Идеально однородных грунтов не существует. Сопротивление грунтов зависит от очень многих факторов и может изменяться в широких пределах. Сопротивление грунта можно измерить в какой-либо точке, но оно будет верным только для данной точки, данного времени замера и данных условий измерений. Если перенести точку замеров на пару десятков метров, то измерения покажут близкое значение сопротивления, но другое. По этой причине можно говорить только о кажущемся сопротивлении, т.е. о значении сопротивления, которое характерно для данного типа грунта, если бы он был однородным. Какова структура грунтов (толщина пластов, например) на глубине сказать без проведения определённых мероприятий невозможно. Эта структура тоже может иметь отличия в разных точках, даже в тех случаях, когда эти точки находятся близко друг от друга. Это особенно важно при установке глубинных заземлителей. Нередко ситуация такова, что заземлитель проходит через несколько пластов разного типа, а значит и сопротивление пластов различно. В таких случаях расчёт будет выглядеть иначе.
Табличные значения удельных сопротивлений грунтов штука относительная. Они составлялись в разное время, переделывались, усреднялись и т.д. Обратите внимание, что в разных таблицах для одного и того же типа грунта могут быть указаны различные значения, которые имеют значительный разброс. Получали эти значения следующим образом: в течение длительного времени (год, несколько лет) производили замеры в характерных для своего типа (глина, песок, суглинок и т.д.) грунтах. Т.е. получали массив данных, которые имели минимальное и максимальное значения с множеством промежуточных в этом интервале. Точно таким же образом удельное сопротивление грунтов, пород и проч. можно получить на опытных образцах. В таблицу попадали усреднённые значения. По этой причине расчётные значения могут отличаться от измеренных в данной точке как апельсин от паровоза.
Разница между расчётами по таблицам и по реальным данным замеров примерно такая же, как если нечто сыпучее отмерять горстями, а не мерной ёмкостью. Примерно килограмм в десяти горстях, только горсть у каждого своя. Поэтому и получается "средняя горсть".