Тема: Система уравнивания потенциалов

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Евгений2
    Гость

    Система уравнивания потенциалов

    Здравствуйте. Возник вопрос по выполнению системы уравнивания потенциалов.
    В общественном здании имеется несколько ВРУ. В каждом ВРУ установлены вводные панели, распред. панели, щиты ЩО, ЩС, стабилизаторы, ЯТП, розетки, светильники. По периметру помещения проложена стальная полоса для уравнивания потенциалов (шуп).
    Вопрос следующий: какое оборудование из вышеперечисленного необходимо присоединить к шуп?
    Обязательно ли присоединять открытые проводящие части оборудования в помещении ВРУ к шуп с учетом того, что они уже присоединены к шинам РЕ посредством защитных проводников?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Евгений2 Посмотреть сообщение
    какое оборудование из вышеперечисленного необходимо присоединить к шуп?
    Вам необходимо подключить к шине нижеследующие конструкции:
    металлические лотки, короба, струны, тросы и полосы, на которых укреплены кабели и провода (кроме струн, тросов и полос, по которым проложены кабели с зануленной или заземленной металлической оболочкой или броней), металлические трубы, а также другие металлические конструкции, на которых устанавливается электрооборудование.

    Смотрите ПУЭ, п. 1.7.76. Требования защиты при косвенном прикосновении распространяются на:
    1) корпуса электрических машин, трансформаторов, аппаратов, светильников и т.п.;
    2) приводы электрических аппаратов;
    3) каркасы распределительных щитов, щитов управления, щитков и шкафов, а также съемных или открывающихся частей, если на последних установлено электрооборудование напряжением выше 50 В переменного или 120 В постоянного тока (в случаях, предусмотренных соответствующими главами ПУЭ - выше 25 В переменного или 60 В постоянного тока);
    4) металлические конструкции распределительных устройств, кабельные конструкции, кабельные муфты, оболочки и броню контрольных и силовых кабелей, оболочки проводов, рукава и трубы электропроводки, оболочки и опорные конструкции шинопроводов (токопроводов), лотки, короба, струны, тросы и полосы, на которых укреплены кабели и провода (кроме струн, тросов и полос, по которым проложены кабели с зануленной или заземленной металлической оболочкой или броней), а также другие металлические конструкции, на которых устанавливается электрооборудование;
    5) металлические оболочки и броню контрольных и силовых кабелей и проводов на напряжения, не превышающие указанные в 1.7.53, проложенные на общих металлических конструкциях, в том числе в общих трубах, коробах, лотках и т.п., с кабелями и проводами на более высокие напряжения;
    6) металлические корпуса передвижных и переносных электроприемников;
    7) электрооборудование, установленное на движущихся частях станков, машин и механизмов.
    При применении в качестве защитной меры автоматического отключения питания указанные открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания в системе TN и заземлены в системах IT и ТТ.

    п. 1.7.77. Не требуется преднамеренно присоединять к нейтрали источника в системе ТN и заземлять в системах IT и ТТ:
    1) корпуса электрооборудования и аппаратов, установленных на металлических основаниях: конструкциях, распределительных устройствах, щитах, шкафах, станинах станков, машин и механизмов, присоединенных к нейтрали источника питания или заземленных, при обеспечении надежного электрического контакта этих корпусов с основаниями;
    2) конструкции, перечисленные в 1.7.76, при обеспечении надежного электрического контакта между этими конструкциями и установленным на них электрооборудованием, присоединенным к защитному проводнику;
    3) съемные или открывающиеся части металлических каркасов камер распределительных устройств, шкафов, ограждений и т.п., если на съемных (открывающихся) частях не установлено электрооборудование или если напряжение установленного электрооборудования не превышает значений, указанных в 1.7.53;
    4) арматуру изоляторов воздушных линий электропередачи и присоединяемые к ней крепежные детали;
    5) открытые проводящие части электрооборудования с двойной изоляцией;
    6) металлические скобы, закрепы, отрезки труб механической защиты кабелей в местах их прохода через стены и перекрытия и другие подобные детали электропроводок площадью до 100 см2, в том числе протяжные и ответвительные коробки скрытых электропроводок.

  3. #3
    Евгений2
    Гость
    Вопрос вот в чем: проводником какой системы уравнивания потенциалов является стальная полоса, проложенная по стене в помещении электрощитовой ВРУ в соответствии с проектом. Если это основная система, то в соответствии с п.1.7.82 ПУЭ присоединять к ней открытые проводящие части в обязательном порядке не требуется. Если это проводник системы дополнительного уравнивания потенциалов, то по 1.7.83 открытые проводящие части нужно присоединить к шине.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Евгений2 Посмотреть сообщение
    проводником какой системы уравнивания потенциалов является стальная полоса, проложенная по стене в помещении электрощитовой ВРУ в соответствии с проектом
    Шина относится к ОСУП.

    Цитата Сообщение от Евгений2 Посмотреть сообщение
    Если это проводник системы дополнительного уравнивания потенциалов, то по 1.7.83 открытые проводящие части нужно присоединить к шине.
    На каком основании в щитовой требуется присоединять открытые проводящие части к системе ДСУП?

  5. #5
    Евгений2
    Гость
    Пункт 1.7.83 ПУЭ.
    Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания, а также нулевые защитные проводники в системе TN и защитные заземляющие проводники в системах IT и ТТ, включая защитные проводники штепсельных розеток.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Евгений2 Посмотреть сообщение
    Пункт 1.7.83 ПУЭ
    Данный пункт предписывает выполнять дополнительную систему уравнивания потенциалов в помещениях с высокой вероятностью поражения электрическим током. Для того чтобы определить вероятность поражения электрическим током необходимо определить степень опасности помещения в соответствии с ПУЭ, пункт 1.1.13. В отношении опасности поражения людей электрическим током различаются:
    1) помещения без повышенной опасности, в которых отсутствуют условия, создающие повышенную или особую опасность (см. пп. 2 и 3);
    2) помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих повышенную опасность:
    сырость или токопроводящая пыль (см. 1.1.8 и 1.1.11);
    токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.);
    высокая температура (см. 1.1.10);
    возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям), с другой;
    3) особо опасные помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность:
    особая сырость (см. 1.1.9);
    химически активная или органическая среда (см. 1.1.12);
    одновременно два или более условий повышенной опасности (см. 1.1.13, п. 2);
    4) территория открытых электроустановок в отношении опасности поражения людей электрическим током приравнивается к особо опасным помещениям.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Следует отметить, что шина РЕ по контуру в помещении ВРУ является по факту продолжением ГЗШ, установленной в вводно-распределительном устройстве.