Тема: Электропроводка в МКД прошлого века

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Электропроводка МКД 1956 года

    Щиты этажные (счетчики в квартирах)
    DSCN1704.jpgDSCN1705.jpg

    Электропроводка внутри одной из квартир, выполнена на изоляторах, проходы через стены выполнены в гильзах
    DSCN1728.jpgDSCN1730.jpgDSCN1729.jpgDSCN1731.jpg

    Электрощитовая
    IMG_20180514_095754.jpgIMG_20180514_095627.jpgIMG_20180514_095618.jpgIMG_20180514_095614.jpgIMG_20180514_095610.jpgIMG_20180514_095800.jpg

    В подвале расположено убежище, валяются противогазы.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Электропроводка внутри одной из квартир, выполнена на изоляторах
    Сейчас такая проводка снова в моде. Правда, копеечку выложить придётся.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    проходы через стены выполнены в гильзах
    Так и должно быть.

  3. #3
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Так и должно быть.
    Раньше нормы соблюдали, а сейчас подрядчики лепят не понятно что!

  4. #4
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    проходы через стены выполнены в гильзах
    Так и должно быть.
    ГОСТ Р 50571.5.52-2011

    522.8.14 Если электропроводка проходит через перегородку, она должна быть защищена от механических повреждений, например металлической оболочкой или применением бронированных кабелей, или при помощи трубы, или уплотнительного кольца.

    Примечание - Не допускается прохождение электропроводки через элемент строительной конструкции, который предназначен для того, чтобы воспринимать нагрузку, если целостность воспринимающего нагрузку элемента нельзя гарантировать после воздействия нагрузки.


    Кабель проходит через кирпичную стену в подъезде, нужно в отверстие трубу вставлять? И что за уплотнительные кольца? И зачем это все делается? Штрабу замажут штукатуркой.

    И еще вопрос, от газопровода до кабеля должно быть 400 мм. А если кабель проложен скрыто под штукатуркой, то требование остается?

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Кабель проходит через кирпичную стену в подъезде, нужно в отверстие трубу вставлять?
    2.1.58. В местах прохода проводов и кабелей через стены, междуэтажные перекрытия или выхода их наружу необходимо обеспечивать возможность смены электропроводки. Для этого проход должен быть выполнен в трубе, коробе, проеме и т. п. С целью предотвращения проникновения и скопления воды и распространения пожара в местах прохода через стены, перекрытия или выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом и т. п.), а также резервные трубы (короба, проемы и т. п.) легко удаляемой массой от несгораемого материала. Заделка должна допускать замену, дополнительную прокладку новых проводов и кабелей и обеспечивать предел огнестойкости проема не менее предела огнестойкости стены (перекрытия).

    В кирпичной стене можно установить отрезок гладкой трубы ПВХ и в ней проложить кабель. Концы проходки заделайте легкоудаляемой массой или уплотнительными кольцами. Можно использовать для уплотнения асбестовый шнур.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    И что за уплотнительные кольца?
    Резиновые кольца, которые защищают изоляцию кабеля на краях прохода.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    И зачем это все делается?
    Для защиты изоляции кабеля.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    И еще вопрос, от газопровода до кабеля должно быть 400 мм. А если кабель проложен скрыто под штукатуркой, то требование остается?
    400 мм нужно обеспечить в том случае, если кабель проложен параллельно газопроводу.

    2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.

    При пересечении с газопроводом расстояние должно быть в соответствии с требованиями п. 2.1.56.

    2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.

    Эти требования следует соблюдать, если кабели будут прокладываться открыто.

  6. #6
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Спасибо!