Тема: Подключение индивидуального жилого дома к электросети.

  1. #101
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Артем Посмотреть сообщение
    в данном процессе я выступаю в качестве третьего лица без каких-либо требований, заявителем в данном процессе является ЭСО, а заинтересованным лицом УФАС, или я что-то не понимаю??
    Вам надо написать отзыв на заявление ЭСО. Абзацы три - пять страницы четвёртой содержат позицию и отношение ЭСО к Вашим требованиям. Вы выступаете в качестве третьего лица, которое по данному делу не имеет самостоятельных требований. Вместе с тем, косвенное отношение к рассматриваемому делу Вы имеете. Обстоятельства, которые привели к решению УФАС Вам известны. В отзыве третьего лица должны быть изложены события и обстоятельства, которые ему известны.

    В самом начале отзыва приведите хронологию Вашей переписки с ЭСО, начиная с даты, когда была подана заявка на тех. присоединение и заканчивая датой последних ТУ, которые были подготовлены ЭСО и направлены Вам после вынесения решения УФАС. Сделайте, например, также как в документе ЭСО.

    Отзыв на исковое заявление ЭСО должно содержать Вашу правовую позицию, а также Вашу позицию в отношении самого иска (обоснован/не обоснован). Эту позицию Вы указываете в конце отзыва. В связи с этим надо изменить концовку текста, который я Вам дал.

    Просьбу закрепить в ТУ установку прибора учёта в доме надо убрать, как не имеющую отношения к данному делу.

    Прошу признать требования Заявителя соответствующими законодательству и техническим требованиям и предложить АО «ЛГЭК» заключить договор о технологическом присоединении, который соответствует действующему законодательству и техническими требованиями. В технических условиях прошу закрепить положение о том, что прибор учёта должен быть установлен в помещении жилого дома в щите ВРУ.
    Вместо этого абзаца надо написать так:

    Таким образом, АО "ЛГЭК" нарушает Правила технологического присоединения, предоставляя в технических условиях требования, которые не соответствуют положениям п. 25.1 Правил № 861, не принимает во внимание требования нормативно-технической документации: ПУЭ 7-й редакции, ПТЭЭП и неверно трактует положения нормативно-правовых актов: Правил № 861 и Правил № 442.
    __________

    Форма отзыва ниже.

    <"ШАПКА", правый верхний угол листа>

    В [наименование суда, в который подано исковое заявление]
    Судье [Ф. И. О. судьи, в производстве которого находится дело]
    От третьего лица: [Ф. И. О. полностью]
    [адрес, телефон, адрес электронной почты]

    Истец: [АО "ЛГЭК"]
    [адрес, телефон, адрес электронной почты]

    Ответчик: [УФАС]
    [адрес, телефон, адрес электронной почты]

    Дело N [номер]

    <По центру листа> Отзыв на исковое заявление <номер дела> от третьего лица

    <От левого края листа в обычном формате>
    В производстве [наименование суда] находится дело по иску [АО "ЛГЭК"] к [УФАС] о [указать предмет иска].

    Определением [наименование суда] от [число, месяц, год] я вступил в дело в качестве третьего лица на стороне [Ответчика].

    По существу спора могу пояснить следующее: [изложить позицию третьего лица со ссылками на соответствующие нормы права, т.е. то, что написано Выше].

    Таким образом, считаю, что требования Истца не являются обоснованными.

    Считаю, что при принятии решения суд должен отказать в удовлетворении иска АО "ЛГЭК" к УФАС по Липецкой области.

    Доводы, которые изложены в отзыве представлены доказательствами [приводите список материалов, которые Вы приложите к отзыву].

    На основании изложенного,

    Прошу:

    1. Данный отзыв на исковое заявление приобщить к материалам дела.
    2. Заявленные истцом исковые требования оставить без удовлетворения.

    Приложение:

    1) Копия отзыва на исковое заявление
    2) Документы, подтверждающие доводы третьего лица относительно заявленных исковых требований

    [подпись, инициалы, фамилия лица, подписавшего отзыв]

    [число, месяц, год]
    __________________

    С юристом общаетесь? Покажите ему текст.

