Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
расстояние 50 и 100 мм соблюдается
Расстояния выдержаны точно по нормативу или они больше нормативных?

Температура воды в трубах горячего водоснабжения в магистрали должна быть не ниже +60 и не выше +75 градусов (СанПиН 2.1.4.2496-09, п. 2.4). Замерьте температуру в местах сближения и "фоновую" (например, в середине подвала). Если разница есть, то убирайте кабель в терморукав.

С трубами отопления есть сближения? В этом случае всё хуже, поскольку температура теплоносителя может достигать 95-105 градусов. Защита кабеля нужна обязательно.

Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
И дополнительный вопрос ,опять же если пересечение с трубопроводом есть,но холодный (пожарка к примеру)
Это не дополнительный вопрос, а вторая часть первого. Не рекомендуется прокладывать кабельные лини под трубами водопроводов из-за возможности образования протечек или водяного конденсата. В случаях, если изменить кабельные трассы невозможно, то смотрите всё тот же ГОСТ Р 50571.5.52-2011. Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки:

528.3 Сближение с неэлектрическими сетями

528.3.1 Не следует прокладывать электропроводки вблизи источников тепла, дыма или пара, которые могут оказывать вредное влияние, если они не защищены от такого воздействия экранированием или расположением вне зоны воздействия тепла.

В местах, не предназначенных специально для прокладки кабелей, например в обслуживаемых каналах и полостях, должны быть положены кабели так, чтобы они не были подвержены никакому вредному воздействию при нормальном функционировании смежных установок (например, газовые, водяные или паровые магистрали).

528.3.2 В местах, где электропроводка проходит под сетями, выделяющими конденсат (такие как сети воды, пара или газа), следует предусмотреть меры защиты электропроводок от их вредного воздействия.

528.3.3 В местах, где электропроводка проходит вблизи неэлектрических сетей, они должны быть расположены так, что любые возможные работы, выполняемые на этих сетях, не приносили ущерб электропроводкам или наоборот.

Примечание - Требование может быть достигнуто:

- выбором соответствующего расстояния между сетями; или

- использованием механического или теплового экранирования.

528.3.4 В местах, где электропроводки располагаются в непосредственной близости от неэлектрических сетей, должны быть выполнены два условия:

- электропроводки должны быть соответственно защищены от вредного воздействия других сетей при нормальной эксплуатации; и

- защита при повреждении (от косвенного прикосновения) должна быть обеспечена в соответствии с требованиями МЭК 60364-4-41 (раздел 413), при этом неэлектрические металлические сети рассматривают как сторонние проводящие части.


МЭК 60364-4-41 - это ГОСТ Р 50571.3-2009 Электроустановки низковольтные. Часть 4-41. Требования для обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим током