Тема: Расчёт электрического освещения в подвале.

Комбинированный просмотр

  1. #1
    androskv
    Гость
    Здравствуйте. У меня сложилась очень похожая ситуация, в которой я бы хотел получить консультацию разбирающихся в этой теме специалистов
    .
    Попробую вкратце описать сложившуюся ситуацию. Имеется лестничная площадка жилого дома. Коммунальные службы установили на лестничной площадке светодиодный светильник с фотоакустическим датчиком. После установки такого светильника освещенность лестничной площадке ощутимо снизилась. На просьбу установить дополнительный светильник последовал ответ - "т.к. по проекту дома была запланирована одна световая точка, то светильников на лестничной площадке может быть только один, а мощнее светильники не закупаются". Единственное за что мне законно удалось зацепиться это за нормы освещенности лестничных площадок, по которым освещенность лестничных площадок и маршей должна составлять не менее 20 лк. Я самостоятельно провел замеры освещенности лестничной площадки при помощи прибора «ТКА-ПКМ» (43), позволяющего проводить освещенность в видимой области спектра. Замеры проводились в вечернее время суток, на горизонтальном участке на уровне пола (в соответствии с нормативами). Схема лестничной площадки с результатами замеров приведены ниже на рисунках. Как показали результаты замеров средняя освещенность по лестничной площадке составила 7,7...5,5 лк., что существенно ниже установленных нормативов.




    Также для себя решил проверить по формулам, сколько же светильников должно быть на лестничной площадке, чтобы можно было обеспечить нормативную освещенность в 20 лк.


    Как выяснилось, огромный вклад в определение потребного числа светильник вносит коэффициент использования искусственного освещения, который принимается по таблицам. Этих таблиц достаточно большое число и еще надо обращать внимание на отражающую способность стен, потолка, пола. Поэтому в приведенном расчете я провел расчет для коэффициента использования искусственного освещения в диапазоне 0,2...1, чтобы независимо от таблиц иметь представление о изменении числа светильников по формуле.

    И вот наконец мой вопрос к специалистам: не закралась ли где в моих выводах какой ошибки, т.к. даже при коэффициенте использования искусственного освещения равным 0,7, на площадке должно быть установлено два светильника такого типа.

    Заранее оговорюсь, что проживаю я в Беларуси и поэтому приведенные в расчете ссылки относятся к нормативам Беларуси. Также при выборе коэффициента использования искусственного освещения был принят значение рассчитанного индекса помещения (с округлением до ближайшего табличного значения), т.к. в книге Кнорринг Г.М. и др. Справочная книга для расчёта электрического освещения. СПб, 1992 сказано "упрощенно индекс помещений может быть определен с помощью табл. 6.1 и 6.2.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,183
    Цитата Сообщение от androskv Посмотреть сообщение
    Поэтому в приведенном расчете я провел расчет для коэффициента использования искусственного освещения в диапазоне 0,2...1, чтобы независимо от таблиц иметь представление о изменении числа светильников по формуле.
    Этот расчёт не имеет смысла, поскольку он не основан на отражающей способности конкретных поверхностей. Вам надо посчитать не количество светильников, а световой поток, который обеспечит нужную освещённость и уже на основе этих расчётов вычислить нужное количество светильников с нужными Вам лампами.

    Площадь помещения не изменяется, светоотражающая способность поверхностей не изменяется, характеристики светильника не изменяются, значит, коэффициент использования - конкретная величина, которая является единственной для данных условий.

    Одного светильника недостаточно. Это можно понять и без предварительных расчётов, основываясь на тех данных, которые были получены путём замеров. Посмотрите на свой рисунок. Максимальная освещённость равна 14,3; минимальная - 2,9. Максимальная освещённость находится в зоне нормали, минимальная - в наиболее удалённой от источника света точке. Соотношение 14,3:2,9 или 4,93:1. Таким образом, при установке однотипной, но более мощной лампы (световой поток больше), примерно в такой же пропорции увеличится величина освещённости в указанных точках (98,8 и 20). Светильник установлен на стене и в зоне максимальной освещённости будет просто слепить глаза. Кроме того, равномерности освещения площадки добиться нельзя и по другой причине. Светильник расположен со смещением от центра стены, на которой он установлен. Учитывая соотношение линейных размеров светильника и размеров площадки, такой светильник можно рассматривать как точечный.

    Цитата Сообщение от androskv Посмотреть сообщение
    проживаю я в Беларуси и поэтому приведенные в расчете ссылки относятся к нормативам Беларуси.
    Российские нормативы по освещённости ничем не отличаются.

  3. #3
    androskv
    Гость
    Спасибо за быстрый ответ Михаил.

    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Этот расчёт не имеет смысла, поскольку он не основан на отражающей способности конкретных поверхностей.
    Я с вами согласен. Но т.к. каждый человек может оценить отражающую поверхность по разному (одному она покажется более светлее, а второму более темнее), а таблицы с коэффициентами использования искусственного освещения как я смог заметить достаточно разнообразно, то между мною и комунальщиками может завязаться продолжительные споры о правильности расчета. А так, какую бы таблицу и какие бы отражающие поверхности они не предложили, можно будет сходу по моим данным прикинуть на какое число светильников можно рассчитывать. Естественно если мы сойдемся в едином мнении о отражающей способности поверхности и о таблице с которой брать коэффициент, то цифра в расчете будет одна.

    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Вам надо посчитать не количество светильников, а световой поток
    Я пробовал идти этим путем, но опять же комунальщики не могут понят, что такое световой поток и как его пощупать. Им проще видеть расчет в штуках. Поэтому у меня уже есть два расчета - через световой поток и через число светильников. Опять же т.к. у комунальщиков светильники только таких типов (других просто не закупают), то и им проще будет поянть сколько таких светильников надо для обеспечения освещенности.

    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Светильник расположен со смещением от центра стены
    Вы случайно не подскажете где можно найти информацию по рекомендациям размещения светильников относительно помещения. Логично предположить, что светильник должен быть расположен в центре площади помещения, но как вы смогли видеть, он сейчас закреплен не по центру. Формулы это никак не учитывают какими либо коэффициентами, в нормативах что я смог почитать это не оговорено. В общем если есть какой документ, на который можно сослаться, я буду очень признателен если подскажите такой