Тема: Система уравнивания потенциалов

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Евгений2
    Гость
    Вопрос вот в чем: проводником какой системы уравнивания потенциалов является стальная полоса, проложенная по стене в помещении электрощитовой ВРУ в соответствии с проектом. Если это основная система, то в соответствии с п.1.7.82 ПУЭ присоединять к ней открытые проводящие части в обязательном порядке не требуется. Если это проводник системы дополнительного уравнивания потенциалов, то по 1.7.83 открытые проводящие части нужно присоединить к шине.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Евгений2 Посмотреть сообщение
    проводником какой системы уравнивания потенциалов является стальная полоса, проложенная по стене в помещении электрощитовой ВРУ в соответствии с проектом
    Шина относится к ОСУП.

    Цитата Сообщение от Евгений2 Посмотреть сообщение
    Если это проводник системы дополнительного уравнивания потенциалов, то по 1.7.83 открытые проводящие части нужно присоединить к шине.
    На каком основании в щитовой требуется присоединять открытые проводящие части к системе ДСУП?