Цитата Сообщение от Юлия Посмотреть сообщение
Сотрудники в назначенный день опоздали на 1,5 часа, ни чем не объяснив свое опоздание
В какой назначенный час? Согласования же не было.

Цитата Сообщение от Юлия Посмотреть сообщение
1. Является ли его отсутствие нарушением?
Формально, не является. Сотрудники сетевой организации обязаны пригласить представителя ГП, но нигде не написано, что они его должны волоком тащить. Возможно, приглашали, но у ГП всегда найдётся 22 тысячи причин, почему они именно в этот день и час не могут придти.

Цитата Сообщение от Юлия Посмотреть сообщение
В акте помимо необходимых к заполнению пунктов которые описаны в п. 176 присутствуют и другие пункты
Это самодеятельность. Посмотрите, что должно быть отражено в акте осмотра прибора учёта:

Постановление № 442

176. ...

В акте проверки приборов учета должны быть указаны:
дата, время и адрес проведения проверки, форма проверки и основание для проведения проверки;
лица, принявшие участие в проверке;
лица, приглашенные в соответствии с пунктом 171 настоящего документа для участия в проверке, но не принявшие в ней участие;
характеристики и место установки проверяемого расчетного прибора учета (измерительного трансформатора, в случае если прибор учета входит в состав измерительного комплекса или систему учета), показания прибора учета на момент проверки и дата истечения межповерочного интервала прибора учета (измерительного трансформатора);
характеристики и место установки контрольных пломб и знаков визуального контроля, установленных на момент начала проверки, а также вновь установленных (если они менялись в ходе проверки);
результат проверки;
характеристики используемого при проведении проверки оборудования, в случае если проводится инструментальная проверка;
лица, отказавшиеся от подписания акта проверки либо несогласные с указанными в акте результатами проверки, и причины такого отказа либо несогласия.
...

Постановление № 354

85.1. Указанные в пунктах 62, 81.11, 82 и 85 настоящих Правил акты составляются исполнителем немедленно после окончания соответствующих проверок.
Акты подписываются представителем исполнителя, проводившим проверку и потребителем (его представителем) и включают следующие сведения:
а) дата, место, время составление акта;
б) обстоятельства, в связи с которыми проводилась проверка, и выявленные нарушения;
в) состав лиц, участвовавших в проверке, составлении акта;
г) подписи исполнителя (его представителя), потребителя (его представителя);
д) отметка об отказе потребителя (его представителя) от подписания указанного акта, в том числе информация о причинах такого отказа (при наличии);
е) возражения (позиция) потребителя (его представителя) в связи с выявленным нарушением;
ж) иные обстоятельства, связанные с выявленным нарушением.

Сведения, которые просили Вас предоставить могут быть затребованы при заключении договора на электроснабжение или на предоставление коммунальных услуг (постановление № 354, п. 20).

Цитата Сообщение от Юлия Посмотреть сообщение
и во всех них сотрудники написали что я отказалась сообщить, а так же имеется строка для подписи незаинтересованных лиц
Вы и не были обязаны предоставлять им эти сведения. Подписи незаинтересованных лиц вообще из другой оперы.

Цитата Сообщение от Юлия Посмотреть сообщение
2. Законны ли были их требования и может ли быть в акте проверки прибора учета быть еще что-то кроме пунктов указанных в п. 176?.
Нет.

Цитата Сообщение от Юлия Посмотреть сообщение
В этом же акте был написан счетчик установленный на опоре и написано что он расчетный
Где акт допуска этого прибора учёта в эксплуатацию с Вашей подписью? Такого акта нет. В одностороннем порядке они не могут изменить категории приборов учёта.

Цитата Сообщение от Юлия Посмотреть сообщение
3. Является ли данный акт недействительным полностью или недействительным в части нарушенных пунктов?
Все необходимые сведения по прибору учёта есть. Остальную информацию Вы в рамках проверки счётчика предоставлять не обязаны. Значимым является только то, что относится к счётчикам. Никаких выводов, санкций или иных последствий за отказ предоставлять сведения, которые не относятся к делу в отношении Вас быть не должно.

Цитата Сообщение от Юлия Посмотреть сообщение
4. Может ли компания осуществить проверку еще раз ранее чем через установленный законом срок если я отказалась от подписи акта?
Дата и время должны быть согласованы с потребителем.

Цитата Сообщение от Юлия Посмотреть сообщение
на просьбу отдать мне мой экземпляр сотрудники сказали что если вы отказались от подписи акта нам нужна подпись незаинтересованного лица
Вас обманули в очередной раз. Подписи незаинтересованных лиц нужны в следующих случаях:

1. При выявлении факта безучётного потребления электроэнергии. Это к Вам не имеет никакого отношения.

