Тема: Приведение ТУ на технологическое подключение к желаемому виду

  1. #211
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    708
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Такую мощность выделяют на квартиры с повышенной комфортностью.
    Обычная квартира с кучей недоделок... Никакого комфорта пока нет)

    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Можете порешать задачку: какое сечение проводников должно быть у проводов, которые подключены к этому автомату.
    16мм2?

    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Сделайте фотографию этажного щита.
    Вложение 1299Вложение 1300

  2. #212
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    708
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    О каком щите идёт речь? У Вас их два - в квартире и в доме.
    В доме пока не актуально... Комплектующие заказал, но у нас уже -30. Копаться в щитке в доме без окон и дверей некомфортно... Ждем весны.

    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    К одному зажиму автомата допускается подключать не более двух проводников. П
    Тогда я укладываюсь. Как-то кажется, будет получше иметь свой автомат на каждую цепь... А то вспоминается далекое детство, когда при срабатывании единственного автомата обесточивалась вся квартира.

    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Вы совершаете характерную ошибку и начинаете добавлять линии по мере их появления. При этом ориентируетесь на доступное место в щите, которого, по сути, нет. Сначала надо определить количество линий, а потом уже подбирать автоматы и щит, иначе запутаетесь.
    Так получилось... Щиток в квартире уже стоял со стандартным набором. Я убрал розетки там, где они не нужны и добавил там, где они пригодятся. Не стал лепить скрутки, посчитал, что будет надежнее протянуть цельный провод до щитка. Сегодня рассмторел его поближе - да влезет там снизу и еще один дифавтомат, и автомат на освещение. Денег только жалко - не хочется тратить их там, где их можно было не тратить. В голове мыслишки - сохранить чеки, написать обращение куда-нибудь в Жилнадзор, получить подтверждение неправомерности установки таких автоматов и добиться компенсации...

    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Составьте список электроприборов, которые уже есть и появятся с высокой вероятностью в ближайшее время или в обозримом будущем. Список получится вполне стандартный:
    У нас все скромнее). Плита, естественно, будет. Посудомоечной машиной никогда не пользовались. Водонагреватель в этой квартире тоже решили не ставить. Все же, планируем жить в квартире только до того момента, пока в дом не переедем. В предыдущей квартире в другом городе делал отдельную цепь на водонагреватель и даже разводку труб с кранами предусмотрел, на случай отсутствия горячей воды. Но не судьба - пришлось из города уехать, задумку не осуществили... Кондиционером тоже не пользуемся. В принципе, нам хватит и тех автоматов, что уже установлены. Пока розетки демонтированы, затруднительно определить группировку. Попозже прозвоню, на каком автомате что сидит. Если какой-то окажется менее нагруженным, подцеплю свои цепи на него. Плиту и стиралку оставлю на своих автоматах.

    В межэтажном щитке есть бирки, но номера квартир указаны совершенно не те...
    Последний раз редактировалось Generator78; 28.11.2017 в 19:57.

  3. #213
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Т.е., в одном из гнезд зажимается и такой зажим, и контакт гребенки?
    Да.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Надеюсь, алюминиевые такие не делают.
    Контакты медные или лужёные медные.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    В основном превышают 5,5кВт.
    Они ещё и трёхфазные.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Застройщик выдал только схему и спецификацию...
    Кроме схемы должны быть пояснительные записки, расчёты и т.д.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    16мм2?
    Не меньше.

    Получается, что на вводе разрешена мощность в 14 кВт, а в квартире Вы сможете использовать только 10. Можно ничего не менять, если Вам этого будет достаточно, но схема реализована кривая.

    Не понимаю, зачем сделали однофазный ввод в квартиры. Неужели было сложно установить трёхфазные автоматы?

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Как-то кажется, будет получше иметь свой автомат на каждую цепь...
    Да.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    сохранить чеки, написать обращение куда-нибудь в Жилнадзор, получить подтверждение неправомерности установки таких автоматов и добиться компенсации...
    Вызывайте электролабораторию. Они составят Вам технический отчёт, где укажут все косяки. С отчётом и чеками обращайтесь за возмещением убытков.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    В межэтажном щитке есть бирки, но номера квартир указаны совершенно не те...
    Найти свой несложно.

