Естественно нет никаких взрывоопасных зон. Обыкновенное помещение, без окон, с простой стандартной ГРЩ (ВРУ). В пункте 1.34 СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий" написано тоже, что и в ПУЭ. Буду на это бить. СП вроде выше по статусу, чем ПТЭЭП...?
Пардон, еще уточнение. В помещении ГРЩ установлен ИБП 100 кВт с АКБ. АКБ связные (гелевые), не выделяющие водорода и не требуют никаких доп вентиляций. Это подтверждено заключением МЧС. Сначала комиссия зацепилась к этому. После заключения МЧС отстали, но привязались с тем, что типа пыль будет осаждаться на платах силовых модулей ИБП и он выйдет из строя. Требуют приточно-вытяжную вентиляцию с подпором и фильтрами. Этого требования не было нигде, ни в ТЗ, ни в проекте.
Это разнонаправленные документы. СП является сводом правил по проектированию и монтажу, а ПТЭЭП регламентирует правила эксплуатации.
Почему не спросили обоснованность требований? Пусть укажут конкретный пункт НТД, где прописана необходимость приточно-вытяжной вентиляцией.
Почему не спросили обоснованность требований? Пусть укажут конкретный пункт НТД, где прописана необходимость приточно-вытяжной вентиляцией.[/QUOTE]
Вот они и показали требование ПТЭЭП п. 2.2.10. В нем указана необходимость приточно-вытяжной