baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 73 из 96 ПерваяПервая ... 23 63 69 70 71 72 73 74 75 76 77 83 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 730 из 956

Тема: Приведение ТУ на технологическое подключение к желаемому виду

  1. #721
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,183
    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Ну если они даже контролеров не пускают, то членов правления тем более не пустят.
    Этот вопрос надо задать деятелям из энергосбыта: где последствия для тех, кто не допускает проверяющих к месту установки прибора учёта? В законе это описано.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Частная собственность...
    Не имеет значения никакая форма собственности. Имеет значение наличие договора об электроснабжении и те права и обязанности сторон, которые там прописаны. Потребитель обязан обеспечить допуск сотрудника ГП или ЭСО к месту установки прибора учёта.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    контролер ответила, что натурные проверки делаются только в случае, если есть какие-то проблемы...
    Она глубоко заблуждается, но, возможно, искренне. Не исключено, что в энергосбыте есть люди, которые считают, что закон написан для жителей планетной системы Альдебаран, а не для них.

    Если вам любят напоминать о постановлении № 354, то освежите им память, процитировав вот эти пункты:

    82. Исполнитель обязан:

    а) проводить проверки состояния установленных и введенных в эксплуатацию индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета и распределителей, факта их наличия или отсутствия, за исключением случаев, если прибор учета электрической энергии установлен начиная с 1 июля 2020 г. В отношении приборов учета электрической энергии, установленных начиная с 1 июля 2020 г., проверки таких приборов учета проводятся гарантирующим поставщиком, сетевой организацией;

    б) проводить проверки достоверности представленных потребителями сведений о показаниях индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета и распределителей путем сверки их с показаниями соответствующего прибора учета на момент проверки (в случаях, когда снятие показаний таких приборов учета и распределителей осуществляют потребители), в том числе до присоединения к интеллектуальной системе учета электрической энергии (мощности) в порядке, предусмотренном Правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), прибора учета электрической энергии, установленного гарантирующим поставщиком (сетевой организацией - в отношении жилых домов (домовладений).

    83. Проверки, указанные в пункте 82 настоящих Правил, должны проводиться исполнителем не реже 1 раза в год, а если проверяемые приборы учета электрической энергии расположены в жилом помещении потребителя, то не чаще 1 раза в 3 месяца. В случаях, установленных пунктом 80 1 настоящих Правил, указанные проверки проводятся гарантирующим поставщиком, сетевой организацией.

    84. При непредставлении потребителем исполнителю показаний индивидуального или общего (квартирного) прибора учета в течение 6 месяцев подряд, за исключением случаев присоединения общих (квартирных) приборов учета электрической энергии к интеллектуальной системе учета, исполнитель не позднее 15 дней со дня истечения указанного 6-месячного срока, иного срока, установленного договором, содержащим положения о предоставлении коммунальных услуг, и (или) решениями общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, обязан провести указанную в пункте 82 настоящих Правил проверку и снять показания прибора учета.

    85 1. Указанные в пунктах 62, 81 11, 82 и 85 настоящих Правил акты составляются исполнителем, а в случаях, предусмотренных пунктом 80(1) настоящих Правил, - гарантирующим поставщиком, немедленно после окончания соответствующих проверок.

    Акты подписываются представителем исполнителя, а в случаях, предусмотренных пунктом 80 1 настоящих Правил, - гарантирующим поставщиком, проводившим проверку и потребителем (его представителем) и включают следующие сведения:

    а) дата, место, время составление акта;
    б) обстоятельства, в связи с которыми проводилась проверка, и выявленные нарушения;
    в) состав лиц, участвовавших в проверке, составлении акта;
    г) подписи исполнителя (его представителя), а в случаях, предусмотренных пунктом 80 1 настоящих Правил, - гарантирующего поставщика, потребителя (его представителя);
    д) отметка об отказе потребителя (его представителя) от подписания указанного акта, в том числе информация о причинах такого отказа (при наличии);
    е) возражения (позиция) потребителя (его представителя) в связи с выявленным нарушением;
    ж) иные обстоятельства, связанные с выявленным нарушением.

    85 2. Один экземпляр акта передается потребителю (его представителю), в том числе вручением или путем направления заказным письмом. В случаях, предусмотренных пунктом 80 1 настоящих Правил, при отсутствии исполнителя при составлении указанного акта гарантирующий поставщик передает один экземпляр акта исполнителю для применения при начислении размера платы за коммунальную услугу по электроснабжению.

    85 3. В случае составления предусмотренного пунктом 85 настоящих Правил акта об отказе в допуске к прибору учета по истечении 3 расчетных периодов с даты составления такого акта исполнитель вправе производить расчет платы за коммунальные услуги исходя из норматива потребления коммунальных услуг с учетом количества постоянно и временно проживающих в жилом помещении лиц, в том числе указанного в акте, составленном в соответствии с пунктом 56 1, а также с учетом повышающего коэффициента начиная с 1-го числа месяца, в котором такой акт составлен. Величина повышающего коэффициента принимается равной 1,5.

    При отсутствии информации о постоянно и временно проживающих в жилом помещении гражданах объем коммунальных услуг в указанных случаях рассчитывается с учетом количества собственников такого помещения.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Мне, говорит, начальник задание дал, я выполняю.
    А что она ещё могла ответить? Если руководство закон не соблюдает, то с простого исполнителя какой спрос?

  2. #722
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    708
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Потребитель обязан обеспечить допуск сотрудника ГП или ЭСО к месту установки прибора учёта.
    Их - да, обязан. А членов правления - вроде как и нет.



    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Если вам любят напоминать о постановлении № 354, то освежите им память, процитировав вот эти пункты:
    Да цитировал я им это все... Без толку. Отвечают, что все проверяют, с честным видом.

