    Цитата Сообщение от Галина Посмотреть сообщение
    По п.11.1 Сетевая организация не видит оснований для изменений для изменения текста
    Они в упор не видят ссылку на закон.

    Цитата Сообщение от Галина Посмотреть сообщение
    По п.11.2 Сетевая организация не видит оснований для изменения текста
    И здесь они не видят отличий в том, что написали они и вы. Разница, между тем, существенная. Вы ссылаетесь на ПУЭ, которые ЭСО обязана соблюдать.

    Цитата Сообщение от Галина Посмотреть сообщение
    По п.11.3 исключения его из ТУ, ЭСО ответила, что указанные условия имеют рекомендательную форму, и организация оставляет за собой право оставить указанное условие в ТУ.
    Вы имеете право не выполнять данные требования. Эта рекомендация содержится в ПУЭ, однако следует учитывать и другие требования. Вам предлагают установить УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током 300 мА. Этого а) недостаточно, б) в определённых случаях избыточно и т.д.

    Цитата Сообщение от Галина Посмотреть сообщение
    По п. 11.4 согласились исключить из ТУ
    Правильно сделали. Они не смогут вам внятно разъяснить, что они имели в виду.

    Цитата Сообщение от Галина Посмотреть сообщение
    По п. 11.6 ЭСО не видит оснований вносить изменения.
    На доброе здоровье. Дайте им ссылку на производителя автоматов. Там есть всё необходимое.

    Цитата Сообщение от Галина Посмотреть сообщение
    Также привлекла мое внимание к норме ГКРФ ( п.п.3,4 ст.1) , на добросовестное содействие, и явное пренебрежение ценностями прав и законных интересов контрагента ради ценностей исключительно своих прав и законных интересов будет характеризовать поведение как недобросовестное.
    Да неужели? ) Т.е. ЭСО не намерена соблюдать ваши законные права, пренебрегают ими и напоминают, чтобы вы их не обижали? )

    Вы давали ссылки на требования ПУЭ: проигнорировали. Вы давали ссылки на постановление Правительства РФ №442: проигнорировали. Интересно, каким образом вы ущемляете их права, давая ссылки на технические требования и нормативно-правовые акты. Каким образом вы извлекаете из всего этого выгоду? Вы разве отказываетесь добросовестно сотрудничать с ЭСО? Вы разве не желаете установить прибор учёта? Можете им так и ответить: недобросовестное поведение относится в полной мере к ЭСО, поскольку все требования, которые сформулированы не вами и обязательны для исполнения полностью игнорируются. Из этого следует простой вывод: свою выгоду преследует именно ЭСО, а не вы.

  2. #2
    Галина
    Гость
    Михаил_Д , Спасибо Вам за комментарии по теме, Ваше мнение и разъяснения очень нужны мне. Не хотелось бы остаться без поддержки. Стоит ли еще раз написать им мотивированный отказ с пояснениями, может как то убедительнее сформулировать по пунктам ТУ ?
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Да неужели? ) Т.е. ЭСО не намерена соблюдать ваши законные права, пренебрегают ими и напоминают, чтобы вы их не обижали? )
    Я так же поняла смысл написанного, и еще что б быстрее заканчивала эту переписку и соглашалась с редакцией ЭСО.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Галина Посмотреть сообщение
    Стоит ли еще раз написать им мотивированный отказ с пояснениями
    Попробуйте, но результат будет, скорее всего, таким же. ЭСО переводит вопрос, связанный с ТУ в юридическую плоскость. Не зря они полезли в Гражданский кодекс. Кстати, ЭСО и Гражданский кодекс трактует в свою пользу. Смотрите, на что они ссылаются:

    ГК РФ Статья 1.Основные начала гражданского законодательства

    Из названия статьи понятно, что в ней сформулированы основополагающие принципы гражданско-правовых отношений. Ничего конкретного статья не содержит. Далее, ЭСО указала на п. 3 статьи:

    3. При установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно.

    По мнению ЭСО вы действуете недобросовестно, пытаясь указать в своих мотивированных отказах, что следует поступать в соответствии с действующим законодательством и техническими требованиями. В их понимании следовать закону - недобросовестная позиция. Забавно.

    Далее следует ссылка на п. 4 статьи:

    4. Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

    Ну, в смом деле, никто не вправе. Эти балбесы не удосужились сунуть нос в ГК немного дальше и прочитать статью 10. А там написано:

    1. Не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

    Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

    Идиоты неизлечимы. ЭСО - организация, которая занимает доминирующее положение на рынке. Этого они не помнят, судя по всему.

    Далее в статье 10 есть п. 5:

    5. Добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

    Удивительное рядом.

    Каждая статья ГК РФ снабжена комментариями. Есть несколько сайтов, которые содержат статьи и комментарии к ним. Комментарии написаны профессиональными юристами. Я пользуюсь вот этим сайтом или этим. Вы можете подробно прочитать, что означают положения статьи 1 и понять, что вам подсовывают.

  4. #4
    Галина
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    и понять, что вам подсовывают.
    Ну да, правильно Вы сказали, все это можно с успехом применить и к ЭСО, о чем я напишу в комментариях в мотивированном отказе -2 с раскрытием смысла и содержания статей ПУЭ, ГК РФ.
    Понятно их не принятие моей редакции по п.11.2. Ясно, за что они борются. Это главный пункт и вокруг него и будут все страсти.
    Вот не пойму, что не устроило их по редакции п.11.1 ? Смысл разный в трактовках. Что б им еще убедительное написать по этому пункту?