Тема: Кабель с заниженным сечением в новостройке

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    708
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Кстати, перед вводом в эксплуатацию в обязательном порядке выполняют пуско-наладочные работы и электроизмерения. В частности, должен быть протокол измерения сопротивления изоляции и протокол измерения петли "фаза -ноль". Не уверен, что таткие замеры делались для групповых линий квартир, но дом новым строительством закончен, а не кап. ремонтом или реконструкцией. Так что может быть и фактические данные можно раздобыть.
    У кого их спрашивать? Если у застройщика, то там явно все будет хорошо.


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Сертификат зафиксирован в Акте приёмки скрытых работ, но без реквизитов.
    А в стройнадзоре он должен храниться? Акт не в счет, там, можно сказать, сертификата нет.


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Чтобы застройщик не схитрил надо поднимать всю документацию, т.е. проект электроснабжения
    Я поднял положительное заключение экспертизы. Там, оказывается, все, как надо - в трубах под штукатуркой. Только сечение не указано.



    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Нет, не криминально. Это глупость (опасная) и ошибка проектировщика.
    Значит, по данному вопросу претензии предъявляются не застройщику, а проектировщику. Тогда пока об этом не думаю.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    У кого их спрашивать?
    Этот технический отчёт должен быть у застройщика. Больше он никому не нужен.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    А в стройнадзоре он должен храниться?
    Нет. Зачем Стройнадзору эти бумаги?

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Там, оказывается, все, как надо - в трубах под штукатуркой. Только сечение не указано.
    Указано сечение кабеля, который проложен от этажного щита до квартирного распределительного щита. Кроме того, указано, что проходы в стенах и перекрытиях сделаны в стальных трубах. У вас стены из чего сделаны? Стальные гильзы необходимы только там, где конструкции стен и перекрытий сгораемые.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Значит, по данному вопросу претензии предъявляются не застройщику, а проектировщику.
    Да.

  3. #3
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    708
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Этот технический отчёт должен быть у застройщика. Больше он никому не нужен.
    Попробую запросить.



    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Зачем Стройнадзору эти бумаги?
    Я тут немного напутал. Разрешение на ввод в эксплуатацию выдавала администрация. Явно там никто до таких технических вопросов не опускался. А вот в Стройнадзоре мне говорили, что какие-то проверки технической документации они вели...


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Указано сечение кабеля, который проложен от этажного щита до квартирного распределительного щита.
    К этому кабелю вопросов нет - я его даже осмотреть не могу.


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Кроме того, указано, что проходы в стенах и перекрытиях сделаны в стальных трубах. У вас стены из чего сделаны? Стальные гильзы необходимы только там, где конструкции стен и перекрытий сгораемые.
    Стены бетонные. Труб там нет. Вероятно, это все просто слизано с какого-то другого проекта.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Разрешение на ввод в эксплуатацию выдавала администрация.
    Обычно это делает комиссия, в которую входят представители администрации, надзорных органов и застройщика. В комиссию могут быть приглашены лица и других организаций.

    Можно попробовать выяснить, что конкретно проверял Стройнадзор.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Вероятно, это все просто слизано с какого-то другого проекта.
    Монтажная организация не имеет права отступать от проекта ни на шаг. Если такое отступление сделано, то это грубейшее нарушение. Отступление от проекта может быть сделано по требованию заказчика только той организацией, которая этот проект изготовила. При этом не всякое пожелание или требование заказчика удовлетворяется.

    В том случае, если в проектной документации указано нечто, а по факту этого нечто нет или оно имеет иной вид, смысл и т.д., то надо выяснять кто и почему изменил проектные решения. Вполне может статься, что проект был разработан правильно и прошёл экспертизу, а дальше началась веселуха по снижению себестоимости.

  5. #5
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    708
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Можно попробовать выяснить, что конкретно проверял Стройнадзор.
    Да, тоже туда запрос сделаю.


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Монтажная организация не имеет права отступать от проекта ни на шаг.
    Я смотрю не проект, я смотрю Положительное заключение негосударственной экспертизы. Как я понимаю, там именно проект и оценивался.


    Там про трубы под штукатуркой и сказано. А если они как бы не нужны? Основания несгораемые, кабель, который можно под штукатуркой укладывать - все равно монтажники должны были эти трубы уложить? Для сменяемости?

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Основания несгораемые, кабель, который можно под штукатуркой укладывать - все равно монтажники должны были эти трубы уложить? Для сменяемости?
    Требование о сменяемости проводки есть. Если проектом было определено, что такие трубы нужно проложить, то должны были проложить. Если в проекте труб есть, а по факту нет, то должно быть соответствующее решение о том, что трубы не прокладываются. Это закрепляется отдельным документом (в виде приложения), который изменяет первоначальное решение.

    Вы обратили внимание, что экспертиза проводилась только по проекту? Смету не проверяли. Экспертиза сметы проводится в том случае, если заказчик государственный или, если заказчик сметы самостоятельно принимаете решение о такой проверке.

  7. #7
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    708
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Вы обратили внимание, что экспертиза проводилась только по проекту? Смету не проверяли.
    Да, обратил. Заказчик у нас коммерческая фирма.