    Вчера пришел ответ на мой запрос в прокуратуру по некоторым нашим проблемам.
    То, что часть сетей (частники) будут признаны бесхозными - это хорошо? Или тогда непосредственно тем сетям, по которым мы запитаны, потом вообще ничего не светит?

    Не могу согласиться с мнением прокуратуры о том, что подключать к нашим сетям чужаков - это нормально. Ну как так то? Своих мы подключаем через председателя, встречаем кучу препонов - придираются чуть не к запятым... А чужаков - подключают вообще с нами не согласовывая. Ну разве это правильно? Ну вот как теперь прокуратуру переубедить?

    Ответ прокуратуры 1.pdf

  3. #723
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,183
    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    часть сетей (частники) будут признаны бесхозными - это хорошо?
    Эта часть однозначно бесхозяйная, поэтому всё просто.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Или тогда непосредственно тем сетям, по которым мы запитаны, потом вообще ничего не светит?
    Сеть на территории ДНТ не могла сама по себе возникнуть. Её кто-то строил, был заказчик. Если заказчика найти не смогут, а по идее, он и есть владелец сетей ДНТ, то в этом случае сеть могут признать бесхозяйной. Однако, этого не будет.

    Распределительная сеть находится на территории ДНТ. Предназначена для электроснабжения членов ДНТ. Опосредовано к этой сети подключены частники, с которыми разобраться можно и какой-то объект водоканала. Ни частники, ни водоканал сеть не строил. Значит, сеть построили для ДНТ. Далее, ДНТ долно было принять её на свой баланс, но этого не сделали. Надо найти ответ на вопрос: если сеть по факту строилась для ДНТ, но юридически она никак не оформлена, то означает ли это, что собственника у сети нет. Объект недвижимости (распределительная сеть) становится объектом права после государственной регистрации. Если госрегистрации не было (а должна была быть), но объект эксплуатируется, то это надо как-то осмыслить с юридической точки зрения. Есть вот такой документ: Приложение. Порядок принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей. Это приложение к приказу Министерства экономического развития РФ от 10 декабря 2015 г. N 931. Там есть требование о предоставлении доказательств, что объект действительно не имеет собственника или прежний собственник отказался от своих прав владения объектом. Будет местная администрация это доказывать? Администрации вся эта канитель зачем нужна? Здесь же взникает ещё один интересный вопрос: как ДНТ умудрилось передать в аренду АктивЭнерго имущество, которого у ДНТ нет?

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    подключать к нашим сетям чужаков - это нормально
    В ответе не указано, что это нормально. Там указано, что решение принимается на общем собрании членов ДНТ. Одновременно с этим указано, что согласно постановлению №861 35-ФЗ нникто не вправе ограничивать доступ к получению электроэнергии и препятствовать перетоку электроэнергии через объекты своего электросетевого хозяйства опосредованно подключенным потребителям. Однако здесь не учтены имущественные права владельца электрохозяйства. Речь о ДНТ, которое никаким боком сетевой организацией не является. Сеть ДНТ предназначена исключительно для электроснабжения ДНТ, сеть находится на территории ДНТ, ДНТ несёт расходы по содержанию этой сети, мощность выделена в определённом объёме и исключительно для ДНТ и т.д. и т.п. И в один прекрасный миг приходит дядя и подключается к этой сети без всяких обязательств? Нет, так не бывает.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    у вот как теперь прокуратуру переубедить?
    Юрист должен чётко сформулировать все возражения. Тот факт, что никто не может быть ограничен в доступе к электроэнергии вовсе не означает, что можно подключаться кому угодно и к чему угодно. Ну, пусть в прокуратуре пояснят законно ли будет подключить МКД или его часть к торговому центру, например, который неподалёку находится. При этом, МКД или его часть будет платить за потребление как попало или не платить вовсе. Пусть ТЦ платит. Интересно будет посмотреть на их аргументацию. Так не будет никогда. Тут же набегут и юристы и представители ЭСО и энергосбыта и эти же деятели из прокуратуры, будут пальчиком грозить, бумажками трясти и требовать покарать супостатов. А всё просто - это незаконное бездоговорное подключение. Что в случае с ДНТ не так? Всё тоже самое. Потери в сетях ДНТ частники оплачивают? Нет. Взносы платят, которые, в частности, идут на содержание сети? Нет. Договор о перераспределении мощности в связи с возникновением опосредованных подключений у кого-то есть? Ни у кого нет. Опосредованное подключение означает, что владелец электрохозяйства переуступает часть мощности, которая выделена на его объёкт в пользу лица, которое прямого отношения к данному объекту не имеет. В договоре величина мощности указывается. И т.д. и т.п. Так что не всё так просто, как думают в прокуратуре.

    Именно общее собрание уполномочено решать такие вопросы. ДНТ не является сетевой организацией, не предоставляет услуги по передаче электроэнергии третьи лицам (не членам ДНТ). Сеть - собственность ДНТ и никто не вправе распоряжаться чужой собственностью без ведома владельца.

  4. #724
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    708
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Сеть на территории ДНТ не могла сама по себе возникнуть. Её кто-то строил, был заказчик. Если заказчика найти не смогут, а по идее, он и есть владелец сетей ДНТ, то в этом случае сеть могут признать бесхозяйной. Однако, этого не будет.
    Вот ответ администрации:
    Ответ администрации.pdf

    Администрация когда-то выдавала разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, и сейчас считает, что сети принадлежат ДНТ.
    А что это за разрешение? Если сети на нашей территории, зачем мы должны были в администрации брать какое-то разрешение?
    Председатель уже показал этот ответ юристу, и тот сказал, что все это - туфта. Эта бумажка ни о чем не говорит. Его мнение - надо стоять на своем, шансы есть.


