Вячеслав, Вам не стоит удивляться, а просто попробуйте закрепить СИП к изоляторам, а потом проанализируйте для чего вообще нужны изоляторы. Прежде чем удивляться, советую изучить вопрос, Вы же ходите перескочить целую цепочку знаний и перепрыгнуть "из грязи в князи". Так не бывает. Чтобы понимать, надо изучать тему от истока, а обучение данное, как правило, составляет не менее 10 лет. Вы же собираетесь тракторать те вопросы, в которых полный НОЛЬ.
Вы собираетесь разорвать PEN-проводник на улице, что запрещено действующими требованиями и очень небезопасно, так как при обрыве PEN-проводника существует большая опасность получить перекос со всеми вытекающими последствиями (при определённых условиях).
ПУЭ, п. 7.1.23. Перед вводами в здания не допускается устанавливать дополнительные кабельные ящики для разделения сферы обслуживания наружных питающих сетей и сетей внутри здания. Такое разделение должно быть выполнено во ВРУ или ГРЩ.
7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с РЕN проводником) не допускается.
При питании однофазных потребителей от многофазной питающей сети ответвлениями от воздушных линий, когда РЕN проводник воздушной линии является общим для групп однофазных потребителей, питающихся от разных фаз, рекомендуется предусматривать защитное отключение потребителей при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве РЕN проводника. Отключение должно производиться на вводе в здание, например воздействием на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя посредством реле максимального напряжения, при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники.
При выборе аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе, предпочтение, при прочих равных условиях, должно отдаваться аппаратам и приборам, сохраняющим работоспособность при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве РЕN или N проводника, при этом их коммутационные и другие рабочие характеристики могут не выполняться.
Во всех случаях в цепях РЕ и РЕN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы.
Допускаются соединения, которые могут быть разобраны при помощи инструмента, а также специально предназначенные для этих целей соединители.
1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей. Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
Кто сказал Вам такую чушь? Электропроводка электроустановки - это всё то, что отходит от ВРУ. Представьте, что вводной кабель проложенный в земле от ТП до ВРУ какой-то деятель относит к электропроводке и начинает его резать, а потом подключать к изоляторам на фасаде, от которых потом делает электропроводку. ЧУШЬ, ДА?
А где ввод в здание? Возвращаемся опять к пункту 7.1.23. в ПУЭ: разделение должно быть выполнено во ВРУ или ГРЩ.
А где установлено ВРУ?





