Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Да, фундамент монолитный, армированный
Арматурный каркас сварной?

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Только как тогда монтировать заземление?
Искусственный контур заземления монтируется обычными способами.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Как отдельные контуры?
Арматурный каркас монтировать не надо, он уже сделан.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Контур классики плюс контур армирования, от каждого провод к ГЗШ?
Да. Арматурный каркас можно подключить к ГЗШ несколькими проводниками для надёжности, если арматура выходит наружу в нескольких местах.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Они в хороших то грунтах выдают требуемое сопротивление?
Да.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Кстати, энергетики обязуются повторное заземление на опоре сделать.
Это повторное заземление PEN проводника магистрали. Прямого отношения к Вам оно не имеет. На опорах, где сделано ответвление в электроустановку такое повторное заземление PEN должно быть.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Если по уму, они должны его делать с защитным покрытием (по ГОСТ)
Не путайте заземлитель с заземляющим проводником. В таких случаях в качестве заземляющего проводника используют обычную катанку диаметром 6 мм без оцинковки (экономия).

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
А как они будут достигать требуемого сопротивления?
Сопротивление растеканию тока заземляющего устройства опоры должно быть не более 30 Ом. Если при установке опоры замеры делали, то дополнительные работы не нужны. PEN проводник магистрали подключают специальным зажимом к закладной детали опоры, которая находится на вершине или катанкой, подключая её у основания опоры к другой закладной детали.