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Будет местная администрация это доказывать? Администрации вся эта канитель зачем нужна?
    Мне кажется, администрация будет этим заниматься с той целью, чтобы не признавать эти сети бесхозом - им же это просто не нужно. Об этом говорит и лишняя возня, которую администрация устроила - сделала запрос энергетикам относительно наших сетей. Спрашивается, зачем? Я их работу успел изучить - это исключительно отписки. А тут вдруг решили помимо отписки еще запрос сделать. Вот второй ответ:

    Ответ-2.pdf


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Юрист должен чётко сформулировать все возражения.
    Нет у нас юриста. Я тут вместо него иногда запросы делаю, во многом благодаря Вашим советам). Сформулирую, как смогу.

    Иркутскэнерго дали ответ сразу на несколько запросов.

    Ответ ИЭ.pdf

    Продолжают настаивать, что проверки уже каждые три месяца ведут. Есть мысль поднять людей, чтоб каждый написал на имя председателя, что все это туфта, нет этих проверок. Может, на такие письма впоследствии суд обратит внимание.
    Про потери теперь прикрываются актом №290. Но в этом акте ДНТ не фигурирует, и нет никаких ссылок на расположение прибора учета.
    Про ненаправление писем об осмотре ПУ теперь прикрываются почтой России, которая в ДНТ письма не носит. Тут надо признать, что они правы. Почта у нас не работает. Кстати, неплохо устроились. Отправитель платит деньги, отправляет отправление, почта эти деньги берет, а разносить письма и не думает.
    Наконец, хоть что-то написали про потребителя с двумя подключениями. Когда мы уже вынудили того втихую отключиться.
    Шестой пункт письма мы с председателем не поняли. Пишут, что в период действия договора аренды потери 2,5 года оплачивало Актив-энерго. Почему только за этот период потери нам выставлены?
    Ну и под конец две строчки о самом главном - что расторжение договора не представляется возможным. Только вот на основании чего именно, не понятно. Юрист, с которым консультировался председатель, этот шаг одобрил. Мол, совершенно правильное решение. Только мы не просили расторгнуть договор, мы уведомили энергетиков о его одностороннем расторжении...

    Ну и наконец, пришел ответ из прокуратуры.

    denkovich_m@mail.ru - ответ прокуратуры.pdf

    Они нам ранее дали ответ, что никаких нарушений со стороны энергетиков не нашли. Эта отписка мне не понравилась, и мы сделали повторный запрос, чтоб они подробней описали, как вообще проверку производили и почему ничего не нашли при этом. Во втором ответе они уже отнекиваются - мол, не их это дело... Правда, предлагают с какими-то там материалами ознакомиться. Интересно, что за материалы там? В лучшем случае, объяснительная энергетиков, что они ничего не нарушают...

  5. #725
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,183
    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    А что это за разрешение? Если сети на нашей территории, зачем мы должны были в администрации брать какое-то разрешение?
    ДНТ расположено на землях муниципалитета. После завершения строительных работ необходимо получить разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию. Данный документ необходим для оформления прав собственности и возможности начала эксплуатации построенного объекта. Разрешение на ввод в эксплуатацию подтверждает, что строительные работы выполнены в полном объеме, согласно ранее полученному разрешению на строительство, проектной документацией, а также соответствие построенного или реконструированного объекта градостроительному плану земельного участка и разрешенному использованию земельного участка, а в случае строительства или реконструкции линейного объекта проекту планировки территории и проекту межевания территории, а также ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации.

    Другое интересно. ДНТ существует уже лет пятнадцать, как минимум, а разрешение на ввод в эксплуатацию администрация сподобилась выдать только в 2017 году. До этого момента они не замечали, что у них под боком существует ДНТ? Тогда вопрос тот же: кто и когда согласовал строительство ВЛ, которая строилась задолго до 2017 года? Кто в ДНТ направлял в администрацию уведомление о готовности объекта (линейного) к вводу в эксплуатацию? Кто и когда направлял в Ростехнадзор (Иркутский филиал) уведомление о готовности объекта к вводу в эксплуатацию? И т.д. и т.п. Удивительное дело, что-то вокруг ДНТ постоянно происходит, но никто толком никаких концов найти не может. Какие-то бумаги возникают, а в ДНТ об этом ни сном, ни духом. Всё мимо вас пролетает. ДНТ и администрация существуют в параллельных мирах, которые не взаимодействуют.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Мне кажется, администрация будет этим заниматься с той целью, чтобы не признавать эти сети бесхозом - им же это просто не нужно.
    Именно этим они уже занимаются.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    администрация устроила - сделала запрос энергетикам относительно наших сетей. Спрашивается, зачем?
    Они делали запрос о возможности передачи ваших сетей в ИЭК. Там ответили, что это возможно. Странно, что всё это идёт мимо ДНТ. Вас никто не уведомляет об этой активности.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Почему только за этот период потери нам выставлены?
    Если я правильно помню, то в договоре аренды нет ни слова об оплате каких-либо потерь или я ошибаюсь? Договор был заключен в 2013 году, несколько раз изменялся, а потери оплачивались только в период 2017-2019 годов? В таком случае ДНТ не должны были эти потери включать в счета на оплату.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    расторжение договора не представляется возможным.
    Из письма невозможно понять почему расторжение договора не представляется возможным. В письме перечислены положения, которые содержаться в разных федеральных законах и НПА, не более. В данном случае надо руководствоваться соответствующими статьями ГК РФ, но об этом в письме нет ни слова.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Интересно, что за материалы там?
    Скорее всего, все материалы состоят из двух бумажек - запрос на разъяснения со стороны прокуратуры и ответ на этот запрос.

