Ну, один-два можно потом и на месте приобрести. Ezetek продается в местной фирме россыпью.
Зимой условия хуже - значит, лучше сопротивление зимой измерять?
У производителя комплект 5800, у местной фирмы почти 11000.
Не понял только, нужна ли мне гидроизоляционная лента. Производитель заявил, что ею гидроизолируется контакт стержня и проводника. Я планирую этот контакт оставить в воздушном пространстве, приобретя лючок. Как-то 6 метров этой ленты многовато будет, чтобы этот контакт замотать?
Но ведь забивают??? И в отделе продаж заверили, что можно либо перфоратором, либо кувалдой...
Перфоратор нужен специальный? У меня есть с ударной функцией, стандартный. Годится такой?
Метр можно выкопать лопатой, полметра в грунте высверлить сверлом, остальное все равно придется забивать...