Здравствуйте! По нормам зашивка каналов (каналы из кирпичной кладки) в которых проложены кабели подходят Цементно-стружечные плиты (ЦСП)? Раньше каналы досками были зашиты.
			
			
			
			 
			
				Здравствуйте! По нормам зашивка каналов (каналы из кирпичной кладки) в которых проложены кабели подходят Цементно-стружечные плиты (ЦСП)? Раньше каналы досками были зашиты.
			
			
			
			 
			
				По ГОСТ 26816-2016 Плиты цементно-стружечные. Технические условия
5.3 По пожарной безопасности плиты должны:
- относиться к группе горючести Г1 (трудногорючие) в соответствии с ГОСТ 30244;
- к группе воспламеняемости В1 (трудновоспламеняемые) в соответствии с ГОСТ 30402;
- к группе не распространяющих пламя в соответствии с ГОСТ 12.1.044;
- иметь малую дымообразующую способность в соответствии с ГОСТ 12.1.044;
- малоопасные по токсичности продукты горения в соответствии с ГОСТ 12.1.044.
Следовательно по сумме параметров цементно-стружечная плита относится к безопасным и трудно горючим материалам. Ее использование позволяет повысить огнестойкость строительных конструкций и снизить класс пожарной опасности помещений.
СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа (с Изменениями N 1, 2, 3)
15.5. В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих и слабогорючих материалов (группа Г1), допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или проводами в защитной оболочке1). Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов и кабелей в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении или выполненной в монтажных стыках при монтаже зданий, не допускается.
15.15. Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые и их следует выполнять кабелями, соответствующими требованиям ГОСТ 31565:
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих (НГ) материалов и группы горючести Г1, электропроводки следует выполнять в соответствующих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах.