Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
Вентиляторы и гусаки на кровле,привариваются к системе молниезащиты здания
РД 34.21.122-87:

"...Молниеприемная сетка должна быть выполнена из стальной проволоки диаметром не менее 6 мм и уложена на кровлю сверху или под несгораемые или трудносгораемые утеплитель или гидроизоляцию. Шаг ячеек сетки должен быть не более 6×6 м. Узлы сетки должны быть соединены сваркой. Выступающие над крышей металлические элементы (трубы, шахты, вентиляционные устройства) должны быть присоединены к молниеприемной сетке, а выступающие неметаллические элементы — оборудованы дополнительными молниеприемниками, также присоединенными к молниеприемной сетке."

Вы уверены, что гусак - это труба, а вентилятор - вентиляционное устройство в том смысле, который имеется в виду в документе? Хотите из гусаков (для ввода кабелей) и вентиляторов сделать молниеприёмники? Что будет с оборудованием здания при попадании молнии в вентилятор? А в гусак?

Вентилятор сам подлежит защите от попадания молнии. Для этого рядом устанавливают вертикальный молниеприёмник, который соединён с сеткой. Его высоту надо рассчитывать.

Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
необходимо ли дополнительно их присоединять к системе уравнивания потенциалов?


ПУЭ, п. 1.7.82. Узел под номером 8 соединяет молниезащиту дома с ГЗШ дома.