Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
В квартире есть еще два стояка.
К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены: трубы водоснабжения, отопления, канализации, газа, сторонние проводящие части в ванной комнате (ванная), защитные контакты розеток в ванной.

Вот схема ДСУП ванной комнаты:




Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
100мА.
Не менее 300 мА должно быть, если решите оставить на вводе дифавтомат.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Но в первый раз автомат срабатывал до шпатлевания.
Значит где-то ещё есть утечки.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Застройщик вовсю использует подрядчиков, которых никто не контролирует.
В том и беда. Там электриков столько же, сколько их в симфоническом оркестре.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Сегодня отправил тестя к застройщику, посмотреть проект.
Сделайте копию схемы проводки. Она Вам пригодится.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
номиналы автоматов вписаны такие, какие и установлены...
У Вас розетки рассчитаны на токи не более 16 Ампер. Автоматы на 25 Ампер. Каким местом проектировщик думал сказать сложно, хотя догадаться можно.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Все соответствует проекту.
Проекту соответствует, но требованиям электробезопасности нет. Если такое соответствие не соблюдено, то весь проект - обёрточная бумага.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Электрик посоветовал дифавтомат переоборудовать, отключив одну жилу...
Как это понимать? Больше Вам электрик ничего не смог посоветовать?

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Получил сечение 1,3мм2. Явно маловато...
Маловато. Диаметр жил сечением 1,5 мм2 - 1,5 мм, сечением 2,5 мм2 - 1,9 мм по ГОСТ 22483-2012 (IEC 60228:2004) Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров.

Я Вам об этом и говорил. Применяют дешёвый кабель с заниженными значениями диаметров жил.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Я брал ВВГ-Пнг(А)
Вы использовали плоский кабель ВВГ. Буква А в маркировке означает не алюминий, а возможность групповой прокладки этого кабеля (в пучке). Полностью маркировка выглядит так:

ВВГнг(А)-LS - кабель с медными жилами, с изоляцией и наружной оболочкой из полимерных композиций, не распространяющий горение по категории A, с низким дымовыделением.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Предположу, что короткое замыкание
Для возникновения короткого замыкания должны быть созданы условия, которые приведут к нарушению изоляции. Изоляция может быть нарушена механическим воздействием. Для предотвращения повреждения провода надо убрать его к короб. Второй вариант - перегрузка. Провод рассчитан на длительное пропускание токов до 100 Ампер. У Вас максимальный ток, который может течь по жилам в течение секунды - 25 х 1,45 = 36,25 Ампер. Сработает автомат. Нагрев жилы будет в пределах нормы, с изоляцией ничего не произойдёт. Допустимый нагрев изоляции СИП в нормальном режиме не более 90 градусов, при коротком замыкании - 250 градусов.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Выбор номинала осуществляется исходя и из сечения провода?
Выбор сечения кабеля производят по токам.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
В ПУЭ есть какие-то нормативы...
Конечно, есть, п. 1.3.10, таблица 1.3.4. В расчётах учитывают способы прокладки, количество проводников и т.д. Эти "мелочи" учитывают, применяя понижающие коэффициенты.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Есть смысл загрузить застройщика расчетами?
Не думаю.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Привлечь какой-нибудь надзорный орган?
Технадзор. Если там за дело возьмутся, то Ваш дом будет сдан нескоро.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Или дешевле и проще будет самому заменить на нужные?
Можно и так. Кабели на освещение - 1,5 мм2, на розетки - 2,5 мм2, на мощные потребители (плита) нужно знать её мощность. Автоматы на освещение не более 10А, на розекти не более 16 А.