  2. #102
    Артем
    Гость
    Давно уже ничего не писал. Процесс все еще длится, как арбитражный (где ЭСО обжаловает постановление УФАС) так и мой (о понуждении к заключению договора). Нервы уже на пределе. Представляю вашему вниманию очередной шедевр от ЭСО.

    Вот что на это можно ответить!?
    Изображения

  3. #103
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Смотрите по абзацам из разъяснений ЭСО.

    1. "Согласно п. 1.5.27 Главы 1.5 «Правил устройств электроустановок», утвержденной Главтехуправнением и Госэкргонадюром Минэнерго СССР 20 октября 1977 г. допускается размещение счетчиков в неотапливаемых помещениях и коридорах распределительных устройств электростанций и подстанций, а также в шкафах наружной установки..."

    Действительно, допускается. При этом надо иметь в виду, что слово "допускается" имеет вполне определённый смысл.

    1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова «должен», «следует», «необходимо» и производные от них. Слова «как правило» означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.). Слово «рекомендуется» означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным. Слово «может» означает, что данное решение является правомерным.

    Теперь читаем снова п. 1.5.27

    1.5.27. Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0°С.

    Счетчики общепромышленного исполнения не разрешается устанавливать в помещениях, где по производственным условиям температура может часто превышать +40°С, а также в помещениях с агрессивными средами.

    Допускается размещение счетчиков в неотапливаемых помещениях и коридорах распределительных устройств электростанций и подстанций, а также в шкафах наружной установки. При этом должно быть предусмотрено стационарное их утепление на зимнее время посредством утепляющих шкафов, колпаков с подогревом воздуха внутри них электрической лампой или нагревательным элементом для обеспечения внутри колпака положительной температуры, но не выше +20°С.

    Согласно п. 1.1.17 первый абзац п. 1.5.27 обязателен для исполнения. Третий абзац указывает на возможность установки счётчика в неотапливаемых помещениях и шкафах наружной установки при наличии обстоятельств, которые перечислены в п. 1.1.17 - (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.). Целый дом в Вашем распоряжении и никаких стеснённых условий и прочего просто нет. ЭСО снова перевирает требования ПУЭ.

    2. "Согласно сведениям, указанным в Руководстве по эксплуатации прибора учёта ЦЭ6803В приобретенного заявителем, прибор учета устанавливается в местах, имеющих дополнительную защиту от влияния окружающей среды (помещения, стойки шкафы, щитки), с рабочими условиями применения:..."

    Производитель изготовил данный прибор учёта в соответствии с требованиями ГОСТ 31818.11-2012 (IEC 62052-11:2003) Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Общие требования. Испытания и условия испытаний. Часть 11. Счетчики электрической энергии

    В данном ГОСТ указано:

    3.3.1 счетчик, применяемый внутри помещения: Счетчик, который может быть использован только в местах, имеющих дополнительную защиту от влияния окружающей среды (установлен в помещении, в шкафу, в щитке)

    В п. 3.3.1 нет указаний о возможной установке приборов учёта данного типа вне помещения. Формулировка "счетчик, применяемый внутри помещения" является вполне определённой и понятной. Шкаф и щиток не являются помещением. При этом в документе отсутствуют указания о степени защиты шкафов и щитков.

    Согласно таблице 5 раздела 6.1 ГОСТ 31819.21-2012 установленный рабочий диапазон находится в пределах температурных границ от -10 до +45 градусов Цельсия. Предельный диапазон от -25 до +55 градусов.

    Данные температурные значения значительно выше тех, которые приведены в СП 131.13330.2012 для зимнего времени.

    3. "Учитывая дату утверждения главы 1.5 - 1977 г., когда не имелось приборов..."

