Цитата Сообщение от dark Посмотреть сообщение
Я так серьезно не думал даже
Пожарный инспектор обычно при составлении протокола осмотра места возгорании восклицает: "Ну, что же вы, батенька, раньше-то не подумали?!!"

Цитата Сообщение от dark Посмотреть сообщение
до гаража еще далеко, от него только фундамент.
Самое время продумать все детали. Обычно бывает хуже - сначала делают, а потом думают и переделывают.

Цитата Сообщение от dark Посмотреть сообщение
Так сделаю, не сложно.
Несложно. Небронированный кабель прокладывайте в гладкой ПНД трубе (не гофра).

1. Выход кабеля у опоры. Кабель должен быть защищён стальной трубой или уголком (40 х 40). Труба или уголок должны быть такой длины, чтобы кабель был закрыт вплоть до щита и на 0,3 метра ниже уровня земли. Получается около двух метров (зависит от того на какой высоте будет установлен щит). По нормам счётчик должен быть установлен не выше 1,7 метра.

2. Выход кабеля у отмостки. Внутренний диаметр стальной трубы, которую проложите в отмостке должен быть на ступень выше, чем внешний диаметр ПНД трубы. Это требуется, чтобы ПНД свободно заходила в стальную трубу для защиты кабеля, он не должен быть прижат или каться краёв стальной трубы. Можно протянуть ПНД по всей длине этой трубы, поскольку на выходе в подвал надо сделать тоже самое. Место стыка ПНД трубы и стальной трубы загерметизировать. Там, где кабель выходит из трубы в подвал его надо заделать легкоудаляемой негорючей массой. Можно изготовить массу самостоятельно:

1. Цемент, песок. 1:10.
2. Глина, песок. 1:3.

Можно купить термоусаживаемый уплотнитель типа УКПТ или аналогичный.

Если будете использовать герметик, то купите нейтральный силиконовый. Обязательно смортите, что указывает производитель по поводу горючести. Остальные герметики кислотные, изоляцию кабеля такой герметик испортит. Кроме того, кислота, которая содержится в герметике (уксусная) хорошо взаимодействует с металлом, вызывая коррозию. Монтажную пену для заделки кабеля не применяйте.

3. Траншея. Глубина 0,7 метра. Кабель укладывается на песчаную подушку толщиной не менее 10 см. Засыпка траншеи должна производится мягким грунтом без строительного мусора и шлака. На глубине 0,3 м можете проложить сигнальную ленту, чтобы домашние садоводы сразу сообразили, что ниже кабель.

Цитата Сообщение от dark Посмотреть сообщение
Вот к гаражу может и стоит будет поискать трубу двустенную
В таком случае лучше асбестоцементную трубу прокладывать.

Цитата Сообщение от dark Посмотреть сообщение
Проводку можно как у американцев - внутри стоек каркаса
Не надо. Скрытая проводка в деревянной каркасной постройке должна быть выполнена в стальных трубах.

Цитата Сообщение от dark Посмотреть сообщение
Можно даже как офисный вариант - на высоте до 0.5м пустить профиль
Гараж не офис. Короба даже в офисах умудряются в хлам превратить. Столы со стульями двигают. В гараже будет правильнее проложить проводку на высоте не менее 2 метров, а к розеткам сделать опуски.

Цитата Сообщение от dark Посмотреть сообщение
и вообще сколько оно стоит, там вроде недешевые комплектующие к нему, розетки все специальные.
Не забывайте, что щитки, распаечные коробки, розетки и выключатели должны быть со степенью защиты IP44. Розетки для монтажа в коробах (как и сами короба) не имеют такой защиты. Светильники подбирайте правильные - IP53 или выше. Такое оборудование стоит немного дороже обычного. Купить его несложно. Степень защиты производитель указывает на корпусе изделия.

Сделайте план помещения и определите где и что будет установлено. Горючие жидкости и легковоспламеняемые материалы (бензин, растворители, ветошь, краска, машинное масло и т.д.) должны находится на расстоянии не менее метра от электрооборудования, а в идеале на максимально возможном удалении.