Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
позволяет ли анкерный клиновой зажим DN-123 (судя по калькуляции) высвободить провода и переместиться чуть дальше по проводу?
Позволяет.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Вы говорили, что так не делается... Или это не предусмотрено правилами, но иногда практикуется?
Как правило, не делается, но я не знал, что опоры у Вас деревянные, а линия выполнена неизолированным проводом. В этом случае монтажники должны установить СИП ответвления в таком месте, где будет исключено касание СИП и проводов ответвления.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
в калькуляции нет ничего, что бы могло служить соединением между голыми проводниками линии и изолированными проводниками СИП
Для крепления СИП ответвления требуется вот такая арматура:

1. Крюк типа ВТ-8 - 1 штука.



Этот крюк устанавливают (ввинивают) в опору и к нему крепят анкерный зажим. Нельзя делать так как уже сделали. На крюки изоляторов запрещено крепить что-либо, кроме проводов.

2. Прокалывающие зажимы типа ЗСГП (IEK)



или Т640 Niled.



Насколько я понимаю, к фасаду СИП уже прикрепили.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Монтажник их сломал, объяснив это хрупкостью пластика на морозе и недальновидностью тех, кто собирал щит
А монтажник не озаботился компенсировать Вам ущерб? Он не в курсе, что обязан соблюдать беречь чужое имущество при производстве работ? Заглушки продаются, но в розничной продаже их найти бывает непросто.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Есть пути решения?
Решений два:

1. Обратиться к тем, кто монтировал щит
2. Попросить ЭСО установить свои заглушки, которых у них, кстати, может и не быть. Вводной автомат не подлежит опломбированию. Он не является средством учёта, это аппарат защиты и управления.