Артем, Вам надо знать ещё одну полезную вещь. Некоторые деятели, которые трактуют разнообразные правила так как им выгодно и удобно могут ссылаться на вот такой документ:
Приказ Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2011 г. N 627 "Об утверждении критериев наличия (отсутствия) технической возможности установки индивидуального, общего (квартирного), коллективного (общедомового) приборов учета, а также формы акта обследования на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки таких приборов учета и порядка ее заполнения"
Разнообразные деятели уверены, что техническая возможность воткнуть прибор учёта в место, которое они считают подходящим для реализации их хотелок всегда существует. Однако, это не так.
Критерии следующие:
2. Техническая возможность установки прибора учета соответствующего вида в многоквартирном доме (жилом доме или помещении), за исключением многоквартирного дома (жилого дома или помещения), указанного в пункте 5 настоящего документа, отсутствует, если в ходе обследования будет выявлено наличие хотя бы одного из нижеуказанных критериев:
а) установка прибора учета соответствующего вида по проектным характеристикам многоквартирного дома (жилого дома или помещения) невозможна без реконструкции, капитального ремонта существующих внутридомовых инженерных систем (внутриквартирного оборудования) и (или) без создания новых внутридомовых инженерных систем (внутриквартирного оборудования);
б) при установке прибора учета соответствующего вида невозможно обеспечить соблюдение обязательных метрологических и технических требований к прибору учета соответствующего вида, в том числе к месту и порядку его установки, предъявляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений и о техническом регулировании;
в) в месте, в котором подлежит установке прибор учета соответствующего вида, невозможно обеспечить соблюдение предъявляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений и о техническом регулировании обязательных требований к условиям эксплуатации прибора учета соответствующего вида, которые необходимы для его надлежащего функционирования, в том числе из-за технического состояния и (или) режима работы внутридомовых инженерных систем (внутриквартирного оборудования), температурного режима, влажности, электромагнитных помех, затопления помещений, и (или) невозможно обеспечить доступ для снятия показаний прибора учета соответствующего вида, его обслуживания, замены.
Подпункт б): наружная установка прибора учёта не соответствует техническим требованиям к прибору учёта, который будет у Вас установлен.
Подпункт в): в месте, которое предлагает ЭСО - на улице невозможно обеспечить требования к эксплуатации прибора учёта того вида, который будет у Вас установлен.
4. Техническая возможность установки прибора учета соответствующего вида в многоквартирном доме (жилом доме или помещении), за исключением многоквартирного дома (жилого дома или помещения), указанного в пункте 5 настоящего документа, имеется, если в ходе обследования технической возможности установки прибора учета соответствующего вида будет установлено отсутствие критериев, указанных в пунктах 2 и 3 настоящего документа.
Два из трёх подпунктов пункта 2 не соответствуют критериям. Смотрим Федеральный закон от 26 июня 2008 г. N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений"
Статья 9. Требования к средствам измерений
1. В сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений к применению допускаются средства измерений утвержденного типа, прошедшие поверку в соответствии с положениями настоящего Федерального закона, а также обеспечивающие соблюдение установленных законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений обязательных требований, включая обязательные метрологические требования к измерениям, обязательные метрологические и технические требования к средствам измерений, и установленных законодательством Российской Федерации о техническом регулировании обязательных требований. В состав обязательных требований к средствам измерений в необходимых случаях включаются также требования к их составным частям, программному обеспечению и условиям эксплуатации средств измерений. При применении средств измерений должны соблюдаться обязательные требования к условиям их эксплуатации.
2. Конструкция средств измерений должна обеспечивать ограничение доступа к определенным частям средств измерений (включая программное обеспечение) в целях предотвращения несанкционированных настройки и вмешательства, которые могут привести к искажениям результатов измерений.
3. Порядок отнесения технических средств к средствам измерений устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области обеспечения единства измерений.
Если в результате обследования технической возможности установки прибора учёта будут отменены требования ПУЭ и ПТЭЭП, то техническая возможность установки прибора учёта на улице у Вас появится.
Не помню сообщал ли я Вам о том, что подавляющее большинство приборов учёта, которые есть в продаже предназначены для установки в помещении. Условия эксплуатации указываются в паспорте на прибор учёта. Выбрать прибор учёта Вы можете любой, который имеет класс точности не ниже 2.0. Если уже выбрали, то загляните в паспорт прибора. Там должно быть указана степень защиты счётчика - IP51. Данные приборы учёта предназначены для эксплуатации в помещении. И с этим ничего не поделать.
Для примера и наглядности открываем Руководство по эксплуатации на один из самых новых приборов учёта Меркурий 231 ART Ш. Читаем:
2.2 Условия окружающей среды
2.2.1 Счётчик предназначен для работы в закрытом помещении. По условиям эксплуатации относится к группе 4 ГОСТ 22261 с расширенным диапазоном рабочих температур от минус 40 до плюс 55 С, для счётчиков с шунтом от минус 45 до плюс 70. Примечание - При эксплуатации счётчиков при температуре от минус 20 до минус 45 допускается частичная потеря работоспособности жидкокристаллического индикатора.
Открываем паспорт на прибор:
1. Общие сведения
...
1.5 Счётчик предназначен для эксплуатации внутри закрытых помещений.
...
4 Гарантии изготовителя
4.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие счётчика требованиям АВЛГ.411152.027 ТУ при соблюдении потребителем правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных указанными техническими условиями и иными нормативными документами.
...
9 Заметки по эксплуатации и хранению
9.1 Эксплуатация счётчика должна производиться в закрытых, защищённых от воздействия едких газов и паров помещениях при температуре от минус 40 до плюс 55 С. Для счетчиков с шунтами от минус 45 до плюс 70 С.
...
Как видите, широкий температурный диапазон, который установлен для счётчика не является необходимым фактором, который допускает установку прибора вне помещения. Есть у Вас хотя бы одна причина не следовать рекомендациям производителя прибора учёта? Думаю, нет. В ЭСО почему-то считают иначе. Надеюсь теперь Вам всё понятно?
В тех случаях, когда существуют различные варианты технический решений относительно одного и того же вопроса надо выбирать такое, которое предъявляет наиболее жёсткие требования с точки зрения электробезопасности и надёжности. Очевидно, что и в этом случае прибор учёта должен стоять в помещении, а не на улице.