Тема: Почему жилы силовых кабелей должны располагаться рядом друг с другом?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Andrew898 Посмотреть сообщение
    Один мудрый человек узнав, что у меня ввод от ВЛ в деревянный дом сделан так, что L и N вводятся непосредственно через стену дома в разных отверстиях на расстоянии примерно 10 см друг от друга,- сказал, что они должны идти совместно
    Правильно сказал Вам мудрый человек!

    Цитата Сообщение от Andrew898 Посмотреть сообщение
    ответьте, пожалуйста, с точки зрения физики, что-ли. Я вроде не тупой, но видимо просто чего-то не вижу, коли понимания данного явления у меня нет
    Физика процесса кроется в том, что при отдельной прокладки проводов через металлические трубы и гильзы получаете короткозамкнутый виток, где при определённом токе в витке будет наводиться приличная ЭДС, которая приведёт к чрезмерному нагреву, плавлению и возгоранию изоляции проводника.

  2. #2
    DIMA
    Гость
    Любой кабель обладает тремя основными параметрами: омическое сопротивление, погонная емкость и индуктивность. Все они отрицательно влияют на проходящий по кабелю сигнал. Стремясь как можно больше снизить сопротивление кабеля, производители наращивают его сечение, не задумываясь о том, что при этом увеличивают реактивные составляющие импеданса - емкость и индуктивность. Между тем, повышенное активное сопротивление хоть и нежелательно, но оно приносит меньше вредя, нежели реактивные сопротивления, поскольку не зависит от частоты.
    Оригинальная матричная геометрия отдельных проводников небольшого диаметра, сплетенных в две спирали с встречной закруткой, в отличие от параллельных проводников (наихудший вариант), обеспечивает их пересечение под углом 90 , практически сводя области электромагнитного взаимодействия соседних проводников в точку. Благодаря этому емкость между проводниками становиться минимально возможной, а взаимная индукция отсутствует. Весь электромагнитный поток концентрируется внутри спирали, и поля, создаваемые токами прямых и обратных проводников, взаимно компенсируются. Таким образом, можно говорить об отсутствии индуктивности, поскольку ее влияние не проявляется. Омическое же сопротивление благодаря большому количеству параллельно включенных проводников также получается очень малым.
    Скрутку делают в основном для борьбы с помехами.
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    ЭДС, которая приведёт к чрезмерному нагреву, плавлению и возгоранию изоляции проводника.
    Для этого нужна большая емкость и индуктивность,это не возможно в стальной трубе малой длинны.