    Считать они могут всё, что угодно. Нет никаких указаний о том, что глава 1.5 не применяется, отменена или отдельные пункты данной главы утратили силу. Нигде нет никаких указаний, что ЭСО вправе игнорировать требования ПУЭ. В своих ТУ они вполне спокойно ссылались на пункты этой главы, правда, ссылки были на пункты, которые удобны ЭСО. Не похоже, что в тот момент они считали эти требования устаревшими. Так что это словоблудие ЭСО.

    4. "В соответствии с вышеуказанным приказом Минрегнона России отсутствуют критерии, устанавливающие невозможность установки прибора учета электрической энергии на границе балансовой принадлежности заявителя..."

    Это тоже словоблудие. В данном приказе идёт речь об установлении ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ возможности оснащения помещений прибором учёта. Указаны критерии, при которых возможно или невозможна установка прибора. Никаких указаний на границы балансовой принадлежности в Приказе нет.

    Посмотрите ещё раз пост #96.

    Согласно требованиям ПУЭ и указаниям производителя прибор учёта устанавливается в помещении.

    Не забывайте также, что на вводе устанавливается ВРУ и устанавливается данный щит в помещении (п. 7.1.30). В щите ВРУ устанавливают прибор учёта. Никаких указаний про ВПУ (выносной пункт учёта) в ПУЭ нет ни слова. Кроме того, согласно п. 1.1.4 ПУЭ щит, размещённый на улице классифицируется как наружная или открытая электроустановка.

    1.1.4. Открытые или наружные электроустановки - электроустановки, не защищенные зданием от атмосферных воздействий.
    Электроустановки, защищенные только навесами, сетчатыми ограждениями и т.п., рассматриваются как наружные.
    Закрытые или внутренние электроустановки - электроустановки, размещенные внутри здания, защищающего их от атмосферных воздействий.

    Посмотрите абзац третий этого пункта. От атмосферных воздействий защищены электроустановки размещённые в помещениях, а не в уличных щитах со степенью защиты IP54.

    п. 1.1.13 В отношении опасности поражения людей электрическим током различаются:
    ...
    4) территория открытых электроустановок в отношении опасности поражения людей электрическим током приравнивается к особо опасным помещениям.

    Ни Вы, ни члены Вашей семьи не имеете соответствующей квалификации для эксплуатации наружных щитов. Вы не обязаны рисковать своей жизнью и здоровьем в угоду хотелок ЭСО. Вы имеет полное право на безопасное использование электроэнергии и эксплуатацию электроустановки.

  4. #104
    Артем
    Гость
    только что приехал из арбитражного суда. ЭСО отказали в удовлетворении жалобы))) постановление УФАС осталось в силе, конечно же они будут обжаловать, но это уже дело десятое. Только вот у меня теперь возник вопрос, раз арбитражный суд признал незаконное требование ЭСО в плане конкретного места установки прибора учета (на границе), а я в своем исковом требую закрепить пункт об установке прибора учета внутри помещения дома, то получается неувязочка, я как бы тоже не имею права этого требовать, или я что-то не до понимаю???

  5. #105
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Артем Посмотреть сообщение
    я как бы тоже не имею права этого требовать, или я что-то не до понимаю???
    144. Приборы учета подлежат установке на границах балансовой принадлежности (в отношении членов садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения либо граждан, ведущих садоводство, огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке на территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, - на границах земельных участков) объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов розничного рынка - потребителей, производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках, сетевых организаций, имеющих общую границу балансовой принадлежности (далее - смежные субъекты розничного рынка), а также в иных местах, определяемых в соответствии с настоящим разделом с соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований к местам установки приборов учета.
    ...

    ЭСО требует установить счётчик на границе балансовой принадлежности. Между тем, законодательство допускает установку счётчика и в иных местах. Следующая часть п. 144:

    ...При отсутствии технической возможности установки прибора учета на границе балансовой принадлежности (в отношении члена садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения либо гражданина, ведущего садоводство, огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке на территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, - на границе земельного участка) объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов розничного рынка прибор учета подлежит установке в месте, максимально приближенном к границе балансовой принадлежности (в отношении члена садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения либо гражданина, ведущего садоводство, огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке на территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, - к границе земельного участка), в котором имеется техническая возможность его установки.

