Тема: Кто сталкивался с проводом изготовленным по технологии CCA?

Древовидный режим

  1. #6
    Александр71
    Гость
    Я не алхимик, но вот проводимость проводника измениться.
    Вот из учебника;
    2-14. Поверхностный эффект
    При протекании переменного тока по массивному проводнику возникает поверхностный эффект, состоящий как бы в вытеснении тока к поверхности проводника.
    Приведем физические представления об этом явлении и некоторые практические сведения.
    Разделим массивный цилиндрический проводник, по которому проходит ток I, условно на три концентрических цилиндра 1, 2 и 3 с одинаковыми площадями сечения (рис. 2-49). Можно разделить массивный проводник и на большее число концентрических цилиндров.

    Рисунок не ставиться!

    Рис. 2-49. Явление поверхностного
    эффекта в круглом проводнике

    Внутренний цилиндр 3 связан с магнитными линиями не только внешнего магнитного потока Ф0, но и с линиями потоков Ф1 и Ф2, замыкающимися внутри проводника. Соответственно с цилиндром 2 связаны магнитные потоки Ф0 и Ф1 а с цилидром 1 — только магнитный поток Ф0.
    Следовательно, при одинаковых сечениях и сопротивлениях этих цилиндров в них будут индуктироваться разные ЭДС и они будут иметь различные индуктивные сопротивления: наибольшее — внутренний цилиндр и наименьшее — внешний. Поэтому ток внутреннего цилиндра будет наименьшим, а наружного — наибольшим, а плотность тока будет наибольшей у поверхности цилиндрического проводника, как это показано на кривой распределения плотности тока J вдоль диаметра кругового сечения (рис. 2-49).
    Неравномерное распределение тока по сечению проводника обусловливает как бы уменьшение его сечения по сравнению со случаем протекания постоянного тока и соответствующее увеличение сопротивления.
    Вместе с уменьшением ПЛОТНОСТИ тока к середине проводника происходит, как это можно показать, и сдвиг тока по фазе.
    Поверхностный эффект обусловливает то, что активное сопротивление проводников переменному току всегда больше сопротивления постоянному току.
    Из приведенных рассуждений ясно, ЧТО активное сопротивление переменному току увеличивается по сравнению с сопротивлением постоянному току при увеличении частоты переменного тока, сечения проводников и магнитной проницаемости их материала.
    Отношение активного сопротивления к сопротивлению для постоянного тока ξ = rа/r практически равно единице при сечении медных и алюминиевых проводов до десятков квадратных миллиметров при частоте 50 Гц. Для сплошных стальных проводов это отношение при промышленной частоте составляет 1,5-2,5.
    При больших частотах можно считать, что проводящим является только тонкий слой у поверхности проводника.