  6. #726
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    708
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Другое интересно. ДНТ существует уже лет пятнадцать, как минимум, а разрешение на ввод в эксплуатацию администрация сподобилась выдать только в 2017 году. До этого момента они не замечали, что у них под боком существует ДНТ? Тогда вопрос тот же: кто и когда согласовал строительство ВЛ, которая строилась задолго до 2017 года? Кто в ДНТ направлял в администрацию уведомление о готовности объекта (линейного) к вводу в эксплуатацию? Кто и когда направлял в Ростехнадзор (Иркутский филиал) уведомление о готовности объекта к вводу в эксплуатацию? И т.д. и т.п. Удивительное дело, что-то вокруг ДНТ постоянно происходит, но никто толком никаких концов найти не может. Какие-то бумаги возникают, а в ДНТ об этом ни сном, ни духом. Всё мимо вас пролетает. ДНТ и администрация существуют в параллельных мирах, которые не взаимодействуют.
    Возможно, прежнее руководство знает гораздо больше, чем новое. Но делиться не хочет. Вероятно, есть что скрывать.


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Если я правильно помню, то в договоре аренды нет ни слова об оплате каких-либо потерь или я ошибаюсь? Договор был заключен в 2013 году, несколько раз изменялся, а потери оплачивались только в период 2017-2019 годов? В таком случае ДНТ не должны были эти потери включать в счета на оплату.
    Да, в договоре аренды об этом ничего не сказано. И как мне кажется, где-то в этом и зарыт смысл всей суеты с расторжением. Старый председатель в свое время мне сказал так: если мы подпишем новый договор, все потери лягут на нас. Именно по этой причине новый договор нами подписан не был. Возможно, актив-энерго вовремя спохватились и в новом договоре был пункт, согласно которого потери ложились бы на нас. Потери начислялись все это время, только предъявлялись они ДНТ, а не Актив-энерго. Мы в одном из своих писем об этом прямо и написали в Иркутскэнерго - мол, в период аренды потери надо предъявлять в Актив-энерго.


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Из письма невозможно понять почему расторжение договора не представляется возможным.
    Как нам быть? Считать, что мы договор расторгли в одностороннем порядке или нет? Энергетики снова выставили ДНТ счет на оплату. За октябрь набежало 300тыс!!! Если начать раскапывать, откуда этот долг взялся - значит, признать, что договор не расторгнут. Подумываем - может, дать ответ такого содержания: "Договор расторгнут, решайте данные проблемы самостоятельно"

    К председателю обратился новый член ДНТ с вопросом о подключении к электросети. По его словам, он уже был у энергетиков и те дали такой ответ: законодательство поменялось, теперь для заключения прямого договора необходимо из ДНТ принести акт о технологическом присоединении. Пока не знаем, что с этим делать. Действительно все так кардинально поменялось?

    А вот еще интересный ход от энергетиков. Люди продолжают жаловаться. Была жалоба в их адрес на низкое напряжение и жалоба в жилнадзор на непринятие заявки об аварийном отключении. Обе жалобы Иркутскэнерго перенаправил в ДНТ с предложением разобраться и дать ответ. Пока предполагаю ответить, что у данных абонентов договор заключен с энергетиками, а не с ДНТ, ДНТ никаких работ по сетям не производит, аварийной службы не имеет, сети ДНТ не принадлежат, так что, уважаемые энергетики, разбирайтесь сами со своими проблемами...
    E77677M8X112479_11172021_171258_031401.pdf
    5156.pdf

  7. #727
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,183
    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    если мы подпишем новый договор, все потери лягут на нас
    Дело-то, как раз, в этом и состоит. Нигде не было зафиксировано, кто должен оплачивать потери и какие. В документах, которые вы показывали речь идёт о технологический потерях, но существуют ещё и коммерческие потери, которые на АктивЭнерго списать вряд ли возможно. Коммерческие потери относят на ДНТ, которые являются суммой технологических потерь, неплатежей, воровства и всего бардака, который происходит вокруг ДНТ. Это и есть задолженность, в компонентах которой разобраться крайне сложно.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Как нам быть? Считать, что мы договор расторгли в одностороннем порядке или нет?
    Юрист, с которым вы общались вроде бы не имел каких-либо возражений, которые могли бы у него возникнуть. Вы расторгаете договор электроснабжения, который был заключен ДНТ в интересах членов ДНТ. В договоре есть раздел, где прописаны все шаги по разрешению споров. Там указано, что все споры разрешаются на основании законодательства РФ. В этом случае необходимо понять, предоставлено ли право ДНТ в одностороннем порядке расторгать договор электроснабжения. С одной стороны, такое право есть у стороны, которая не занята коммерческой деятельностью. Договор электроснабжения в вашем случае - это договор на поставку электроэнергии, которая используется в бытовых целях. Статья 523 ГК указывает, когда возможно одностороннее расторжение договора поставки, однако, сомневаюсь, ято данная статья может применяться в отношении договора об электроснабжении.

    Статья 310 ГК РФ указывает на недопустимость одностороннего расторжения договора, но часть 2, абзац 2 указывает:

    2. Одностороннее изменение условий обязательства, связанного с осуществлением всеми его сторонами предпринимательской деятельности, или односторонний отказ от исполнения этого обязательства допускается в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

    В случае, если исполнение обязательства связано с осуществлением предпринимательской деятельности не всеми его сторонами, право на одностороннее изменение его условий или отказ от исполнения обязательства может быть предоставлено договором лишь стороне, не осуществляющей предпринимательской деятельности, за исключением случаев, когда законом или иным правовым актом предусмотрена возможность предоставления договором такого права другой стороне.

