    Вот образчик "творчества". Только это уже СИП.



    Вообще, в интернете можно всякой жути насмотреться:











    А вот это однозначно призёр!


  2. #2
    DIMA
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    А вот это однозначно призёр!
    а мне понравилось.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от DIMA Посмотреть сообщение
    Для этого нужна большая емкость и индуктивность,это не возможно в стальной трубе малой длинны.
    Я лично наблюдал в дата-центре майл.ру нагрев проходной гильзы до температуры 130°С. В этом случае происходит нагрев не кабеля, а именно гильзы, а уже от нагретой гильзы температура передаётся на изоляцию кабеля.

    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    А вот это однозначно призёр!
    Обратите внимание как они зафиксировали фитинги пластиковых труб капроновыми стяжками. :-)

    Цитата Сообщение от DIMA Посмотреть сообщение
    а мне понравилось.
    Себе бы позволили сделать такую "эротику"? :-)

  4. #4
    DIMA
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Себе бы позволили сделать такую "эротику"? :-)
    Сложный вопрос =).себе бы не сделал,такое креативное решение вижу в первый раз.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от DIMA Посмотреть сообщение
    такое креативное решение вижу в первый раз
    А я подобное уже встречал на объектах у частников при обследованиях и заставлял переделывать.

  6. #6
    Продвинутый
    Регистрация
    27.02.2017
    Сообщений
    134
    А мне понравилась первая фотография. Там монтажная пена прям создана для быстрого воспламенения, хотя надеюсь, что UF лучи ее разрушат быстрее.

    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    нагрев проходной гильзы до температуры 130°С
    Раз так, это разве не означает ли необходимость "скрутки" при проходе в гильзе двух проводников? Правда в моем случае, скрутка СИПа, близкая к углам 90 Град, штука сложно выполнимая из за его сечения.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Andrew898 Посмотреть сообщение
    это разве не означает ли необходимость "скрутки" при проходе в гильзе двух проводников?
    Не мучайте себя этими вопросами. Просто переделайте ввод.

    Скрутка жил в кабеле и проводах имеет и другой смысл. Например, придание геометрически правильной формы (круглой) жгуту проводников, обеспечение механической прочности при тяжении, гибкости и т.д. Не забывайте, что кабельно-проводниковой продукции много и назначение кабелей и проводов разное. В Вашем случае речь идёт о проводах и кабелях, основная функция которых - передача и распределение электрической энергии, а не сигналов. Ни затухание сигнала, ни влияние помех на форму сигнала не имеет никакого значения. Форма напряжения и тока должна быть синусоидальной. Искажение формы происходит по разным причинам, но это имеет отношение к качеству электроэнергии. Это из другой оперы.

    Провод СИП скручивают по тем же причинам. Во-первых, это провод, который предназначен для монтажа ВЛИ и ответвлений от ВЛИ. Следовательно, провод должен иметь механическую прочность при тяжении, выдерживать ветровые нагрузки и обледенение в свободновисящем положении в пролётах и т.д. Жгут из жил сечением от 16 мм2 такую прочность, очевидно, имеет. СИП больших сечений, кроме того, имеет несущую жилу со стальным сердечником.

    Цитата Сообщение от Andrew898 Посмотреть сообщение
    скрутка СИПа, близкая к углам 90 Град, штука сложно выполнимая из за его сечения.
    Углы всегда острые. Повивы жил выполнены с определённым шагом. В плоских кабелях применяют термин "шаг укладки" - расстояние между осями соседних токопроводящих жил одного слоя в плоском кабеле (проводе).