    Цитата Сообщение от Andrew898 Посмотреть сообщение
    У меня пластиковый бокс ABB
    Это щит класса защиты II. Крепления шин выполнены из диэлектрического материала.

    ГОСТ 32396-2013 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия

    6.3.14 Нулевые защитные шины РЕ во ВРУ шкафного исполнения класса II должны быть изолированы от проводящих частей так же, как и токоведущие части.

    Металлический щит - щит класса I.

    6.3.13 Нулевые защитные сборные шины РЕ должны иметь электрическую связь с открытыми проводящими частями ВРУ класса I, а нулевые рабочие шины N - изолированы от них (при снятой перемычке по 6.3.15).