    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    со складка кабель привезли в одном месте с соединением гильзой
    Порвали кабель или из кусков соорудили? Стояк должен выполняться кабелем целой строительной длины. Следует избегать ненужных промежуточных соединений.

    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    в итоге и тех.надзору это не понравилось,но найти пункта где это запрещено и обязательны муфты ,а не гильзы,я не нашел.
    Вы ни в одном нормативном документе не найдёте указаний на соединительную гильзу. Везде, если речь идёт о кабельных линиях указываются муфты. Гильзы предполагаются для определённых случаев, когда речь идёт об электропроводках. В этом случае гильзы также не упоминаются явно, но указывается способ соединения - опрессовка.

    Вы должны рассмотреть два случая. Смотрите ПУЭ, п. 2.3.15:

    2.3.15. Кабельные линии должны выполняться так, чтобы в процессе монтажа и эксплуатации было исключено возникновение в них опасных механических напряжений и повреждений, для чего:
    ...
    кабели, проложенные вертикально по конструкциям и стенам, должны быть закреплены так, чтобы была предотвращена деформация оболочек и не нарушались соединения жил в муфтах под действием собственного веса кабелей;
    ...

    Соответственно, надо обеспечить крепление кабеля в месте где установлена муфта или гильза. В стояке это сделать сложно.

    Надо иметь в виду следующие обстоятельства:

    1. У Вас кабель проложен, скорее всего, внутри канала электроблока. Если я правильно понял, речь идёт о стояке в жилом доме или общественном здании. Соответственно, кабель стояка может быть закреплен в этажных щитах или протяжных коробках, этого вполне достаточно.

    2. Если сечение кабеля не превышает 16 мм2, то такую кабельную линию (стояк) можно отнести к электропроводке согласно п. 2.1.1 ПУЭ.

    2.1.1. Настоящая глава Правил распространяется на электропроводки силовых, осветительных и вторичных цепей напряжением до 1 кВ переменного и постоянного тока, выполняемые внутри зданий и сооружений, на наружных их стенах, территориях предприятий, учреждений, микрорайонов, дворов, приусадебных участков, на строительных площадках с применением изолированных установочных проводов всех сечений, а также небронированных силовых кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в металлической, резиновой или пластмассовой оболочке с сечением фазных жил до 16 мм2 (при сечении более 16 мм2 - см. гл. 2.3).

    В этом случае требования к соединению проводников сформулированы в п. 2.1.21 - 2.1.28 ПУЭ.

    2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.

    2.1.22. В местах соединения, ответвления и присоединения жил проводов или кабелей должен быть предусмотрен запас провода (кабеля), обеспечивающий возможность повторного соединения, ответвления или присоединения.

    2.1.23. Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта.

    2.1.24. В местах соединения и ответвления провода и кабели не должны испытывать механических усилий тяжения.

    2.1.25. Места соединения и ответвления жил проводов и кабелей, а также соединительные и ответвительные сжимы и т. п. должны иметь изоляцию, равноценную изоляции жил целых мест этих проводов и кабелей.

    2.1.26. Соединение и ответвление проводов и кабелей, за исключением проводов, проложенных на изолирующих опорах, должны выполняться в соединительных и ответвительных коробках, в изоляционных корпусах соединительных и ответвительных сжимов, в специальных нишах строительных конструкций, внутри корпусов электроустановочных изделий, аппаратов и машин. При прокладке на изолирующих опорах соединение или ответвление проводов следует выполнять непосредственно у изолятора, клицы или на них, а также на ролике.

    2.1.27. Конструкция соединительных и ответвительных коробок и сжимов должна соответствовать способам прокладки и условиям окружающей среды.

    2.1.28. Соединительные и ответвительные коробки и изоляционные корпуса соединительных и ответвительных сжимов должны быть, как правило, изготовлены из несгораемых или трудносгораемых материалов.

  2. #2
    Sergey
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Порвали кабель или из кусков соорудили?
    Из двух кусков,по всей видимости нужной длины не было на складе,решили сэкономить.
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Стояк должен выполняться кабелем целой строительной длины. Следует избегать ненужных промежуточных соединений.
    Понимаю,но как-то уже поднимал данный вопрос на этом форуме,тогда пришли к выводу,что все-же это допустимо,так как четких запретов на это нет.(допускается три соединения на 1 км)

    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    1. У Вас кабель проложен, скорее всего, внутри канала электроблока. Если я правильно понял, речь идёт о стояке в жилом доме или общественном здании. Соответственно, кабель стояка может быть закреплен в этажных щитах или протяжных коробках, этого вполне достаточно.
    Все верно,жилой дом. Сечение кабеля 16 мм2.
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки,
    Под опрессовкой как вы уже выше сказали,как раз имеется в виду и гильзы. То есть данный способ для 16 сечения вполне приемлем.
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    2.1.23. Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта.
    Именно данный пункт там обеспечить вряд ли будет возможно, так как писал выше,именно это место где гильза будет зашиваться гипсом ,штукатуриться и тд,да и лючок там оставить не получится . Получается на основании только этого пункта придется перетягивать цельным куском.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    решили сэкономить
    Экономия может боком выйти. Складские деятели какое отношение к вопросам электромонтажа имеют? У них другие приоритеты.

    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    на этом форуме,тогда пришли к выводу,что все-же это допустимо,так как четких запретов на это нет
    Это зависит от конкретного случая. Прямого запрета нет, но в Вашем случае такой способ соединения является наихудшим техническим решением. Нет обстоятельств, вынуждающих к такому соединению кусков кабеля. Долбаки со склада таким обстоятельством точно не являются.

    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    Сечение кабеля 16 мм2.
    Значит, требования главы 2.1 распространяется на Ваш стояк.

    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    Под опрессовкой как вы уже выше сказали,как раз имеется в виду и гильзы. То есть данный способ для 16 сечения вполне приемлем.
    Да, речь именно о гильзах. Способ приемлем с учётом всех остальных требований.

    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    Получается на основании только этого пункта придется перетягивать цельным куском.
    Это будет лучшим вариантом.

  4. #4
    Sergey
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Это будет лучшим вариантом.
    Спасибо большое за помощь!