Тема: Требования к помещениям электрощитовых?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от ЦВЗ 1966 Посмотреть сообщение
    В этом помещении размещена ВРУ 0,4 и ГРЩ на офисное строение

    ЦВЗ 1966, есть ли вблизи помещения ВРУ взрывоопасные зоны?

  2. #2
    Специалист
    Регистрация
    24.02.2014
    Сообщений
    141
    Естественно нет никаких взрывоопасных зон. Обыкновенное помещение, без окон, с простой стандартной ГРЩ (ВРУ). В пункте 1.34 СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий" написано тоже, что и в ПУЭ. Буду на это бить. СП вроде выше по статусу, чем ПТЭЭП...?

  3. #3
    Специалист
    Регистрация
    24.02.2014
    Сообщений
    141
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    ЦВЗ 1966, есть ли вблизи помещения ВРУ взрывоопасные зоны?
    Пардон, еще уточнение. В помещении ГРЩ установлен ИБП 100 кВт с АКБ. АКБ связные (гелевые), не выделяющие водорода и не требуют никаких доп вентиляций. Это подтверждено заключением МЧС. Сначала комиссия зацепилась к этому. После заключения МЧС отстали, но привязались с тем, что типа пыль будет осаждаться на платах силовых модулей ИБП и он выйдет из строя. Требуют приточно-вытяжную вентиляцию с подпором и фильтрами. Этого требования не было нигде, ни в ТЗ, ни в проекте.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от ЦВЗ 1966 Посмотреть сообщение
    СП вроде выше по статусу, чем ПТЭЭП...?
    Это разнонаправленные документы. СП является сводом правил по проектированию и монтажу, а ПТЭЭП регламентирует правила эксплуатации.

    Цитата Сообщение от ЦВЗ 1966 Посмотреть сообщение
    Требуют приточно-вытяжную вентиляцию с подпором и фильтрами. Этого требования не было нигде, ни в ТЗ, ни в проекте.
    Почему не спросили обоснованность требований? Пусть укажут конкретный пункт НТД, где прописана необходимость приточно-вытяжной вентиляцией.

  5. #5
    Специалист
    Регистрация
    24.02.2014
    Сообщений
    141
    Почему не спросили обоснованность требований? Пусть укажут конкретный пункт НТД, где прописана необходимость приточно-вытяжной вентиляцией.[/QUOTE]

    Вот они и показали требование ПТЭЭП п. 2.2.10. В нем указана необходимость приточно-вытяжной