baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 10 из 12

Тема: Прокладка кабелей пучком

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Степан
    Гость
    Несущую способность лотков не просчитывали, да я думаю это не критично, так как если вдруг будет провис (прогиб) добавим место крепления.
    Мансарда не обогревается и не проветривается, температуру написал на вскидку, может и уложимся в предельные значения, а может и в дальнейшем, кровлю подошьют.
    В лотках планируется прокладывать только силовые кабеля, "слаботочка" проложена отдельно.
    Не совсем ясно что значит фраза: "кабели одного пучка должны быть скреплены между собой"? с проводами ясно, а вот каждый кабель идет на свой распредилительный щит.
    Длительные токи не считал, так как понижающий коэффициент найти для такого колличества кабелей в одном лотке не могу, если считать его с тойже прогрессией что и представленно в "ГОСТ Р 50571.5.52-2011. Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки", то получается, нельзя так проклыдывать. Вот, я и задал сюда вопрос, поэтому.
    И почему вы считаете 66 нагруженных проводников? Если уровень напряжения в большенстве своем будет 0.23кВ и в кабеле 3х4 будет фаза, ноль и защитный проводник (L,N,PE). А кабелей 44.

  2. #2
    Степан
    Гость
    Но при всем при этом планируется ограничивать ток на уровне 20А. исходя из максимальной мощности подаваемой на объект. чтоб равномерно ее распределить. Максимальная длинна кабеля 96м минимальная 30м с шагом в 3м.
    Последний раз редактировалось Степан; 19.12.2019 в 12:12. Причина: дополнение

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Степан Посмотреть сообщение
    Несущую способность лотков не просчитывали, да я думаю это не критично, так как если вдруг будет провис (прогиб) добавим место крепления.
    Не проще один раз сделать надёжно?

    Цитата Сообщение от Степан Посмотреть сообщение
    температуру написал на вскидку, может и уложимся в предельные значения
    Пальцем в небо. А если не уложитесь и крышу не перешьют?

    Цитата Сообщение от Степан Посмотреть сообщение
    В лотках планируется прокладывать только силовые кабеля, "слаботочка" проложена отдельно.
    Правильно.

    Цитата Сообщение от Степан Посмотреть сообщение
    Не совсем ясно что значит фраза: "кабели одного пучка должны быть скреплены между собой"?
    Кабели, собранные в пучок должны быть сбандажированы, например, кабельными стяжками.

    Цитата Сообщение от Степан Посмотреть сообщение
    Длительные токи не считал, так как понижающий коэффициент найти для такого колличества кабелей в одном лотке не могу
    Вероятность аварии возрастает почти до 100%.

    Цитата Сообщение от Степан Посмотреть сообщение
    И почему вы считаете 66 нагруженных проводников?
    Это я поторопился. Проводников на одном лотке будет 44. На двух - 88. PE не учитывается.

    Цитата Сообщение от Степан Посмотреть сообщение
    "ГОСТ Р 50571.5.52-2011. Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки", то получается, нельзя так проклыдывать.
    В стандарте нет расчётных значений для 22-х кабелей, проложенных на одном лотке. Однако там есть расчёты для групп кабелей. Кто мешает разделить 22 кабеля кабеля на группы по три кабеля в пучке и для них посчитать токи? Получится 7 пучков, в одном из которых будет не три, а четыре кабеля. Если расчёт даст неудовлетворительный результат, то решение должно приниматься с рассмотрением вариантов:

    1. Увеличение количества рядов лотков для снижения числа кабелей на одном лотке.
    2. Увеличения сечения кабелей

    Надо полагать, что первый вариант предпочтительнее. Попробуйте прикинуть, какие могут получиться токи.

    Цитата Сообщение от Степан Посмотреть сообщение
    Но при всем при этом планируется ограничивать ток на уровне 20А
    Как без расчёта допустимого длительного тока и сравнения его с расчётным вы будете выбирать аппарат защиты?

    Для очень оценочного расчёта для вашей ситуации можно сделать так:

    1. По ГОСТ 31996-2012, таблица 19 допустимый длительный ток кабеля сечением 4 мм2 равен 36 Ампер
    2. По ГОСТ 31996-2012 допустимая перегрузка кабеля равна 1,16. 1,16 х 36 = 41,76 Ампер.
    3. По ГОСТ Р 50571.5.52-201 находите максимальный понижающий коэффициент для наибольшего числа кабелей проложенных в лотке, которое указано в ГОСТ. Умножаете на 41,76.
    4. По ГОСТ Р 50571.5.52-201 находите температурный коэффициент для температуры окружающей среды 40 градусов. Результат из п. 3 умножаете на этот коэффициент. Вы получите значение тока, который сможет пропустить кабель в данных условиях. Делаете соответствующие выводы.
    5. Следует учесть, что при низких температурах допустимый длительный ток будет другим. -30 градусов тоже взяли наугад? Слишком велики перепады температур. Защиту как считать будете?

    Цитата Сообщение от Степан Посмотреть сообщение
    Максимальная длинна кабеля 96м минимальная 30м с шагом в 3м.
    Шаг 3 метра, что означает? Каждые три метра один из кабелей уходит в свой щит?

  4. #4
    Степан
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Шаг 3 метра, что означает? Каждые три метра один из кабелей уходит в свой щит?
    да

    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Кабели, собранные в пучок должны быть сбандажированы, например, кабельными стяжками.
    как я понимаю, не важно что они в аккуратном лотке лежат и крышечкой прикрыты, все ровно, они все (22шт.) должны быть между собой скреплены.

    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    1. Увеличение количества рядов лотков для снижения числа кабелей на одном лотке.
    2. Увеличения сечения кабелей
    Спасибо, постараемся посчитать, выберем.
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    5. Следует учесть, что при низких температурах допустимый длительный ток будет другим. -30 градусов тоже взяли наугад? Слишком велики перепады температур. Защиту как считать будете?
    Пусть этим проектная организация занимается, мне им надо максимально приближенное тех задание нарезать. Если где то просчитаюсь, надеюсь, они поправят. Ну и сам буду представление иметь, что, где и почему. Да и вообще, для общего развития полезно с грамотными людьми пообщаться)))

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения