подействовала слабо.