Тема: Хватит ли мощности трансформатора

Древовидный режим

  1. #5
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Людмила Посмотреть сообщение
    общий автомат должен быть уже по расчетной мощности, например 25А?
    Да. Номинал автомата должен соответствовать мощности, которая выделена на участок. Формула простая: P = U x I. Р - мощность, U - напряжение, I - ток. Если на участок выделено, скажем, 5 кВт (5000 Ватт), то I = 5000/220 = 22,7 Ампера. Ближайший номинал автомата - 25 Ампер. Вот его и ставьте.

    Цитата Сообщение от Людмила Посмотреть сообщение
    Раньше для СТ было ограничение , у кого-то даже до 0,7 кВт на участок давали.
    Дурацких ограничений было много. Делом занимались дилетанты. Вы в состоянии объяснить, на чём может быть основано ограничение в 0,7 кВт, если СНТ в 2000 году установило нормальный трансформатор? Почему 3 кВт выделяли, кто выделял? Я же Вам дал расчёт, запас мощности у СНТ большой.

    Цитата Сообщение от Людмила Посмотреть сообщение
    Я могу его поменять на 25?
    Можете, при условии, что такое решение будет принято и мощность будет одинакова для всех участков.

    Цитата Сообщение от Людмила Посмотреть сообщение
    А то у меня на одной линии чайник 2 кВт и водонагреватель 1,2 и выбивает автомат.
    Не должен автомат срабатывать. В сумме получается мощность 3,2 кВт, это меньше, чем требуется для срабатывания автомата. Проверяйте проводку.

    Цитата Сообщение от Людмила Посмотреть сообщение
    Или дело в другом?
    Дело в качестве и надёжности Вашей электроустановки.

    Цитата Сообщение от Людмила Посмотреть сообщение
    Про сварку не очень понятно, о чем помнить?
    О том, что сварочные трансформаторы создают мощные помехи, которые попадают в распределительную сеть. Эти помехи значительно снижают качество электроэнергии, что может привести, например, к выходу из строя чувствительной бытовой техники.

    Инверторы сконструированы по новой технологии. В этих аппаратах используется современная полупроводниковая элементная база. Качественные инверторы "мусорят" в сети значительно меньше.

    Цитата Сообщение от Людмила Посмотреть сообщение
    Если инвертор подключаем через розетку?
    Паспорт на инвертор есть? В нём должна быть указана мощность, которую аппарат потребляет. Если мощность Выше, чем 3,5 кВт, то Вы рискуете. Бытовые розетки рассчитаны на токи не более 16 Ампер. Проводка тоже может не выдержать. Для таких приборов надо делать отдельную линию, которая соответствует мощности аппарата. Многие производят работы с грубыми нарушениями техники безопасности. Например, подключают сварочный аппарат через бытовой удлинитель, работают без заземления, в сырую погоду и т.д.

    Я на даче в мастерской для подключения мощного оборудования сделал отдельную линию, которая выполнена кабелем ВВГнг-LS сечением 6 мм2. Автомат установлен на 32 Ампера. К линии подключена силовая промышленная розетка:



    Удлинитель, который в случае необходимости использую, с одного конца имеет промышленную вилку



    На другом конце примерно такое устройство (на картинке похожее):



    Кабель удлинителя марки КГН 3х6. Это качественный гибкий кабель с изоляцией из маслостойкой резины нераспространяющей горение.

    Цитата Сообщение от Людмила Посмотреть сообщение
    Там пусковой ток большой?
    Зависит от аппарата.

    Цитата Сообщение от Людмила Посмотреть сообщение
    Включу на инвертор на 100 и все
    Как минимум придётся менять линию и розетку. Огнетушитель на участке есть?

    Цитата Сообщение от Людмила Посмотреть сообщение
    Инвертор на 220 В, как быть?
    Внимательно ознакомиться с руководством, которое приложено к аппарату. В нём производитель должен привести все необходимые данные для безопасной эксплуатации аппарата.

    Цитата Сообщение от Людмила Посмотреть сообщение
    если замыкание или с холодильником что случится.
    Проводка должна быть исправной, а защита надёжной. Чаще всего моторы и компрессоры холодильников выходят из строя из-за возникающих перенапряжений или провалов напряжения. В первом случае они просто сгорают из-за уровня напряжения, которое выше, чем требуется. Во-втором случае они выходят из строя по причине низкого напряжения, когда уровня напряжения не хватает, чтобы компрессор мог запуститься.

    Для таких случаев существуют аппараты, которые называются реле контроля напряжения. Установите такое устройство в линию, к которой подключен холодильник. Работает реле очень просто. Вы задаёте нижний уровень напряжения и верхний уровень напряжения. Когда напряжение в сети выходит за пределы заданных уровней, реле отключает линию. Включение происходит автоматически, когда уровень напряжения возвращается в допустимые пределы.

    Выглядит одно из них так:



    Есть такие реле и у других производителей. На фотографии РН-111 на ток 16 Ампер, однофазное. Ставьте его на линию холодильника. Многие покупают такие аппараты на большие токи и ставят его сразу после вводного автомата. В этом случае при скачке напряжения будет отключаться весь дом, что не очень хорошо.

    Цитата Сообщение от Людмила Посмотреть сообщение
    А электрик наш пожилой, его уже никуда не ткнёшь.
    Либо шашечки, либо ехать. Вас какой электрик устраивает - грамотный и работоспособный или старый (при всём моём уважении)?
    Последний раз редактировалось Михаил_Д; 24.03.2018 в 03:55.