    У Вас нет технической возможности установить прибор учёта на границе балансовой принадлежности. Из этого следует, что прибор учёта должен быть размещён там, где такая возможность существует - в доме (в максимальной близости от границы). Такая установка счётчика не противоречит ни одному положению законодательства и полностью соответствует техническим требованиям. Ответственность за сохранность счётчика несёт собственник, за эксплуатацию счётчика тоже отвечает он. Если прибор учёта установлен с нарушениями требований, то Вы не можете обеспечить правильную эксплуатацию прибора.

  6. #106
    Артем
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    У Вас нет технической возможности установить прибор учёта на границе балансовой принадлежности. Из этого следует, что прибор учёта должен быть размещён там, где такая возможность существует - в доме (в максимальной близости от границы). Такая установка счётчика не противоречит ни одному положению законодательства и полностью соответствует техническим требованиям. Ответственность за сохранность счётчика несёт собственник, за эксплуатацию счётчика тоже отвечает он. Если прибор учёта установлен с нарушениями требований, то Вы не можете обеспечить правильную эксплуатацию прибора.
    С этим все понятно. Вопрос о том могу ли я требовать прописать в технических условиях конкретное место установки, если ЭСО непосредственно оштрафовали именно за это (за то что они прописали именно границу балансовой принадлежности, а по мнению УФАС и Арбитражного суда место для установки вообще не должно быть указано, собственник в праве сам без согласования ставить прибор учета где ему удобнее)

  7. #107
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Артем Посмотреть сообщение
    Вопрос о том могу ли я требовать прописать в технических условиях конкретное место установки
    В Вашем варианте ТУ было написано:

    Установить прибор учёта в щите ВРУ в соответсвии с п. 7.1.22, 7.1.30, 1.5.27.

    Больше Вам ничего требовать не надо. Из этих пунктов очевидно, что счётчик устанавливается в ВРУ в помещении.

    Цитата Сообщение от Артем Посмотреть сообщение
    по мнению УФАС и Арбитражного суда место для установки вообще не должно быть указано
    Постановление № 442

    147. ...За исключением случаев, указанных в пункте 148 настоящего документа, согласования с сетевой организацией и иными субъектами розничного рынка мест установки, схем подключения, метрологических и иных характеристик приборов учета не требуется.

    Артем, последнее решение арбитражного суда можете в тему выложить?

  8. #108
    Артем
    Гость
    решение, позже выложу, когда получу, пока только знаю какого решение. А требования мои пришлось изменить, судье не понравилась формулировка и он сказала уточнить требования, поэтому в моих требованиях сейчас звучит формулировка "установить прибор учета в помещении дома..."

  9. #109
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Артем Посмотреть сообщение
    сказала уточнить требования
    Что именно она просила уточнить?

    Цитата Сообщение от Артем Посмотреть сообщение
    сейчас звучит формулировка "установить прибор учета в помещении дома..."
    Напишите так. Установить прибор учёта в водно-распределительном устройстве, которое расположено в доме. Обоснование: п. 7.1.22, 7.1.30, 1.5.27.

    п. 7.1.22 указывает, что на вводе устанавливают ВРУ, а не ВПУ или аналогичную ерунду, изобретённую ЭСО.
    п. 7.1.30 указывает, что ВРУ устанавливается в помещении.
    п. 1.5.27 указывает, что счётчик устанавливается в помещении. Кроме того, прибор учёта устанавливается сразу после вводного автомата. Данный автомат установлен в ВРУ. Можете показать функциональную схему ВРУ (ГОСТ 32396-2013), которую я Вам давал в посте #97. Думаю, в этом случае у судьи не должно возникнуть дополнительных вопросов. Всё очевидно.

    Из всего вышеизложенного следует, что счётчик устанавливается в помещении.

  10. #110
    Артем
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Установить прибор учёта в водно-распределительном устройстве, которое расположено в доме
    ну после результата Арбитражного суда, придется еще раз переписывать требования, тогда и напишу вот так!