Постановление № 442:

193. В акте о неучтенном потреблении электрической энергии...
...
При этом составляющее акт лицо прикладывает к акту доказательства надлежащего уведомления потребителя о дате и времени составления акта. В этом случае акт составляется в присутствии 2 незаинтересованных лиц или с использованием средств фотосъемки и (или) видеозаписи, при этом материалы фотосъемки, видеозаписи подлежат хранению и передаются вместе с актом о неучтенном потреблении.

2. При введении режима ограничения энергопотребления. Это тоже к Вам не имеет никакого отношения.

2. При недопуске сотрудников ЭСО к осмотру счётчика. Счётчик был осмотрен.

Постановление № 442:

170. В случае если для проведения контрольного снятия показаний сетевой организации требуется допуск к энергопринимающим устройствам (энергетическим установкам, объектам электросетевого хозяйства), в границах которых установлен расчетный прибор учета, то сетевая организация за 5 рабочих дней до планируемой даты его проведения направляет их собственнику уведомление о необходимости обеспечения допуска, содержащее дату и время проведения контрольного снятия показаний, указанные в плане-графике проведения контрольного снятия показаний, а также информацию о последствиях недопуска.

В случае недопуска сетевой организации к приборам учета в указанные в уведомлении дату и время сетевая организация составляет акт о недопуске к приборам учета, в котором указывает дату и время, когда произошел факт недопуска, адрес энергопринимающих устройств (энергетических установок, объектов электросетевого хозяйства), в отношении которых установлен прибор учета, допуск к которому не был обеспечен, и обоснования необходимости такого допуска. Указанный акт составляется в количестве экземпляров по числу участвующих лиц и подписывается уполномоченными представителями сетевой организации и гарантирующего поставщика (энергоснабжающей, энергосбытовой организации), а в случае отсутствия последнего - двумя незаинтересованными лицами.

После этого сетевая организация повторно направляет потребителю (производителю электрической энергии (мощности) на розничном рынке) указанное уведомление. При повторном недопуске сетевой организации к проведению контрольного снятия показаний применяется порядок определения объемов потребления электрической энергии (мощности) и оказанных услуг по передаче электрической энергии, предусмотренный пунктом 178 настоящего документа.

Постановление № 354:

49. Если домовладение не оборудовано индивидуальным прибором учета соответствующего вида коммунального ресурса, то потребитель дополнительно к рассчитанной в соответствии с пунктом 42 настоящих Правил плате за коммунальную услугу, предоставленную в жилом помещении, оплачивает коммунальную услугу, предоставленную ему при использовании земельного участка и расположенных на нем надворных построек.

Размер платы за коммунальную услугу, предоставленную потребителю при использовании земельного участка и расположенных на нем надворных построек, рассчитывается в соответствии с формулой 22 приложения N 2 к настоящим Правилам исходя из нормативов потребления коммунальной услуги при использовании земельного участка и расположенных на нем надворных построек.

Расчет размера платы за коммунальную услугу, предоставленную потребителю при использовании земельного участка и расположенных на нем надворных построек, осуществляется начиная:

с даты, указанной в договоре, содержащем положения о предоставлении коммунальных услуг, или в заявлении потребителя, поданном исполнителю в соответствии с подпунктом "к" пункта 34 настоящих Правил, о начале потребления предоставляемой исполнителем коммунальной услуги при использовании земельного участка и расположенных на нем надворных построек в случае отсутствия у потребителя индивидуального прибора учета;

с даты, указанной в акте о выявлении факта отсутствия у потребителя индивидуального прибора учета и о потреблении им предоставляемой исполнителем коммунальной услуги при использовании земельного участка и расположенных на нем надворных построек. Такой акт составляется исполнителем в присутствии потребителя и не менее чем 2 незаинтересованных лиц. Исполнитель обязан указать в составляемом акте возражения потребителя и не вправе препятствовать потребителю в привлечении к участию в проверке других незаинтересованных лиц, сведения о которых, в случае их привлечения потребителем, также должны быть включены в составляемый исполнителем акт.

Как видите, и этот пункт совсем не имеет отношения к Вашей ситуации.

Цитата Сообщение от Юлия Посмотреть сообщение
и на мою просьбу предоставить мою копию акта он отказал пояснив что получите акт в установленные законом сроки.
Нет таких сроков. Все пункты, которые касаются проверки приборов учёта Вам известны. Там нет никаких сроков. Акты проверки (и недопуска) выдаются на месте.

Цитата Сообщение от Юлия Посмотреть сообщение
6. На сколько правомерны были их действия, о каких именно сроках он говорил?. таких сроков я ни где не нашла.
См. выше. Вам наврали про сроки.

Цитата Сообщение от Юлия Посмотреть сообщение
Все время я вела видео съемку о чем сотрудники были предупреждены
Правильно.