baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Кабель за водонагревателем

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Fm2
    Гость

    Кабель за водонагревателем

    Добрый день.
    В деревянном доме по стене в кабель-канале проходит ВВГнг-LS ГОСТ 3х2,5.
    В одном месте он проходит за накопительным водонагревателем.
    Кабель-канал его не касается, но зазор минимален.
    Водогреватель современный, шведский, с двойной колбой и прочим.
    По идее, снаружи нагреваться сильно не должен.
    Однако, возможно, стоит обернуть в этом месте кабель
    какой-нибудь теплоотражающей манжетой или заполнить кабель-канал каким-нибудь составом? Или это лишнее?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Fm2 Посмотреть сообщение
    возможно, стоит обернуть в этом месте кабель
    какой-нибудь теплоотражающей манжетой или заполнить кабель-канал каким-нибудь составом? Или это лишнее?
    Лишним не будет. Установить на кабель теплоизоляционную трубку от места ввода в водонгреватель до места подключения.
    ПУЭ, п. 2.1.56. При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.
    п. 2.1.57. Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.


    ГОСТ Р 50571.5.52-2011. Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки
    522.2 Внешние источники тепла
    522.2.1 Для защиты электропроводок от вредного воздействия тепла от внешних источников следует использовать один или несколько из следующих способов:
    - экранирование тепла;
    - размещение достаточно далеко от источника тепла;
    - выбор элементов электропроводки с учетом возможности дополнительного повышения температуры, которое может произойти;
    - локальное применение теплоизоляционного материала, например, жаростойкой изолированной оплетки (покрытие).
    Примечание - Тепло от внешних источников может передаваться излучением, конвекцией или теплопроводностью, например:
    - от систем горячего водоснабжения;
    - от приборов и светильников;
    - выделяющееся тепло при производственных процессах;
    - через материалы, проводящие тепло;
    - от солнечного излучения.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Fm2, в свободной продаже есть трубка электроизоляционная и предназначена для защиты изоляции проводов и кабелей от воздействия высоких температур в тепловых приборах, в осветительных приборах повышенной мощности и т.п. Материал: кремнеорганическая резина. Рабочая температура: от -60 °С до +180 °С.

  4. #4
    Fm2
    Гость
    Спасибо, Микола. Нашел товар в "Электромонтаже". Сегодня заеду, куплю.

  5. #5
    Sergey
    Гость
    Вопрос по этой же теме . В тех.подполье лоток с кабелями проходит под трубопроводом(пересечение, но бывают случаи и незначительно участка параллельной прокладки ) расстояние 50 и 100 мм соблюдается . Вопрос : каким образом защищать кабель в таких случаях ? так же вариант с теплоизоляционной трубкой ? если есть еще какие-то решения когда кабель проходит в лотке ? И дополнительный вопрос ,опять же если пересечение с трубопроводом есть,но холодный (пожарка к примеру) . И именно в месте пересечения с лотком имеется сварочный шов на трубопроводе ,при условии ,что расстояние 50мм соблюдено ,дополнительная защита нужна ?

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    расстояние 50 и 100 мм соблюдается
    Расстояния выдержаны точно по нормативу или они больше нормативных?

    Температура воды в трубах горячего водоснабжения в магистрали должна быть не ниже +60 и не выше +75 градусов (СанПиН 2.1.4.2496-09, п. 2.4). Замерьте температуру в местах сближения и "фоновую" (например, в середине подвала). Если разница есть, то убирайте кабель в терморукав.

    С трубами отопления есть сближения? В этом случае всё хуже, поскольку температура теплоносителя может достигать 95-105 градусов. Защита кабеля нужна обязательно.

    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    И дополнительный вопрос ,опять же если пересечение с трубопроводом есть,но холодный (пожарка к примеру)
    Это не дополнительный вопрос, а вторая часть первого. Не рекомендуется прокладывать кабельные лини под трубами водопроводов из-за возможности образования протечек или водяного конденсата. В случаях, если изменить кабельные трассы невозможно, то смотрите всё тот же ГОСТ Р 50571.5.52-2011. Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки:

    528.3 Сближение с неэлектрическими сетями

    528.3.1 Не следует прокладывать электропроводки вблизи источников тепла, дыма или пара, которые могут оказывать вредное влияние, если они не защищены от такого воздействия экранированием или расположением вне зоны воздействия тепла.

    В местах, не предназначенных специально для прокладки кабелей, например в обслуживаемых каналах и полостях, должны быть положены кабели так, чтобы они не были подвержены никакому вредному воздействию при нормальном функционировании смежных установок (например, газовые, водяные или паровые магистрали).

    528.3.2 В местах, где электропроводка проходит под сетями, выделяющими конденсат (такие как сети воды, пара или газа), следует предусмотреть меры защиты электропроводок от их вредного воздействия.

    528.3.3 В местах, где электропроводка проходит вблизи неэлектрических сетей, они должны быть расположены так, что любые возможные работы, выполняемые на этих сетях, не приносили ущерб электропроводкам или наоборот.

    Примечание - Требование может быть достигнуто:

    - выбором соответствующего расстояния между сетями; или

    - использованием механического или теплового экранирования.

    528.3.4 В местах, где электропроводки располагаются в непосредственной близости от неэлектрических сетей, должны быть выполнены два условия:

    - электропроводки должны быть соответственно защищены от вредного воздействия других сетей при нормальной эксплуатации; и

    - защита при повреждении (от косвенного прикосновения) должна быть обеспечена в соответствии с требованиями МЭК 60364-4-41 (раздел 413), при этом неэлектрические металлические сети рассматривают как сторонние проводящие части.


    МЭК 60364-4-41 - это ГОСТ Р 50571.3-2009 Электроустановки низковольтные. Часть 4-41. Требования для обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим током

  7. #7
    Sergey
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Расстояния выдержаны точно по нормативу или они больше нормативных?
    Чаще всего больше нормативных ,но минимум всегда есть .
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Примечание - Требование может быть достигнуто:

    - выбором соответствующего расстояния между сетями; или

    - использованием механического или теплового экранирования.
    Расстояние соблюли ,но если температура Гвс как вы указали не выше 75 ,тепловое экранирование все равно обязательно ?(трубы гвс тоже изолируются ведь ) . И по поводу механического экранирование(обычная крышка для лотков ), оно опять получается обязательно при любом варианте, соблюдено расстояние или нет?
    Допустим у нас участок параллельной прокладки с тем же гвс или просто с водой , расстояние в 100 мм соблюдается , экран нужен ?* или расстояние уже является защитой ?

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения