В нормативе указано, что к сетке сваркой должны присоединяться: трубы, шахты, вентиляционные устройства. Вентиляционное устройство состоит из нескольких конструктивных элементов, включая вентилятор. Вентилятор устанавливается внутри канала дымоудаления, воздуховода и т.д. Если Вы вентилятор приварите к сетке, то при ударе молнии вентилятору настанет однозначный капут, а по кабелю питания вентилятора импульс попадёт внутрь щитов. Если к молниезащите присоединяете наружные кожухи, то это сделать можно и нужно.
К молниезащитной сетке присоединяют кожухи воздуховодов или аналогичные конструкции.
Объединение заземлителей молниезащиты с системой уравнивания потенциалов дома осуществляется на ГЗШ.
Вентилятор должен быть подключен заземляющим проводником к шине PE в том щите, от которого получает питание.