    Ключевое слово - "договор", где и должно быть указано право ДНТ расторгнуть договор в одностороннем порядке или, например, указаны основания, когда договор может быть расторгнут по основаниям, предоставленным законодательством. Возможно, если такое право основано на законодательстве, то в договоре может и не быть указаний на конкретные статьи ГК РФ.

    ДНТ выставили счёт за поставленную электроэнергию. Следовательно, стороной договора является ДНТ. Какие договорные обязательства нарушены со стороны поставщика электроэнергии? Её поставили в меньшем количестве, её не поставили вовсе, её поставили с опозданием, подобные обстоятельства, нарушающие договор повторяются регулярно?

    Статья 450, часть 4 ГК РФ:

    4. Сторона, которой настоящим Кодексом, другими законами или договором предоставлено право на одностороннее изменение договора, должна при осуществлении этого права действовать добросовестно и разумно в пределах, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.

    Статья 451 ГК РФ устанавливает основания, которые могут повлечь расторжение договора. Например, изменились существенные обстоятельства договора. Какие именно существенные обстоятельства изменились в договоре электроснабжения: исчезла одна из сторон договора, в ДНТ прекратили поставку электроэнергии, другие обстоятельства?

    Правовой анализ и оценку текущей ситуации должен давать юрист. На основании его оценок должен быть составлен грамотно написанный документ (уведомление) об одностороннем расторжении договора. Это должна быть железобетонная бумажка, которая не оставит никаких шансов для другой стороны оспорить этот факт. Юристов у ЭСО и энергосбыта много и они могут запросто подать заявление в суд о непризнании вашего отказа по массе причин.

    Вот смотрите, что получается:

    1. Когда-то образовалось ДНТ. В момент образования ДНТ появилась потребность в электроснабжении.

    2. Для обеспечения ДНТ электроэнергией кто-то когда-то сделал два шага: куда-то подал заявку о строительстве воздушной линии, в энергосбыт или в сетевую организацию кто-то подал заявку на выделение мощности. Кто-то по заявке от ДНТ построил распределительную сеть ДНТ. На чьи средства она строилась неизвестно. По заявке в ЭСО было осуществлено технологическое присоединение ДНТ к районной распределительной сети, выданы соответствующие акты и установлена граница балансовой и эксплуатационной принадлежности, подписан договор об электроснабжении ДНТ.

    ДНТ выступает стороной договора и осуществляет свою деятельность в интересах членов ДНТ. При этом, ДНТ не является организацией, которая осуществляет поставку электроэнергии. Распределительная сеть ДНТ предназначена для электроснабжения исключительно тех участков, которые расположены на территории товарищества. Спустя время появился один субабонент (водоканал), о котором знают в энергосбыте и куча неведомо кого, о которых не знают в энергосбыте. Эти "неведомо кто" появились в результате деятельности АктивЭнерго, с которой ДНТ заключило договор аренды своей распределительной сети НЕ ИМЕЯ ОФОРМЛЕННЫХ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ НА ЭТО ИМУЩЕСТВО. Как можно сдать аренду, то чего у тебя нет?

    Распределительная сеть ДНТ находится на территории ДНТ. В собственность она не оформлена, не обслуживается ДНТ.

    3. Спустя какое-то количество лет произошли изменения. Подавляющее большинство членов ДНТ (или все поголовно) перешли на прямые договоры об электроснабжении. ДНТ не имеет имущества и не потребляет электроэнергию. Как данные изменения и обстоятельства повлияли на обязательства сторон, которые прописаны в договоре электроснабжения? Никак.

    4. Ревизионная комиссия в ДНТ, очевидно, отсутствует. Следовательно, никакого контроля за расходами ДНТ не было, рост задолженности существовал сам по себе и накапливался как вода в луже: незаметно и неотвратимо.

    5. По закону члены ДНТ, СНТ, ТСН не несут субсидиарной ответственности за долги своих товариществ (Ст. 123.12 ГК РФ) и наоборот. Распределительная сеть ДНТ по смыслу является общим имуществом членов ДНТ и не может быть обращена в пользу кредитора для погашения долга.

    6. Таким образом, счета на оплату электроэнергии по-прежнему будут выставлять ДНТ, поскольку стороной договора является ДНТ. Расторжение договора в одностороннем порядке закреплена в законодательстве, но применимы ли эти нормы в вашей ситуации должен определить юрист. Расторжение договора возможно при ликвидации ДНТ, соответственно, вместе с ДНТ исчезнет и сторона договора. Вполне вероятно, что банкротство ДНТ - один из возможных сценариев. Средств на погашение задолженности у ДНТ нет и взять их негде.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Пока предполагаю ответить, что у данных абонентов договор заключен с энергетиками, а не с ДНТ, ДНТ никаких работ по сетям не производит, аварийной службы не имеет, сети ДНТ не принадлежат, так что, уважаемые энергетики, разбирайтесь сами со своими проблемами...
    На балансе сетевой организации вашей сети нет. Они её не обслуживают и знать про неё не знают. Если никаких отключений в районной сети не было, а обратное вы доказать, скорее всего не сможете, то сетевая организация считает себя необязанной производить какие-либо замеры или работы. Доказать, что поставляемая электроэнергия ненадлежащего качества возможно. Для этого нужны замеры уровня напряжения в сети ДНТ на стороне 10 кВ и на стороне 0,4 кВ в течение какого-то периода времени (неделя, месяц) в разное время суток (во время пиковой нагрузки и во время, когда её нет). Это оформляется соответствующим техническим отчётом, к которому должны быть приложены протоколы замеров уровня напряжения и испытания трансформаторов. Такой протокол может выдать только ЭТЛ, аккредитованная в Ростехнадзоре. Если протокол испытаний трансформаторов подтверждает их исправность, а протокол с результатами замеров уровня напряжения показывает, что он не соответствует нормативу, то в этом случае возможно ответственность переложить на ЭСО. Однако, и в этом случае может ничего не получиться. Предположим, что сетевая организация предоставит свои данные (они однозначно есть) об уровнях напряжения в той части районной сети, к которой подключено ДНТ и окажется, что уровень напряжения соответствует нормативному. В этом случае всё возвратится на круги своя и единственная причина в падении напряжения - техническое состояние воздушной линии, неправильно распределённая нагрузка, неправильно сделанные вводы в дома и т.д. и т.п. Этими проблемами ЭСО однозначно заниматься не будет, даже под угрозой расстрела.

