Цитата Сообщение от Andrew898 Посмотреть сообщение
Я видел некоторые устройства, которые можно запрограммировать. Тем не менее, Вы наверняка знаете, чему можно и надежнее отдать предпочтение.
Таких устройств много. Основная особенность большинства из них - конечные циклы. Т.е. при подаче напряжения реле отрабатывает программу и отключается. Повторное срабатывание осуществляется после перегрузки устройства, т.е. после отключения и повторной подачи напряжения на устройство. Это неудобный вариант. Выходом из этой ситуации может стать реле, у которого предусмотрен циклический (периодический) режим (бесконечный цикл). Т.е. реле будет отрабатывать до тех пор пока на его контактах есть напряжение.

Вторая особенность - настройка времени задержки (бездействие) и времени импульса (переключение контакта реле и его удержание в заданный промежуток времени). У вас интервал между включением водонагревателя 12 часов (меньше, если учесть время работы утром и вечером). Необходимо подобрать такое реле, которое способно держать многочасовые задержки.

Третья особенность - коммутируемая нагрузка. Циклические реле, как правило, могут пропускать токи только до 8 Ампер. Соответственно, в схеме потребуется контактор, если нагрузка будет иметь мощность больше 1,5 кВт.

Производителей таких реле много: Меандр, Новатек-Электро, Евроавтоматика и прочие.

Меандр выпускает неплохое реле РВЦ-П2-22, но максимальный коммутируемый ток всего 3 Ампера. РВЦ-1М - максимальный ток 8 Ампер. Нужен контактор для подключения нагрузки.

Новатек-Электро тоже производит такие реле времени, но они более сложны в управлении. Некоторые из этих реле могут коммутировать нагрузку до 16 ампер без дополнительных устройств (контактор). Эти реле имеют управляющий контакт. Напряжение на него подаётся либо вручную, либо надо усложнять схему.

Есть совсем простой вариант - розеточные таймеры с недельной программой. Эти устройства рассчитаны на ток 16 Ампер, но они невысокого качества. Производит их, например, DigiTop (Украина), Feron (наши). Разницы между ними нет никакой, поскольку делает их один и тот же китайский завод. На изделиях этих производителей даже шрифт одинаковый и только логотип разный.

Цитата Сообщение от Andrew898 Посмотреть сообщение
схему включения бойлера при таймере, автомате и УЗО (если необходимо)
Реле времени должно стоять под защитой своего автомата. Розетка (отдельная линия), к которой подключен бойлер должна быть под защитой УЗО. Лучше устанавливать дифференциальный автомат (АВДТ). Схему подключения реле даёт производитель в техническом паспорте.

Последовательность установки устройств может быть, например, такой:

Первый вариант:
1. Автомат защиты реле времени
2. Реле

Второй вариант:
1`. Реле
2`. Автомат защиты реле.

Общее для всех вариантов:
3. АВДТ линии (нужна отдельная. Если будет группа розеток, то они будут работать по расписанию бойлера).
4. Контактор
5. Нагрузка (бойлер), подключаемая к розетке.

Проводники на выходе из реле времени подключаются на катушку контактора. Катушка, разумеется, должна быть на 220 Вольт. Есть модульные контакторы самых разных производителей, выбирайте любой. Номинальный ток контактора должен быть выше, чем номинал автомата. Это необязательно, но так понадёжнее будет.

Цитата Сообщение от Andrew898 Посмотреть сообщение
Скорее всего нужно будет эту систему байпасить рубильником типа Hager SFT 40A с ручным переключением
Не проблема, переключайте, если генератор потянет. В остальных случаях переключение не нужно. Запрограммировать реле можно и дома. Вам для этого надо всего лишь подключить провода питания (возьмите шнур с вилкой). Внутренняя память реле хранит настройки до двух лет. Розеточные таймеры программируются элементарно. У них тоже есть независимая память, но сколько времени она держит данные сказать не могу, не интересовался.