  1. #1
    dark
    Гость
    Спасибо за разъяснения! Сложно как-то по бумагам с первого взгляда. Да, меня такой вариант устраивает. И юрист их тоже говорил, что если боитесь, что расходиться будут показания - ставьте контрольный счётчик у себя. Теперь я понимаю, что все это в договорах должно быть указано. Но такой момент... Мне удобно на столбе в принципе (коли щит и счётчик будет их заботой), у меня сейчас рядом с домом строится гараж большой, было бы очень удобно, если бы из счётчика выход был бы на 2 автомата - с одного в дом (при этом, на начальном этапе подключить бы 1ф как было, тк пока нет возможности завести 4х16 в дом, в существующей трубе 2х16 в притык, под 4х16 идеально бы прокопать и засверлиться на глубине в подвал, но это только летом. И со второго автомата 4х16 зарыть в сторону гаража, но он только строится, пока только фундаментная плита под него. Т.е. на настоящий момент сложности с установкой контрольных приборов, которых должно быть тогда 2шт, в доме и гараже. И ещё не понятен момент, если щит их, то не закроют ли они доступ мне для автоматов...

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от dark Посмотреть сообщение
    Сложно как-то по бумагам с первого взгляда
    Ничего сложного нет. Количество бумаг будет не больше, чем должно быть. Вам должны быть выданы следующие акты:

    1. Акт о выполнении технических условий.
    2. Акт о технологическом присоединении. Вместе с этим актом могут быть выданы акты разграничения, но не вижу в этом смысла, поскольку:

    - при установке счётчика ЭСО на опоре старые границы изменятся и те акты, которые должны были Вам выдать в момент подключения дома, но не выдали, утратят силу. Как правило, такие акты выдаются повторно при восстановлении документов о технологическом присоединении. Вам восстанавливать документы не требуется и заявку в ЭСО Вы не подавали.

    - в акте о технологическом присоединении будут указаны границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности. Дублировать одно и тоже в куче бумажек нет смысла.

    3. Акт допуска прибора учёта в эксплуатацию. Выдают этот акт в тот же день, когда производится осмотр электроустановки на предмет выполнения ТУ. У Вас в ТУ будет только один пункт: установить трёхполюсный автоматический выключатель номиналом 32 Ампер, если не ошибаюсь. Туда же можно добавить требования к контрольному счётчику.

    4. У Вас на руках должен быть проект договора об электроснабжении. Процедура согласования положений договора такая же, как и для договора о технологическом присоединении. Для заключения этого договора необходим комплект документов о технологическом присоединении - акт об осуществлении технологического присоединения и акт допуска прибора учёта в эксплуатацию. Сюда же надо добавить акт об установке контрольного прибора учёта и данные из этого акта перенести в договор вместе с данными по расчётному счётчику или оба акта оформить приложением к договору.

    Ничего сложного и обременительного нет.

    Цитата Сообщение от dark Посмотреть сообщение
    у меня сейчас рядом с домом строится гараж большой, было бы очень удобно, если бы из счётчика выход был бы на 2 автомата
    Кто Вам мешает сделать это? Посмотрите схему внимательно. Перед счётчиком устанавливается вводной автоматический выключатель. После счётчика устанавливается автоматический выключатель такого же номинала, что и вводной. От него электроэнергия распределяется на групповые автоматы. В случае если на все отходящие линии (после счётчика) будут установлены индивидуальные автоматические выключатели, то автомат после счётчика можно не устанавливать.

    ПУЭ:

    7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях.

    7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий.

    Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления.

    7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.

    Автомат, который упомянут в 7.1.64 в Вашем щите одновременно является вводным.

    Все подключения распределительных щитов, которые могут быть в Вашем домовладении производятся из ВРУ.

