Этот расчёт не имеет смысла, поскольку он не основан на отражающей способности конкретных поверхностей. Вам надо посчитать не количество светильников, а световой поток, который обеспечит нужную освещённость и уже на основе этих расчётов вычислить нужное количество светильников с нужными Вам лампами.
Площадь помещения не изменяется, светоотражающая способность поверхностей не изменяется, характеристики светильника не изменяются, значит, коэффициент использования - конкретная величина, которая является единственной для данных условий.
Одного светильника недостаточно. Это можно понять и без предварительных расчётов, основываясь на тех данных, которые были получены путём замеров. Посмотрите на свой рисунок. Максимальная освещённость равна 14,3; минимальная - 2,9. Максимальная освещённость находится в зоне нормали, минимальная - в наиболее удалённой от источника света точке. Соотношение 14,3:2,9 или 4,93:1. Таким образом, при установке однотипной, но более мощной лампы (световой поток больше), примерно в такой же пропорции увеличится величина освещённости в указанных точках (98,8 и 20). Светильник установлен на стене и в зоне максимальной освещённости будет просто слепить глаза. Кроме того, равномерности освещения площадки добиться нельзя и по другой причине. Светильник расположен со смещением от центра стены, на которой он установлен. Учитывая соотношение линейных размеров светильника и размеров площадки, такой светильник можно рассматривать как точечный.
Российские нормативы по освещённости ничем не отличаются.