    Сетевая организация считает, что распределительная сеть принадлежит ДНТ и их абсолютно не интересует, как обстоят дела в действительности. Они не несут никакой ответственности за состояние электроустановок третьих лиц. До тех пор пока не появится юридически выверенного подтверждения, что сеть ДНТ не принадлежит ДНТ ситуация не изменится. Тот факт, что ДНТ не имеет ресурсов для поддержания своей сети в работоспособном состоянии сетевую организацию ни на секунду не огорчит и ни к чему не подвигнет. Они вам могут написать буквально следующее: согласно статье 210 ГК РФ бремя содержания имущества возложено на собственника этого имущества. С тем, кто там у вас собственник - разбирайтесь сами. Бремя содержания имущества предполагает, в том числе, финансовые траты. По смыслу, если собственник не может самостоятельно обслуживать распределительную сеть, то он должен приложить услиля для того, чтобы найти стороннюю организацию, которая будет оказывать услуги по содержанию электрохозяйства. Иными словами - свои проблемы решайте сами, мы поставляем вам электроэнергию до ГБП, которая указана в соответствующем акте, а что происходит за ГБП нам неведомо и неинтересно.

    Прямой договор об электроснабжении с членами ДНТ не предполагает, что распределительная сеть ДНТ переходит в ведение сетевой организации. Электроэнергия этим потребителям поставляется по сети ДНТ.

  8. #728
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    708
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    В документах, которые вы показывали речь идёт о технологический потерях, но существуют ещё и коммерческие потери, которые на АктивЭнерго списать вряд ли возможно.
    Местные старожилы утверждают, что все эти потери от Актив-энерго и пошли. Якобы, в свое время председатель давал им списки на отключение должников, а Актив-энерго отключения не производил. Ну и якобы, раз сети были в аренде, то и платить потери должен арендатор. Возможно, это просто эмоции.


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    В этом случае необходимо понять, предоставлено ли право ДНТ в одностороннем порядке расторгать договор электроснабжения.
    Да, такая возможность в договоре прописана.
    п.3.11 Потребитель обязан в письменной форме заблаговременно (не позднее, чем за 20 рабочих дней) уведомить ГП о предстоящем расторжении настоящего договора в одностороннем порядке.
    п.8.1 Стороны вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора или расторгнуть договор в одностороннем порядке при условии выполнения требований, установленных Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных ППРФ №442 от 04.05.2012г.

    Ссылка на это постановление смущает, конечно. Ибо постановление большое, а какие именно пункты нужно изучить, не указано.
    Тем не менее, ответ о том, что договор нельзя расторгнуть, мы получили уже за пределами норматива в 20 рабочих дней. И никакой причины в этом ответе не указано.

    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    ДНТ выставили счёт за поставленную электроэнергию. Следовательно, стороной договора является ДНТ. Какие договорные обязательства нарушены со стороны поставщика электроэнергии? Её поставили в меньшем количестве, её не поставили вовсе, её поставили с опозданием, подобные обстоятельства, нарушающие договор повторяются регулярно?
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Статья 451 ГК РФ устанавливает основания, которые могут повлечь расторжение договора. Например, изменились существенные обстоятельства договора. Какие именно существенные обстоятельства изменились в договоре электроснабжения: исчезла одна из сторон договора, в ДНТ прекратили поставку электроэнергии, другие обстоятельства?
    В договоре есть интересный пункт.
    п.1.2 Отпуск электрической энергии осуществляется для нужд потребителя и нужд сторонних потребителей, подключенных к распределительным сетям с согласия сетевой организации и указанных в приложении к настоящему договору.
    Нужды потребителя - это нужды ДНТ. В данное время ДНТ как юрлицо не нуждается в электроэнергии. Ну не нужна она нам. Нет у нас потребителей. Ни насосов, ни лампочек... Ничего. После того, как почти все заключили индивидуальный договор, все поменялось. Электроэнергия ДНТ не нужна!

    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Распределительная сеть ДНТ по смыслу является общим имуществом членов ДНТ и не может быть обращена в пользу кредитора для погашения долга.
    Тут даже не так. Распределительной сети нет! Приставы, которые арестовывали наше имущество, наложили арест только на линию 10кВ, т.к она оформлена, она существует. Линию 0,4 не тронули, т.к. по документам ее у нас нет.


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Сетевая организация считает, что распределительная сеть принадлежит ДНТ и их абсолютно не интересует, как обстоят дела в действительности. Они не несут никакой ответственности за состояние электроустановок третьих лиц.
    Но ведь есть положение, согласно которого сетевая организация отвечает за поставку электроэнергии потребителям, подключенным к бесхозным сетям?

