Тема: Обоснование установки противопожарного УЗО.

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Александр71
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Для примера, одна электроплита может иметь ток утечки до 10 мА, стиральная машина до 5 мА, и т. д.
    Откуда такие данные?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Я полностью согласен со Станиславом, нельзя устанавливать на вводе 30 мА УЗО.
    Цитата Сообщение от Александр71 Посмотреть сообщение
    Откуда такие данные?
    Тут попался один интересный ответ:

    Каков должен быть номинальный отключающий дифференциальный ток УЗО в случае установки в квартирах жилых домов стационарных бытовых электроплит?
    Юрий Харечко, главный специалист ООО «РиА-Союз», к.т. н.
    Для подключения электроплиты, установленной в квартире, следует использовать отдельную групповую электрическую цепь, которую можно защитить УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током 0,03 А. Электроплита может иметь ток утечки до 0,01 А. Поэтому УЗО должно защищать только указанную групповую электрическую цепь. При подключении к этому УЗО нескольких электрических цепей возможно его ложное срабатывание от токов утечки.