Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
Порвали кабель или из кусков соорудили?
Из двух кусков,по всей видимости нужной длины не было на складе,решили сэкономить.
Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
Стояк должен выполняться кабелем целой строительной длины. Следует избегать ненужных промежуточных соединений.
Понимаю,но как-то уже поднимал данный вопрос на этом форуме,тогда пришли к выводу,что все-же это допустимо,так как четких запретов на это нет.(допускается три соединения на 1 км)

Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
1. У Вас кабель проложен, скорее всего, внутри канала электроблока. Если я правильно понял, речь идёт о стояке в жилом доме или общественном здании. Соответственно, кабель стояка может быть закреплен в этажных щитах или протяжных коробках, этого вполне достаточно.
Все верно,жилой дом. Сечение кабеля 16 мм2.
Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки,
Под опрессовкой как вы уже выше сказали,как раз имеется в виду и гильзы. То есть данный способ для 16 сечения вполне приемлем.
Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
2.1.23. Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта.
Именно данный пункт там обеспечить вряд ли будет возможно, так как писал выше,именно это место где гильза будет зашиваться гипсом ,штукатуриться и тд,да и лючок там оставить не получится . Получается на основании только этого пункта придется перетягивать цельным куском.