Обязательно поставлю УЗО.
Для большей безопасности установлю его перед разделительным трансформатором.
Выбираю между устройствами производства Legrand и ABB. Оба имеют тип А и ток срабатывания 10мА.
Думаю, что они равнозначны.
Обязательно поставлю УЗО.
Для большей безопасности установлю его перед разделительным трансформатором.
Выбираю между устройствами производства Legrand и ABB. Оба имеют тип А и ток срабатывания 10мА.
Думаю, что они равнозначны.
Товарищи, подскажите ещё по выключателям...
Если мокрыми руками включать/выключать - достаточно IP44 или ставить IP55?
Необходимо вынести все выключатели из помещения моечной/парной. Установите их в коридоре или предбаннике.
Вот ссылка на требования
ПУЭ, 7 издание, п. 7.1.52. В саунах, ванных комнатах, санузлах, мыльных помещениях бань, парилках, стиральных помещениях прачечных и т.п. установка распределительных устройств и устройств управления не допускается.
В помещениях умывальников и зонах 1 и 2 (ГОСТ Р 50571.11-96) ванных и душевых помещений допускается установка выключателей, приводимых в действие шнуром.
СП 31-110-2003, п.10.15. Выключатели освещения взрыво- и пожароопасных, сырых, влажных и других помещений с тяжелыми условиями среды, как правило, должны устанавливаться в близрасположенных помещениях с нормальной средой.
Станислав, да, разумеется, выключатель будет в подсобном помещении вне моечной/парной.
Но вот включать и выключать его будут мокрыми после помывки руками.
Можно ли в данном случае ограничиться IP44?
Или уж перестраховаться и поставить IP55?
Станислав, но ведь в квартирах перед ванной комнатой стоят выключатели!
Как же быть? Только шнуром из-под потолка?
И в зоне 3 запрещено устанавливать выключатели. ПУЭ, п. 7.1.52. В саунах, ванных комнатах, санузлах, мыльных помещениях бань, парилках, стиральных помещениях прачечных и т.п. установка распределительных устройств и устройств управления не допускается.
1.1.17. Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.).
Но такое исключение требуется доказать, то есть изготовить проект и обосновать своё техническое решение.