    Однополюсный автомат примастырил кто-то из Ваших соседей. Назначение его непонятно, он стоит до счётчика , питание подведено от одного из квартирных автоматов.

  4. #214
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    708
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Они ещё и трёхфазные.
    Как трехфазные??? Плиты? Три жилы у кабеля - фаза, ноль, земля.
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Кроме схемы должны быть пояснительные записки, расчёты и т.д.
    Созвонился с главным энергетиком. Поговорили. Сколько выделено на квартиру - говорит, все стандартно, мощность выделяется на дом, поквартирных цифр нет. Спрашиваю, зачем на площадке такой мощный автомат - 63А? Говорит, у вас же в квартире установлен автомат на 50А, чего вам еще надо? По номиналам автоматов уверяет меня, что все в соответствии с ПУЭ, проект прошел экспертизу, прикопаться не к чему. Так и должно быть. Хотите, говорит - хоть 6А кругом поставьте, ваше дело. Спрашиваю, почему на плиту установлен обычный автомат? Говорит, туда дифференциальные не устанавливают. Специально к разговору не готовился, козырей у меня нет, сослаться на пункты ПУЭ не могу. Единственный вопрос, на который он вообще не дал ответа - почему в розетке фактически 1,3мм2 вместо положенных 2,5мм2. Говорит, что такого быть не может. Пригласил в квартиру - приходите, убедитесь. Пообещал завтра зайти. Провод ТУ-шный, этого он не отрицает. Но даже ТУ-шный 2,5мм2 не должен быть с диаметром 1,3мм. Надо остальные розетки тоже осмотреть.
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Получается, что на вводе разрешена мощность в 14 кВт, а в квартире Вы сможете использовать только 10.
    Если бы провод от лестничного щитка до квартиры был бы 16мм2 - то да. А тут, я так понимаю, всего 10мм2. Теоретически линия от лестницы до счетчика от перегрузки не защищена? Если входной автомат на 50А окажется неисправным - пожар?
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Можно ничего не менять, если Вам этого будет достаточно, но схема реализована кривая.
    Как ничего не менять? Ведь уже выяснили, что на имеющуюся в квартире проводку автоматы установлены не того номинала.
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Не понимаю, зачем сделали однофазный ввод в квартиры. Неужели было сложно установить трёхфазные автоматы?
    Наверное, три фазы в квартире применять негде. Обычно одной фазы хватает. Будет три - мне кажется, возрастет количество аварий.
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Вызывайте электролабораторию. Они составят Вам технический отчёт, где укажут все косяки. С отчётом и чеками обращайтесь за возмещением убытков.
    Вроде сперва надо претензию составить, если нет ответа - тогда уже лабораторию. Застройщик сошлется на подрядчика, подрядчик - на проектировщика.
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Однополюсный автомат примастырил кто-то из Ваших соседей. Назначение его непонятно, он стоит до счётчика
    Там рядом установлен какой-то ящик под замком. думаю, внутри оборудование какого-нибудь интернет-провайдера. Скорей всего, провод этот ящик запитывает. Т.к. воровать так открыто электроэнергию слишком глупо.

  5. #215
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Как трехфазные??? Плиты?
    Это зависит от мощности плиты.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Сколько выделено на квартиру - говорит, все стандартно, мощность выделяется на дом, поквартирных цифр нет.
    С головой у него всё в порядке? Мощность, выделенная на дом откуда взялась? Энергетику приснилась цифра? Как они, в таком случае, рассчитывали сечение стояков?

    Основными документами для проектировщика являются СП 31-110-2003 и СП СП 256.1325800.2016.

    СП 256 заменил СП 31 в 2016 году. Соответственно, проектировщик должен был руководствоваться положениями СП 31, если проект дома готовился до 29.08.2016.

    В этом своде правил есть целый раздел: 6 РАСЧЕТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ. Энергетик не знает о существовании этого документа или просто по ушам людям ездит, прикрывая косяки, которые допущены?

