    Цитата Сообщение от Вячеслав Посмотреть сообщение
    Другими словами, в ПУЭ (ну или где то еще) нет однозначных запретов или рекомендаций тех способов прокладки, которые мы обсуждаем.
    А Вы задайтесь вопросом "Зачем разрывать СИП"? Какую цель преследуете? Просто так, чтобы ухудшить систему энергоснабжения дома или чтобы он побыстрее сгорел? Раньше на фасадах домов устанавливали изоляторы потому что прокладывали ВЛ и ответвления к вводам оголённым проводом, что и было прописано в ПУЭ 6 издания. Сейчас требованиями ПУЭ 7 издания прописано делать СИПом (ВЛИ). ПУЭ, п. 2.4.13. На ВЛ должны, как правило, применяться самонесущие изолированные провода (СИП).

  2. #2
    Вячеслав
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    А Вы задайтесь вопросом "Зачем разрывать СИП"? Какую цель преследуете? Просто так, чтобы ухудшить систему энергоснабжения дома или чтобы он побыстрее сгорел? Раньше на фасадах домов устанавливали изоляторы потому что прокладывали ВЛ и ответвления к вводам оголённым проводом, что и было прописано в ПУЭ 6 издания. Сейчас требованиями ПУЭ 7 издания прописано делать СИПом (ВЛИ). ПУЭ, п. 2.4.13. На ВЛ должны, как правило, применяться самонесущие изолированные провода (СИП).
    Вот, господа, я Вам удивляюсь. Вот Ваша логическая цепочка выстраивается примерно так: вот здесь мы делаем по ПУЭ, здесь мы делаем по ПУЭ, здесь домысливаем, как нам удобно, далее опять по ПУЭ и вот!!! требуемый результат!
    Зачем рвать СИП? Да по разным причинам. Из пункта 2.4.13 следует только одно: Ответвление, которое является частью ВЛИ, прокладывается СИПом. А дальше начинается Ввод в здание, который является проводкой. Требования по ПУЭ к кабелям ВЛИ и кабелям электропроводки разные, значит и кабели могут быть(должны быть) разные, вот и получается соединение на вводе здания.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Вячеслав Посмотреть сообщение
    вот здесь мы делаем по ПУЭ, здесь мы делаем по ПУЭ, здесь домысливаем, как нам удобно, далее опять по ПУЭ и вот!

    Вячеслав, Вам не стоит удивляться, а просто попробуйте закрепить СИП к изоляторам, а потом проанализируйте для чего вообще нужны изоляторы. Прежде чем удивляться, советую изучить вопрос, Вы же ходите перескочить целую цепочку знаний и перепрыгнуть "из грязи в князи". Так не бывает. Чтобы понимать, надо изучать тему от истока, а обучение данное, как правило, составляет не менее 10 лет. Вы же собираетесь тракторать те вопросы, в которых полный НОЛЬ.

    Цитата Сообщение от Вячеслав Посмотреть сообщение
    Зачем рвать СИП? Да по разным причинам. Из пункта 2.4.13 следует только одно: Ответвление, которое является частью ВЛИ, прокладывается СИПом. А дальше начинается Ввод в здание, который является проводкой.
    Вы собираетесь разорвать PEN-проводник на улице, что запрещено действующими требованиями и очень небезопасно, так как при обрыве PEN-проводника существует большая опасность получить перекос со всеми вытекающими последствиями (при определённых условиях).
    ПУЭ, п. 7.1.23. Перед вводами в здания не допускается устанавливать дополнительные кабельные ящики для разделения сферы обслуживания наружных питающих сетей и сетей внутри здания. Такое разделение должно быть выполнено во ВРУ или ГРЩ.

    7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с РЕN проводником) не допускается.
    При питании однофазных потребителей от многофазной питающей сети ответвлениями от воздушных линий, когда РЕN проводник воздушной линии является общим для групп однофазных потребителей, питающихся от разных фаз, рекомендуется предусматривать защитное отключение потребителей при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве РЕN проводника. Отключение должно производиться на вводе в здание, например воздействием на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя посредством реле максимального напряжения, при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники.
    При выборе аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе, предпочтение, при прочих равных условиях, должно отдаваться аппаратам и приборам, сохраняющим работоспособность при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве РЕN или N проводника, при этом их коммутационные и другие рабочие характеристики могут не выполняться.
    Во всех случаях в цепях РЕ и РЕN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы.
    Допускаются соединения, которые могут быть разобраны при помощи инструмента, а также специально предназначенные для этих целей соединители.

    1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей. Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.

    1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.


    Цитата Сообщение от Вячеслав Посмотреть сообщение
    А дальше начинается Ввод в здание, который является проводкой.
    Кто сказал Вам такую чушь? Электропроводка электроустановки - это всё то, что отходит от ВРУ. Представьте, что вводной кабель проложенный в земле от ТП до ВРУ какой-то деятель относит к электропроводке и начинает его резать, а потом подключать к изоляторам на фасаде, от которых потом делает электропроводку. ЧУШЬ, ДА?

    Цитата Сообщение от Вячеслав Посмотреть сообщение
    Требования по ПУЭ к кабелям ВЛИ и кабелям электропроводки разные, значит и кабели могут быть(должны быть) разные, вот и получается соединение на вводе здания.
    А где ввод в здание? Возвращаемся опять к пункту 7.1.23. в ПУЭ: разделение должно быть выполнено во ВРУ или ГРЩ.
    А где установлено ВРУ?