baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Зашивка каналов в стенах

  1. #1
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928

    Зашивка каналов в стенах

    Здравствуйте! По нормам зашивка каналов (каналы из кирпичной кладки) в которых проложены кабели подходят Цементно-стружечные плиты (ЦСП)? Раньше каналы досками были зашиты.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    По нормам зашивка каналов (каналы из кирпичной кладки) в которых проложены кабели подходят Цементно-стружечные плиты (ЦСП)?
    По ГОСТ 26816-2016 Плиты цементно-стружечные. Технические условия
    5.3 По пожарной безопасности плиты должны:
    - относиться к группе горючести Г1 (трудногорючие) в соответствии с ГОСТ 30244;
    - к группе воспламеняемости В1 (трудновоспламеняемые) в соответствии с ГОСТ 30402;
    - к группе не распространяющих пламя в соответствии с ГОСТ 12.1.044;
    - иметь малую дымообразующую способность в соответствии с ГОСТ 12.1.044;
    - малоопасные по токсичности продукты горения в соответствии с ГОСТ 12.1.044.

    Следовательно по сумме параметров цементно-стружечная плита относится к безопасным и трудно горючим материалам. Ее использование позволяет повысить огнестойкость строительных конструкций и снизить класс пожарной опасности помещений.

    СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа (с Изменениями N 1, 2, 3)
    15.5. В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих и слабогорючих материалов (группа Г1), допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или проводами в защитной оболочке1). Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов и кабелей в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении или выполненной в монтажных стыках при монтаже зданий, не допускается.
    15.15. Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые и их следует выполнять кабелями, соответствующими требованиям ГОСТ 31565:
    - за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих (НГ) материалов и группы горючести Г1, электропроводки следует выполнять в соответствующих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения