    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Чем это объясняется?
    Идеально однородных грунтов не существует. Сопротивление грунтов зависит от очень многих факторов и может изменяться в широких пределах. Сопротивление грунта можно измерить в какой-либо точке, но оно будет верным только для данной точки, данного времени замера и данных условий измерений. Если перенести точку замеров на пару десятков метров, то измерения покажут близкое значение сопротивления, но другое. По этой причине можно говорить только о кажущемся сопротивлении, т.е. о значении сопротивления, которое характерно для данного типа грунта, если бы он был однородным. Какова структура грунтов (толщина пластов, например) на глубине сказать без проведения определённых мероприятий невозможно. Эта структура тоже может иметь отличия в разных точках, даже в тех случаях, когда эти точки находятся близко друг от друга. Это особенно важно при установке глубинных заземлителей. Нередко ситуация такова, что заземлитель проходит через несколько пластов разного типа, а значит и сопротивление пластов различно. В таких случаях расчёт будет выглядеть иначе.

    Табличные значения удельных сопротивлений грунтов штука относительная. Они составлялись в разное время, переделывались, усреднялись и т.д. Обратите внимание, что в разных таблицах для одного и того же типа грунта могут быть указаны различные значения, которые имеют значительный разброс. Получали эти значения следующим образом: в течение длительного времени (год, несколько лет) производили замеры в характерных для своего типа (глина, песок, суглинок и т.д.) грунтах. Т.е. получали массив данных, которые имели минимальное и максимальное значения с множеством промежуточных в этом интервале. Точно таким же образом удельное сопротивление грунтов, пород и проч. можно получить на опытных образцах. В таблицу попадали усреднённые значения. По этой причине расчётные значения могут отличаться от измеренных в данной точке как апельсин от паровоза.

    Разница между расчётами по таблицам и по реальным данным замеров примерно такая же, как если нечто сыпучее отмерять горстями, а не мерной ёмкостью. Примерно килограмм в десяти горстях, только горсть у каждого своя. Поэтому и получается "средняя горсть".

  2. #2
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    708
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Арматурный каркас сварной?
    Не знаю. Покупали недострой.
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Арматурный каркас можно подключить к ГЗШ несколькими проводниками для надёжности, если арматура выходит наружу в нескольких местах.
    У меня в коридорчике пол не залили (планировали туда коммуникации проводить. В итоге имею проем, по периметру которого из перекрытия торчат прутья арматуры. Штук 10 из разных мест торчит. Для надежности привариться к каждой арматурине? Чем? Полосой?
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Не путайте заземлитель с заземляющим проводником.
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Сопротивление растеканию тока заземляющего устройства опоры должно быть не более 30 Ом.
    Значит, к повторному заземлению особых требований нет? В моем грунте сопротивление такого устройства явно будет завышено по отношению к норме. Это повторное заземление зачем нужно? Для надежности , на случай обрыва REN проводника?


    Цитата Сообщение от DIMA Посмотреть сообщение
    сечение уголка 475 мм2 против 158,37 мм2 модульки,+горизонтальный заземлитель треугольника.
    Пожалуй, тогда оцинкованная классика будет предпочтительней модульно-штыревого.

    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Разница между расчётами по таблицам и по реальным данным...
    Ну, это понятно. Даже на своем участке наблюдаю, что грунт отличается в разных местах.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Для надежности привариться к каждой арматурине? Чем? Полосой?
    Можете по периметру приварить стальную полосу. Предусмотрите отверстия под болтовое соединение, которым будете крепить заземляющий проводник к полосе. Отверстия должны быть под болт М8.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Значит, к повторному заземлению особых требований нет?
    Каких особых требований? Есть просто требования по величине сопротивления растеканию тока заземляющего устройства опоры. Эта величина не должна превышать 30 Ом.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Это повторное заземление зачем нужно?
    Повторное заземление магистрального PEN необходимо по нескольким причинам.

    ПУЭ, 2.4.38. На опорах ВЛ должны быть выполнены заземляющие устройства, предназначенные для повторного заземления, защиты от грозовых перенапряжений, заземления электрооборудования, установленного на опорах ВЛ. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 30 Ом.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Пожалуй, тогда оцинкованная классика будет предпочтительней модульно-штыревого.
    Сделайте расчёт.

  4. #4
    DIMA
    Гость
    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Пожалуй, тогда оцинкованная классика будет предпочтительней модульно-штыревого.
    скажу свое мнение,не доверяю я модульке и бью её от того что не всегда нахожу копшиков и любителей махать кувалдой.
    я лично не верю о её заявленной долговечности.

прочая информация