Я полностью согласен со Станиславом, нельзя устанавливать на вводе 30 мА УЗО.
Тут попался один интересный ответ:
Каков должен быть номинальный отключающий дифференциальный ток УЗО в случае установки в квартирах жилых домов стационарных бытовых электроплит?
Юрий Харечко, главный специалист ООО «РиА-Союз», к.т. н.
Для подключения электроплиты, установленной в квартире, следует использовать отдельную групповую электрическую цепь, которую можно защитить УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током 0,03 А. Электроплита может иметь ток утечки до 0,01 А. Поэтому УЗО должно защищать только указанную групповую электрическую цепь. При подключении к этому УЗО нескольких электрических цепей возможно его ложное срабатывание от токов утечки.