Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Вывод: проект неудачный.
Неудачные проекты сами по себе не появляются. Их кто-то делает.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Схема не информативна.
Сделайте себе план и отметьте, где установлены эти коробки. Постарайтесь определить как проложены групповые линии.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
С четырьмя контактами? Вход-выход фазы и вход-выход нуля?
Автоматические выключатели бывают следующих типов:

1. Однополюсные. К ним подключают только фазный проводник однофазной линии.

2. Двухполюсные. К ним подключают фазный и нулевой проводники однофазной линии. Эти автоматы делятся на две разновидности: 2P, 1P+N.

2P - это автоматический выключатель, в котором расцепители имеют оба полюса.
1P+N - автоматический выключатель, в котором расцепитель установлен только в фазном плюсе. Нулевой проводник разрывается автоматом "за компанию". Если проблемы в нулевом проводнике, то такой автомат не сработает. Проблемы с нулевым проводником в групповых линиях редки.

3. Трёхполюсные. Это автоматы, к которым подключают фазные проводники трёхфазной линии.

4. Четырёхполюсные. Это автоматы, для трёхфазных линий. Они устроены также как и двухполюсные: 3P, 3P+N.

5. Дифференциальные автоматы. Это автоматы, которые реагируют на токи короткого замыкания, перегрузку и токи утечки. К нему подключают фазный и нулевой проводники. Дафавтоматы бывают двухполюсными и четырёхполюсными.

6. УЗО - устройство защитного отключения. Тоже самое, что и дифавтомат, но эти аппараты не имеют в своём составе механизмов расцепления по токам короткого замыкания и перегрузке. Реагируют только на токи утечки. Без защиты от токов КЗ и перегрузки их устанавливать нельзя, т.е. УЗО всегда устанавливается под защитой автоматического выключателя.

На вводе в квартирный щит можете вместо дифавтомата установить обычный двухполюсный автоматический выключатель.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Потому и советуюсь, как лучше обезопасить себя.
Надеюсь, разъяснения понятны?

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Название на них не написано. Это двухполюсные или дифавтоматы?
У Вас в щитке установлены дифавтоматы, что правильно. Неправильно выбран номинал. Нужен 16 Ампер, 30 мА (уставка по току утечки). На освещение дифавтоматы можно не устанавливать. В ванной комнате розеточная линия должна стоять под защитой дифавтомата обязательно.

Таким образом, у Вас в щите должны быть установлены:

1. На вводе двухполюсный (или однополюсный) автомат номиналом, который соответствует выделенной на квартиру мощности. Если дифавтомат стоит на 50 Ампер, то ставьте автомат на 50 Ампер.
2. На линии освещения - однополюсные автоматы с характеристикой С (можно и B) номиналом 6 или 10 Ампер.
3. На розеточные линии - дифавтоматы c характеристикой С. Номинал 16 Ампер, уставка 30 мА.
4. На плиту должна быть предусмотрена отдельная линия с сечением проводников не менее 6 мм2. Точнее посчитать можно будет, если известна мощность плиты.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Посмотрел щиток в съемной квартире. номиналы автоматов один-в-один...
Думаю, Вы понимаете теперь, что это значит. Автоматические выключатели предназначены для защиты кабельной линии. Если они срабатывают при токах выше тех, которые способен пропускать кабель, то это значит, что кабельная линия не имеет защиты. Смысла в таких автоматах нет никакого.