    Цитата Сообщение от dark Посмотреть сообщение
    пока нет возможности завести 4х16 в дом, в существующей трубе 2х16 в притык
    Старые вводные провода будут демонтированы. Никакая труба для СИП не нужна. СИП крепится на фасаде дома и без разрывов должен заходить в щит ВРУ на зажимы автомата, а PEN проводник на шину PE. Если дом деревянный, то в месте прохода СИП через стену надо установить стальную гильзу с толщиной стенки не менее 3,2 мм.

    Цитата Сообщение от dark Посмотреть сообщение
    под 4х16 идеально бы прокопать и засверлиться на глубине в подвал
    Если хотите проложить кабельную линию, то надо использовать не СИП, а бронированный медный кабель. СИП - это провод, предназначенный для воздушных линий.
    Можно использовать небронированный кабель, но тогда его надо проложить в электротехнической трубе ПНД с внутренним диаметром не менее 32 мм. Если трасса кабельной линии будет проходить в месте, где возможно движение транспорта или повышенные нагрузки на грунт, то глубина траншеи должна быть увеличена, а кабель на этом участке прокладывается в асбоцементной трубе.

    Сечение медного кабеля должно быть не менее 10 мм2.

    Цитата Сообщение от dark Посмотреть сообщение
    засверлиться на глубине в подвал
    Напомню, что под фундаментом зданий запрещено прокладывать кабели. Если хотите из под земли сделать ввод в дом, то посмотрите, как это надо делать:







    Место прохода кабеля из траншеи в дом тоже должно быть сделано в асбоцементной трубе. После ввода кабеля отверстия должны быть заделаны несгораемой, пластичной и легкоудаляемой массой.

    Требования к траншее для кабельной линии тоже имеют совершенно конкретные требования. Глубина траншеи должна быть не менее 0,7 м, а В Вашем случае, возможно, больше, потому что кабель должен быть проложен ниже точки промерзания грунта. На дно траншеи должна быть уложена песчаная подушка (без строительного мусора) толщиной не менее 10 см. На эту подушку свободно без тяжения укладывается кабель. После этого производится засыпка траншеи мягким грунтом. На глубине 0,2-0,3 метра можно уложить сигнальную ленту. Это поможет спасти кабель, если жена решит на этом месте посадить чудо-дерево. Трасса кабельной линии должна быть полностью свободна от построек и растений, кроме, разумеется, травы.

    Цитата Сообщение от dark Посмотреть сообщение
    Т.е. на настоящий момент сложности с установкой контрольных приборов, которых должно быть тогда 2шт, в доме и гараже
    Зачем Вам два счётчика? Ввод у Вас будет один, питание гаража надо сделать от щита ВРУ.

    Цитата Сообщение от dark Посмотреть сообщение
    если щит их, то не закроют ли они доступ мне для автоматов.
    Не закроют. Они имеют права ограничить Вам доступ к аппаратам защиты и управления. По идее, автоматы в щите на столбе должны иметь номинал выше, чем Ваш вводной. Если в результате какой-либо аварийной ситуации отключится вводной автомат, то Вам не надо будет бегать к столбу. СИП сечением 16 мм2 способен пропускать ток до 100 Ампер, так что никаких ограничений по номиналу (в разумных пределах) для автомата в щите на столбе нет. Вполне достаточно установить автомат на одну-две ступени по номиналу выше. Если у Вас будет стоять автомат на 32 Ампера, то в щите на столбе надо установить автомат на 40 Ампер и с характеристикой D. В ЭСО в курсе, что селективность надо соблюдать?

    Очень Вам советую хорошенько продумать схему электроснабжения дома, а не пытаться подогнать нововведения к существующей схеме. Это только усложнит схему и приведёт к неизбежным ошибкам. Распределение энергии начинается от ВРУ. Этот щит в доме является основным, от которого прокладывают все отходящие линии. Нет никаких проблем предусмотреть в этом щите автомат на гараж, проложить в него линию, а в самом гараже установить групповой щиток на освещение и розетки. При этом следует помнить, что гараж является пожароопасным помещением и устанавливать там электрические щиты и розетки следует с соблюдением всех требований по безопасности.