    Если нет разрешённой мощности на квартиру, то попросите его на вводе установить автомат на 100 Ампер. Скажите, что Вам меньше 22 кВт, ну, никак нельзя. Дадут Вам это сделать, как думаете?

    Если на вводе установлен автомат на 63 Ампера, то Вы вправе считать, что Вы можете использовать мощность до 14 кВт включительно. Чтобы это сделать надо заменить автомат на 50 Ампер в квартирном щитке на автомат на 63 Ампера. Надо полагать, что так можете думать не только Вы. Стояки выдержат?

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Спрашиваю, зачем на площадке такой мощный автомат - 63А? Говорит, у вас же в квартире установлен автомат на 50А, чего вам еще надо?
    Какой тогда смысл в таком автомате? Энергетик не знает, как соблюсти требования по селективности автоматов?

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    По номиналам автоматов уверяет меня, что все в соответствии с ПУЭ, проект прошел экспертизу, прикопаться не к чему.
    В ПУЭ не указаны номиналы автоматов для Вашей квартиры. Требования по расчёту сечения проводников и выбору аппаратов защиты в ПУЭ есть. То, что сделано не соответствует ПУЭ. Пусть он продемонстрирует расчёты, которые были сделаны.

    Чью экспертизу прошёл проект? Заключение экспертизы Вам могут предъявить? Застройщик обязан такие документы иметь и предъявлять собственникам квартир в доме, который он строил.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Спрашиваю, почему на плиту установлен обычный автомат? Говорит, туда дифференциальные не устанавливают.
    Это он где вычитал?

    Кухня классифицируется как помещение с повышенной опасностью - есть прямой контакт с водой, возможно образование водяного конденсата, в наличии токопроводящие полы и т.д. Утечки в электроприборах, которые установлены на кухне возможны. Возможность прикосновения к поверхности с опасным потенциалом есть. Если всё это учитывать, то надо устанавливать УЗО или дифференциалный автомат.

    Плита может быть подключена к индивидуальной линии непосредственно к внутренним разъёмам, которые предусматривает производитель в конструкции плиты. Плита может быть подключена с помощью питающего шнура, который предусматривает производитель. Шнур подключается к розетке. Всё это зависит от конструкции плиты и от решения проектировщика. Если он считает, что дифференциальный автомат на линиях электроплит не требуется, то это исключительно его решение. ПУЭ не регламентируют этот вопрос, но рекомендует устанавливать устройства дифференциального тока на розеточные линии.

    Вы совершенно спокойно можете установить дифавтомат на линию плиты. Этого Вам никто запретить не может.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Единственный вопрос, на который он вообще не дал ответа - почему в розетке фактически 1,3мм2 вместо положенных 2,5мм2.
    Не дал, потому что соответствие диаметров жил нормативу никто не проверял. Я Вам, кажется давал номер ГОСТ, где диаметры указаны.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Если входной автомат на 50А окажется неисправным - пожар?
    Как минимум, вероятны проблемы с вводным кабелем. Кабель сечением 10 мм2 проводит ток до 63 Ампер. Автомат на 63 Ампера сработает при значении тока перегрузки больше 71 Ампера. Такая ситуация маловероятна, поскольку при всём желании такого количества электроприборов в квартире одновременно подключить невозможно. Однако это не означает, что можно пренебрегать расчётами сечений кабеля. Сначала считают сечение, а потом выбирают номинал автомата. Расчёты производят, в том числе, для аварийных режимов.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Как ничего не менять?
    Я имел в виду автоматы на вводе на 63 и 50 А.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Наверное, три фазы в квартире применять негде.
    При таких нагрузках это обосновано. Трёхфазная схема позволяет снизить токи, не будет такого бардака с сечениями и т.д. У Вас в доме разрешена такая же мощность, а ввод трёхфазный.

