Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
ЦВЗ 1966, есть ли вблизи помещения ВРУ взрывоопасные зоны?
Пардон, еще уточнение. В помещении ГРЩ установлен ИБП 100 кВт с АКБ. АКБ связные (гелевые), не выделяющие водорода и не требуют никаких доп вентиляций. Это подтверждено заключением МЧС. Сначала комиссия зацепилась к этому. После заключения МЧС отстали, но привязались с тем, что типа пыль будет осаждаться на платах силовых модулей ИБП и он выйдет из строя. Требуют приточно-вытяжную вентиляцию с подпором и фильтрами. Этого требования не было нигде, ни в ТЗ, ни в проекте.