Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
ГОСТ Р50571.16-90
Стандарта с таким номером никогда не было. Был ГОСТ Р 50571.16-99. Он был заменён на ГОСТ Р 50571.16-2007, который был заменён на ГОСТ Р50571.16-2019. Все три стандарта устанавливает требования к объему, порядку и методам проведения приемосдаточных проверок, измерений и испытаний, соответствие которым обеспечивает требуемую электро- и пожаробезопасность электроустановок зданий.

Описаны методы измерений и т.д. Нормирования величин в стандартах нет.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
ГОСТ Р50571.3-94
Этот стандарт устанавливает требования по обеспечению защиты от поражения электрическим током при эксплуатации электроустановок зданий. Никакого отношения к электроизмерениям не имеет.

ГОСТ Р 50571.3-94 заменён на ГОСТ Р 50571.3-2009.

Как минимум, за изменениями в нормативной базе эти люди не следили.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Я думаю, у нашей УК ничего нет
Правильно думаете.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Руководитель пообещал все заактировать, произвести фотосъемку
Правильно.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Кстати, нашел интересное совпадение...
Слишком много совпадений. Торговый дом и завод с одним названием, имя застройщика и руководителя ЭТЛ одинаковы. Зачем делать измерения и заполнять всё по форме, если сам себе сдаёшь объект?

Станислав совершенно справедливо отметил: бардак в этой сфере достиг катастрофических размеров.