Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Ровно месяц понадобился антимомонопольщикам
Соблюдают закон. Ответ должен быть не позднее 30 дней с момента подачи заявления.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
С Актив-энерго странные дела
Вы удивлены?

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Изначально они определили проблемные места в виде проводов и столбов и предложили нам закупить материалы, а работы по замене и ремонту они взяли на себя
Ну, да. Договор же составлен так, что всё делается за счёт ДНТ. Проблемные опоры определить несложно, а вот проблемные провода на глаз не определяются. Если они определили, что провода имеют недостаточное сечение, то где расчёты нагрузок? Без расчётов все "изыскания" проблем в проводах могут оказаться простым разводом на деньги. Сечение определяют по токам и никак иначе. Для того, чтобы рассчитать токи нужно определить нагрузки.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
По словам нового генерального, мы им слишком дорого обходимся.
Ещё ничего не сделали, но уже дорого обходитесь.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
В качестве успокоения нас заверили, что снова примут нас на обслуживание, как только мы приведем свои сети в порядок
Это будет уже третья часть марлезонского балета. Дважды вы с ними поимели проблемы. Думаю, что так и в следующий раз будет.

Посмотрите вот этот файл, обратите внимание на слайды 34-45.