Цитата Сообщение от dark Посмотреть сообщение
Один автомат - на гараж уйдет. Второй автомат на дом.
В гараже зачем три фазы? Что в гараже установлено или будет установлено?

Цитата Сообщение от dark Посмотреть сообщение
В этом щите возможно еще поставлю крупные автоматы на котел, бойлер, силовую уличную розетку
Правильно. Мощные потребители должны получать питание от ВРУ. Если розетка будет уличная, то её надо ставить под защиту дифавтомата.

Цитата Сообщение от dark Посмотреть сообщение
далее выведу кабель во второй щит и там уже будут групповые автоматы
Второй щит тоже в доме установлен?

Цитата Сообщение от dark Посмотреть сообщение
Как-то не совсем по ПУЭ получается...
Почему? Я Вам когда-то давал чертежи и все требования.

Цитата Сообщение от dark Посмотреть сообщение
надо определиться какой тип кабеля подойдет
Вариантов два: бронированный ВБШвнг 4х10 с медными жилами или небронированный ВВГнг 4х10 с медными жилами.

Цитата Сообщение от dark Посмотреть сообщение
какую брать трубу для его прокладки под землей.
Если будете прокладывать бронированный кабель можно обойтись без трубы, за исключением места, где он проходит в дом. Если кабель небронированный, то в прокладывайте не в ПВХ трубе, а в ПНД трубе. Электротехническая ПНД труба чёрного цвета, поставляется в бухтах или в нарезку. Если такую трудно купить, то можно взять ПНД для водопровода. Разница там только одна - состав пластика у трубы для воды получше, чтобы не появлялось примесей. Наилучший вариант для кабеля - двустенная ПНД труба. Она практически вечная и выдерживает большие нагрузки при промерзании грунта.

Цитата Сообщение от dark Посмотреть сообщение
Я думал СИП можно засунуть в ПВХ-трубу?
Если хотите сэкономить, то купите бронированный алюминиевый АВБШв 4х16 или небронированный алюминиевый кабель АВВГнг 4х16 и проложите (АВВГнг в трубе) в земле.

АВБШв и АВВГ - кабели с ПВХ изоляцией. Есть алюминиевые кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена: АПвБШв и АПвВГ. Оболочки из сшитого полиэтилена жёстче и прочнее. Длительно допустимая температура нагрева жил кабеля с оболочкой из сшитого полиэтилена (СПЭ) выше, чем у кабелей с ПВХ оболочкой: не более 90 и не более 70 градусов соответственно.

Если будете использовать на вводе алюминиевый кабель, то надо помнить следующее:

1. Подготовить траншею и кабель заранее, поскольку он будет подключаться после счётчика. Это отходящая линия, а счётчики будут пломбироваться.
2. В траншее кабель должен лежать свободно и без механического тяжения. Значит, при покупке надо учесть этот фактор и купить кабель с запасом.
3. Если кабель бронированный, то броню кабеля надо будет подключить к шине PE в Вашем ВРУ.
4. В щите ВРУ PEN проводник кабеля должен быть подключен не в счётчик, а на шину PE. Для подключения алюминиевого проводника к медной шине обязательно нужен кабельный алюмомедный наконечник. Этот наконечник под болтовое соединение, следовательно, шина должна представлять собой не латунную плашку с отверстиями, а медную полосу с отверстиями для крепления проводников.
5. Все остальные проводники в щите ВРУ должны быть медными, также как и все групповые линии. Групповые линии надо будет прокладывать пяти- и трёхжильным медным кабелем.
5. Полиэтилен горит, поэтому следует выбирать кабели из следующего ряда:

Медь:

- небронированный: ВВГнг
- бронированный: ВБШвнг ПвБШвнг

Сечение жил не менее 10 мм2.

Алюминий: АВВГнг, АВБШвнг, АПвБШвнг

- небронированный: АВВГнг
- бронированный: АВБШвнг, АПвБШвнг.

Сечение жил не менее 16 мм2.

Буква П в маркировке кабелей означает, что изоляция из сшитого полиэтилена. Везде в маркировке должен быть индекс "нг" - не поддерживает горение.

В доме прокладывайте линии кабелем ВВГнг(А)-LS. (А) - для групповой прокладки (в пучке), LS - малодымный.