Вас такой вариант устраивает?
Надо иметь в виду следующее:
1. Есть счётчики для наружной установки, которые стоят дорого. ЭСО может установить такой прибор учёта и это будет правильно. Скорее всего, в ящик на опоре воткнут обычный счётчик, который предназначен для эксплуатации в помещениях. Следовательно, он будет установлен с нарушениями технических требований. Вероятность того, что этот счётчик загнётся или будет врать, высокая. Красноярский край совсем не похож на Лазурный берег и температуры (особенно зимой) легко могут выходить за рамки эксплуатационных.Вероятность того, что ящик со счётчиком будет повреждён случайно или намеренно существует. Вероятность того, что металлический ящик на опоре прослужит не более трёх-четырёх лет, прежде чем утратит степень защиты (IP54 или выше) высокая. Ящики на улице подвержены коррозии. Пластиковые щиты ещё менее надёжны при эксплуатации на улице. Если степень защиты будет утрачена, то внутри окажется водичка со всеми вытекающими последствиями. Вероятность того, что ЭСО будет заменять ящик низкая. Территория вокруг наружных электроустановок классифицируется как особо опасная с точки зрения поражения человека электрическим током, что также следует иметь в виду.
2. Чтобы избежать вероятных неприятностей с учётом электроэнергии устанавливайте в доме контрольный прибор учёта класса точности не ниже, чем у того, что будет на опоре (1.0). Обязательно потребуйте, чтобы сведения о приборах учёта были внесены в договор об электроснабжении. Прибор учёта в доме даст Вам возможность контролировать показания счётчика, который установлен на опоре. Контрольный прибор учёта может быть использован в качестве расчётного, в случае если расчётный прибор учёта неисправен или утрачен. Для таких действий существуют вполне законные основания и указаны в постановлении № 442:
157. Прибор учета, не выбранный в соответствии с пунктом 156 настоящего документа в качестве расчетного прибора учета, является контрольным прибором учета и в случаях, указанных в настоящем разделе, используется в качестве расчетного прибора учета для определения объемов потребления (производства) электрической энергии (мощности), оказанных услуг по передаче электрической энергии, фактических потерь электрической энергии в объектах электросетевого хозяйства, за которые осуществляются расчеты на розничном рынке.
158. Расчетные и контрольные приборы учета указываются в договоре энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)), оказания услуг по передаче электрической энергии.
...
Если ЭСО намерена установить свой счётчик и Вы не возражаете против этого, то из ТУ требования к прибору учёта следует удалить или сформулировать эти требования именно для контрольного прибора учёта: "Установить в щите ВРУ контрольный прибор учёта класса точности, который соответствует классу точности расчётного прибора учёта."
Обычно контрольные приборы учёта не пломбируются, но я бы рекомендовал Вам потребовать от ЭСО установить контрольные пломбы на этот счётчик. Это лишит их возможности игнорировать его показания в случае разногласий и аргумент - мы не знаем, что Вы с ним делали - не пройдёт.
В договоре об электроснабжении указать согласованную дату или интервал дат, в который будет происходить снятие показаний расчётного и контрольного приборов учёта. Если Вы будете делать это самостоятельно, то снимайте показания одновременно и сравнивайте. Если с расчётного прибора учёта будут снимать показания деятели, то дату оговорить надо обязательно. Обычно данные приборов учёта передаются в сбыт с 15-го по 25-е число каждого месяца.
Акт допуска в эксплуатацию на расчётный прибор учёта должен быть Вам выдан несмотря на то, что он Вам не принадлежит. Акт допуска на контрольный прибор учёта не составляется. Можно сделать второй акт допуска, где указать, что счётчик в доме - контрольный. Это самый хороший вариант. Пусть в ЭСО предложат Вам приемлемые варианты - это их забота, а не Ваша. Здесь есть один важный момент: начальные показания расчётного и контрольного прибора учёта должны быть зафиксированы сразу после подачи напряжения. Начальные показания счётчиков, как несложно догадаться, фиксируются в день, когда составляется акт об осуществлении технологического присоединения. Составляются все необходимые документы и деятели торжественно устанавливают рычажок автомата в положение "Включено". С этого момента счётчики начинают работать.
После этого священнодействия Вы берёте все бумаги, проект договора об электроснабжении и несёте всё это в сбыт для заключения договора. Соответственно, в тексте договора должны быть данные о расчётном и контрольном приборе учёта. Сведения о счётчиках могут быть внесены непосредственно в текст договора (в виде раздела о приборах учёта) или в виде приложения к договору. Это не имеет значения, поскольку во всех случаях это будет сделано официально и будет иметь юридическую силу.
________________
Есть ещё один важный момент, который не имеет прямого отношения к приборам учёта, но имеет прямое отношение к системе электроснабжения Вашего дома. Распределительная сеть, к которой Вы будете подключены построена с системой заземления TN-C (четырёхпроводная без отдельного заземляющего проводника, три фазы и PEN). Соответственно, с опоры в дом придёт СИП 4х16. В щите ВРУ Вам надо разделить PEN проводник на два: PE и N, чтобы сделать систему заземления TN-C-S - три фазы, рабочий нулевой проводник N и защитный нулевой проводник PE (TN-C в жилых домах запрещена). В этой связи изменится схема подключения прибора учёта (контрольного). PEN проводник должен быть подключен к шине PE, а не в зажим счётчика. Проводник в зажим счётчика (N) должен идти с этой шины. Имейте в виду эти особенности, когда будете компоновать свой щит.
Посмотрите вот эту схему ВРУ:
Если что-то непонятно, спрашивайте.
ЭСО не касается как будет организован Ваш щит ВРУ и никаких указаний на этот счёт они давать не могут. Все свои хотелки они повесят на опоре.