    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Доказать, что поставляемая электроэнергия ненадлежащего качества возможно. Для этого нужны замеры уровня напряжения в сети ДНТ на стороне 10 кВ и на стороне 0,4 кВ в течение какого-то периода времени (неделя, месяц) в разное время суток (во время пиковой нагрузки и во время, когда её нет).
    Предложу председателю все же нанять лабораторию. Люди, которые страдают от низкого напряжения, обязательно согласятся скинуться на оплату ее услуг.
    А энергетики в данном вопросе самоустранились? Требуют от ДНТ провести замеры и принять меры? Что нам даст то, что лаборатория выдаст заключение о несоответствии напряжения норме? Люди смогут платить меньше - как за электроэнергию ненадлежащего качества?

    Интересны требования запроса - указать причины и сроки отключения электроэнергии за период с января 2021г. по текущее время. Они реально думают, что ДНТ способно вести такую статистику??? Хотя, есть одна возможность. В приложении службы охраны есть возможность отследить все отключения электроэнергии.



    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    К председателю обратился новый член ДНТ с вопросом о подключении к электросети. По его словам, он уже был у энергетиков и те дали такой ответ: законодательство поменялось, теперь для заключения прямого договора необходимо из ДНТ принести акт о технологическом присоединении.
    А с этим что делать???

  9. #729
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,183
    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Якобы, в свое время председатель давал им списки на отключение должников, а Актив-энерго отключения не производил
    И председатель зная, что ничего не сделано увеличивал долги ДНТ. Красавец.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Ну и якобы, раз сети были в аренде, то и платить потери должен арендатор.
    А кем, где и на каких основаниях установлено, что оплата потерь возлагается на арендатора сети? Здесь снова возникает вопрос о цели, котую преследовали в ДНТ, сдавая сеть в аренду. С какой целью сеть была сдана в аренду? Как это отражено в договоре? В договоре это никак не отражено. В последнем договоре, который просуществовал недолго было указано, что арендатор обязан предусмотреть ряд мероприятий по снижению потерь в электрической сети ДНТ. О каких потерях идёт речь? Если эти мероприятия имеют сугубо технический характер, то речь идёт исключительно о технологических потерях. Однако есть ещё и фактические (коммерческие потери), которые к арендатору не имеют никакого отношения. В таком случае почему он должен их оплачивать?

    Знаете, я бы бывшего председателя хорошенько тряхнул бы по статье 141 УПК РФ, если по другому восстановить ему память не получается.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Ссылка на это постановление смущает, конечно. Ибо постановление большое, а какие именно пункты нужно изучить, не указано.
    49. В договоре энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) с гарантирующим поставщиком должно быть предусмотрено право потребителя (покупателя) в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора полностью, что влечет расторжение такого договора, при условии оплаты гарантирующему поставщику не позднее чем за 10 рабочих дней до заявляемой им даты расторжения договора стоимости потребленной электрической энергии (мощности), что должно быть подтверждено оплатой счета, выставляемого гарантирующим поставщиком в соответствии с пунктом 85 настоящего документа.

    51. Потребитель (покупатель), имеющий намерение в соответствии с пунктом 49 или 50 настоящего документа в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) с гарантирующим поставщиком полностью или уменьшить объемы электрической энергии (мощности), приобретаемые у гарантирующего поставщика, обязан передать гарантирующему поставщику письменное уведомление об этом не позднее чем за 20 рабочих дней до заявляемой им даты расторжения или изменения договора способом, позволяющим подтвердить факт и дату получения указанного уведомления.

    При нарушении потребителем (покупателем) требования настоящего пункта об уведомлении гарантирующего поставщика в установленные сроки и (или) при нарушении им требования о выполнении условий, предусмотренных пунктами 49 или 50 настоящего документа, определенные заключенным с гарантирующим поставщиком договором обязательства потребителя (покупателя) и гарантирующего поставщика сохраняются в неизменном виде вплоть до момента надлежащего выполнения указанных требований.

    В случае если гарантирующий поставщик не выставил счет в порядке, предусмотренном пунктом 85 настоящего документа, и при этом потребитель (покупатель) выполнил в установленные сроки иные, указанные в пункте 49 или 50 настоящего документа требования, то от потребителя (покупателя) в целях расторжения или изменения договора не требуется подтверждение оплаты счета и договор считается расторгнутым или измененным с заявленной потребителем (покупателем) даты, что не освобождает потребителя (покупателя) от обязанности в дальнейшем оплатить гарантирующему поставщику имеющуюся задолженность.

    55. Договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) с энергосбытовой (энергоснабжающей) организацией заключается в простой письменной форме и содержит следующие обязательные условия:
    ...
    право потребителя (покупателя), не имеющего перед энергосбытовой (энергоснабжающей) организацией задолженности по оплате электрической энергии (мощности), что подтверждено актом сверки расчетов, вступившим в силу решением суда, оплатой счета, выставляемого энергосбытовой (энергоснабжающей) организацией в соответствии с пунктом 85 настоящего документа, или иным установленным в договоре способом, в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора полностью, что влечет его расторжение;

    Далее смотрите п. 85.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Электроэнергия ДНТ не нужна!
    Кому будут выставлять счета за потери, например?

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Требуют от ДНТ провести замеры и принять меры?
    Не требуют, потому что не могут этого требовать.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Что нам даст то, что лаборатория выдаст заключение о несоответствии напряжения норме?
    Дело в причине и месте, потому что само по себе падение уровня напряжения - это следствие. Если это происходит вне сети ДНТ, то ответственность за это несёт сетевая организация или ГП. Если причина внутри ДНТ, то ни сетевая организация, ни ГП никакой ответственности за это нести не могут. Замеры дадут информацию для принятия решения, ни для каких других целей они не нужны. Кроме того, показатели качества электроэнергии имеют вполне конкретные параметры, которые установлены в ГОСТ Р 54130-2010. Так что нужно сравнивать нормативные показатели с фактическими. Фактические показатели можно получить только путём замеров, а юридическую значимость этим замерам может придать только технический отчёт ЭТЛ, которая имеет аккредитацию в органах Ростехнадзора.

