Цитата Сообщение от Вячеслав Посмотреть сообщение
п.3.1.6. ПУЭ
Из Вашего первого сообщения:

Установил мне электрик шкаф в баню, при этом вводной провод подвел снизу к автоматам, а групповой сверху.
Подвести питающий провод к автоматам - ввести его в щит. Из сообщения непонятно, что питающий кабель был подключен к нижним зажимам.

Если питающий кабель был подключен к нижним зажимам автомата, то это ошибка.

Сложившаяся практика монтажа щитового оборудования предполагает, что питающие кабели всегда заводят на верхние зажимы автомата, кабели нагрузки на нижние. При этом, некоторые производители автоматических выключателей допускают обратный порядок подключения. Такое допущение не является руководством к действию. Основных причин две: правильное положение органов управления автомата, безопасность.

В ПУЭ есть вот такое требование:

1.1.28. В электроустановках должна быть обеспечена возможность легкого распознавания частей, относящихся к отдельным элементам (простота и наглядность схем, надлежащее расположение электрооборудования, надписи, маркировка, расцветка).

Цитата Сообщение от Вячеслав Посмотреть сообщение
Думаете нормальный ход?
Вполне. Вы выполняете предписание сотрудников ЭСО. Это требование указано в официальном документе - акте. С Вашей стороны не будет нарушения, даже если в ЭСО каким-то образом сподобятся прочитать договор, который был заключен с прежним владельцем дома.

Цитата Сообщение от Вячеслав Посмотреть сообщение
А что пункт 2.1.6. ПУЭ уже отменили?
Не отменили. Однако, наличие в каком-либо пункте ПУЭ знакомых слов не означает, что этот пункт применим в конкретных условиях.

Цитата Сообщение от Вячеслав Посмотреть сообщение
Во всяком случае ПУЭ больше склоняется к соединению на вводе дома(видно из пункта 2.1.6)
ПУЭ - это правила, которые не могут ни к чему и никуда склоняться. Наоборот, ПУЭ склоняют к исполнению требований.

Необходимо иметь в виду в первую очередь:

1.1.20. Конструкция, исполнение, способ установки, класс и характеристики изоляции применяемых машин, аппаратов, приборов и прочего электрооборудования, а также кабелей и проводов должны соответствовать параметрам сети или электроустановки, режимам работы, условиям окружающей среды и требованиям соответствующих глав ПУЭ.

1.1.21. Электроустановки и связанные с ними конструкции должны быть стойкими в отношении воздействия окружающей среды или защищенными от этого воздействия.

1.1.26. Проектирование и выбор схем, компоновок и конструкций электроустановок должны производиться на основе технико-экономических сравнений вариантов с учетом требований обеспечения безопасности обслуживания, применения надежных схем, внедрения новой техники, энерго- и ресурсосберегающих технологий, опыта эксплуатации.

Вот такая лирика.