Вот, господа, я Вам удивляюсь. Вот Ваша логическая цепочка выстраивается примерно так: вот здесь мы делаем по ПУЭ, здесь мы делаем по ПУЭ, здесь домысливаем, как нам удобно, далее опять по ПУЭ и вот!!! требуемый результат!
Зачем рвать СИП? Да по разным причинам. Из пункта 2.4.13 следует только одно: Ответвление, которое является частью ВЛИ, прокладывается СИПом. А дальше начинается Ввод в здание, который является проводкой. Требования по ПУЭ к кабелям ВЛИ и кабелям электропроводки разные, значит и кабели могут быть(должны быть) разные, вот и получается соединение на вводе здания.