Тема: Освещение моечной/парной

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Alessio
    Гость
    Спасибо, Станислав!

    Решил именно открытую.
    Легко доступна для осмотра, не нужно лезть на крышу и прокладывать железные трубы для скрытой проводки.
    Кабель H07RN-F имеет температуру эксплуатации до +60 по данным МПО "Электромонтаж", поэтому буду использовать провода, указанные Вами, в гофротрубе из ПВХ.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Alessio Посмотреть сообщение
    Кабель H07RN-F имеет температуру эксплуатации до +60 по данным МПО "Электромонтаж"
    Есть кабель ATON HO7RN-F с максимально допустимой температурой жилы до +90С.
    Цитата Сообщение от Alessio Посмотреть сообщение
    поэтому буду использовать провода, указанные Вами, в гофротрубе из ПВХ
    Скорее всего это наилучший вариант, так как данные провода являются термостойкими, как раз для Вашего случая.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Alessio, а светильники какие решили установить? Какой тип и марка?

  4. #4
    Alessio
    Гость
    Станислав, самые простые, подходящие для этой цели - Светильник "ТЕРМА 3", IP65, Е27, до 60 Вт, с максимальной температурой до 120 градусов.
    Подумывал поставить энергосберегающие лампы, но, вероятно, их срок службы при таких температурах будет минимальным, так что придётся ставить обычные лампы накаливания в 60 Вт.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Alessio, не забудьте установить УЗО на освещение.
    6.1.16. Для питания светильников местного стационарного освещения с лампами накаливания должны применяться напряжения: в помещениях без повышенной опасности - не выше 220 В и в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных - не выше 50 В.
    В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных допускается напряжение до 220 В для светильников, в этом случае должно быть предусмотрено или защитное отключение линии при токе утечки до 30 мА, или питание каждого светильника через разделяющий трансформатор (разделяющий трансформатор может иметь несколько электрически не связанных вторичных обмоток).
    Как сделаете, сфотографируйте и похвастайтесь о проделанной работе, если будет возможность