  6. #216
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    708
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Чтобы это сделать надо заменить автомат на 50 Ампер в квартирном щитке на автомат на 63 Ампера.
    Ситуация... и при этом он реально заявил, что я в своей квартире могу ставить что хочу - хоть все автоматы на 6А заменить... А могу ведь и не на 6 тогда... А реально 63А поставить.
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Какой тогда смысл в таком автомате?
    Я бы предположил, что у подрядчика заизлишились автоматы и он решил от них избавиться... Но ведь они реально числятся в проекте.
    Вообще, может, какой-то местный документ есть? Я еще раз внимательно изучил щиток съемной квартиры. Реализация - один-в-один...
    Вложение 1302Вложение 1301
    Разные застройщики... Почему такое сходство в неправильности?
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Я имел в виду автоматы на вводе на 63 и 50 А.
    Пожалуй, пусть так и останется. Розеточные и на освещение заменю.
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    У Вас в доме разрешена такая же мощность, а ввод трёхфазный.
    В доме котел будет. А он точно трехфазный.

  7. #217
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Вообще, может, какой-то местный документ есть?
    Никакой местный документ не может отменить ни требования ПУЭ, ни СП.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Почему такое сходство в неправильности?
    Может быть проектировщик один и тот же. Застройщики разные, а проект электроснабжения заказывают в одной проектной организации.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    В доме котел будет.
    Когда Вам ТУ выдавали там уже знали, что котёл будет трёхфазный? Дело совсем не в этом.

  8. #218
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    708
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Давайте сделаем самый грубый расчёт без применения коэффициентов и прочего.
    Кабель с сечением жил 1,5 мм2 может длительно пропускать ток до 21 Ампера.
    Кабель с сечением жил 2,5 мм2 может длительно пропускать ток до 27 Ампер.
    Почитал рекомендованную тему, полазил по ПУЭ. Есть непонятные моменты. Например, не нашел, где вы эти цифры взяли. Имеем ВВГ - кабель с медными жилами. Согласно п.1.3.11, допустимые длительные токи для проводов и кабелей, прокладываемых в коробах, следует принимать по табл.1.3.4 - 1.3.7 как для одиночных проводов и кабелей, проложенных в воздухе, с применением снижающих коэффициентов (табл.1.3.12 - в зависимости от числа проводов и кабелей и коэффициента использования). Я посчитал, что нужна таблица 1.3.4. Какую колонку использовать для трехжильного ВВГ? Для 3-х одножильных в одном коробе (в одной оболочке?). Тогда для сечения 2,5мм2 получаем 25А, для 1,5мм2 получаем 17А

    Вчера энергетик приходил в квартиру на осмотр. Первым делом заявил, что это не их розетка, т.к. они все розетки устанавливали на расстоянии 30см от пола. Я розетку действительно поднял повыше, но суть от этого не поменялась. Затем он стал говорить, что все выполнено согласно ПУЭ, в каждой квартире была лаборатория, все проверено, есть все бумаги. Номиналы автоматов также выбраны по ПУЭ - говорит, можете сами почитать. Я в ответ - если у вас есть какое-нибудь электротехническое образование, вы должны сами понимать, что есть нарушения. Он даже обиделся. С гордостью заявил, что у него высшее профильное образование. Но ошибок не признал. Говорит, провод ТУ-шный, поэтому кажется таким тонким. Далее связь обрывалась, да и продолжать разговор я уже не знал, о чем. Мы остались непонятыми друг для друга. Ну что же, пожалуй, напишу застройщику письмо с просьбой разъяснить, каким образом эти автоматы будут защищать сеть. Но в письме, естественно, надо самому грамотно все изложить... Сижу, пытаюсь разобраться.

  9. #219
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    708
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Маловато. Диаметр жил сечением 1,5 мм2 - 1,5 мм, сечением 2,5 мм2 - 1,9 мм по ГОСТ 22483-2012 (IEC 60228:2004) Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров.
    Т.е., формула "пиэрквадрат" тут неприменима?
    ТУ - это занижение ГОСта по всем параметрам? Но пределы то тоже должны быть? Наверняка есть утвержденные цифры, хуже которых кабель быть не должен.

  10. #220
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    708
    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Для 3-х одножильных в одном коробе (в одной оболочке?). Тогда для сечения 2,5мм2 получаем 25А, для 1,5мм2 получаем 17А
    Или для одного трехжильного? Тогда получаем 21А и 15А соответственно.
    А для кабелей, проложенных открыто - 30 и 23А
    Последний раз редактировалось Generator78; 01.12.2017 в 11:41.