    Все аварийные отключения, например, фиксируются аварийно-диспетчерской службой. Если данных об отключениях в районной сети нет, то что должны вам ответить на ваш запрос? Ничего не должны по причине отсутствия факта отключений. Все плановые отключения содержаться в документах сетевой организации. Плановые отключения должны публиковаться на их сайте. Даты и время можно сравнить.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Люди смогут платить меньше - как за электроэнергию ненадлежащего качества?
    При предоставлении коммунальных услуг с перерывами, превышающими установленную продолжительность, размер платы за коммунальные услуги изменяется в порядке, установленном Правительством РФ (ч. 4 ст. 157 ЖК РФ). Насколько эту статью можно применять для некоммерческих товариществ я сказать не могу, но, полагаю, никак.

    Можно вести речь о причинённом ущербе, но его надо уметь доказать. А дальше в суд...

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    А энергетики в данном вопросе самоустранились?
    Смотрите, что указано в постановлении №861, п. 13 в):

    "в) ответственность потребителя услуг и сетевой организации за состояние и обслуживание объектов электросетевого хозяйства, которая определяется балансовой принадлежностью сетевой организации и потребителя услуг (потребителя электрической энергии, в интересах которого заключается договор) и фиксируется в документах о технологическом присоединении, являющихся приложениями к договору (в случае заключения договора в интересах граждан, осуществляющих ведение садоводства или огородничества на земельных участках, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (далее - территория садоводства или огородничества), - в соответствии с документами о технологическом присоединении энергопринимающих устройств, относящихся к имуществу общего пользования такого садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, либо документами о технологическом присоединении энергопринимающих устройств, принадлежащих таким гражданам (при наличии);"

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Распределительной сети нет!
    Юридически нет. Фактически она есть и ДНТ получает по ней электроэнергию. Снова всё упирается в два вопроса: кто её построил и кому она принадлежит.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    есть положение, согласно которого сетевая организация отвечает за поставку электроэнергии потребителям, подключенным к бесхозным сетям?
    Есть такое положение, но для того, чтобы оно вступило в силу нужно, чтобы сеть была признана бесхозяйной в установленном законом порядке.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Они реально думают, что ДНТ способно вести такую статистику?
    Да.

    Проблема в том, что внутри ДНТ нет никого, кто отвечает за электрохозяйство. Если следовать закону, то у вас должен быть ответственный за электрохозяйство, о чём вполне определённо указано в ПТЭЭП. На практике почти повсеместно в садовых товариществах такого человека нет, что, впрочем, никак не отменяет требования НТД. Многократно слышал, что в товариществах нет специалистов и взять их негде. На самом деле проблема не в отсутствии специалистов, а в нежелании людей содержать своё имущество. Именно по этой причине сетей на балансе нет, юридического оформления никакого нет, обслуживания сети нет. Однако почти везде есть некий "электрик", который бегает по участкам и чинит розетки, ему платить люди не отказываются, это же насущная и понятная проблема, так сказать. У этой медали есть обратная сторона, которая проявляется в гигантских проблемах, в чём вы можете убедиться на примере собственного ДНТ.

    Есть и другой удивительный факт. Практически не встречал ни одного председателя, который озаботился бы простыми вопросами: что такое обслуживание распределительной сети товарищества, из чего оно состоит и т.д. Нельзя сказать, что эта информация строго секретна и председателю никто её не раскроет. А ведь всё элементарно и вполне по средствам для садоводов.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    А с этим что делать???
    Всё написано в п. 8.5 постановления №861

    8.5. В случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, относящихся к имуществу общего пользования, расположенному в границах территории садоводства или огородничества, заявка на технологическое присоединение этих энергопринимающих устройств подается в сетевую организацию садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом. В случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, принадлежащих гражданам, осуществляющим ведение садоводства или огородничества на земельных участках, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, или иным правообладателям объектов недвижимости, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, заявка на технологическое присоединение подается в сетевую организацию в соответствии с предусмотренным настоящими Правилами общим порядком технологического присоединения с учетом особенностей, установленных в зависимости от мощности присоединяемых устройств.

    В случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств, принадлежащих гражданам, осуществляющим ведение садоводства или огородничества на земельных участках, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, или иным правообладателям объектов недвижимости, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, садоводческое или огородническое некоммерческое товарищество не вправе препятствовать сетевой организации в осуществлении технологического присоединения таких энергопринимающих устройств и требовать за это плату.

    Данный пункт был изменён на основании рекомендаций ФАС РФ. Рекомендации содержаться в письме ФАС РФ от 3 июля 2020 г. № ИА/56450/20 “О направлении методической помощи территориальным органам ФАС России”. Там указано:

    "ФАС России разъясняет следующее.

    При ведении садоводства или огородничества гражданами на садовых или огородных земельных участках с созданием некоммерческих товариществ:

    - в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, относящихся к имуществу общего пользования, расположенных в границах территории садоводства заявка на технологическое присоединение подается в сетевую организацию некоммерческим товариществом, договор в таком случае заключается между некоммерческим товариществом и сетевой организацией.

    - в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, принадлежащих гражданам, осуществляющим ведение садоводства или огородничества на земельных участках, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, а также энергопринимающих устройств принадлежащих правообладателям объектов недвижимости, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, заявка на технологическое присоединение этих энергопринимающих устройств заполняется гражданами, либо правообладателями объектов недвижимости, но подается сопроводительным письмом некоммерческого товарищества, при этом договор о технологическом присоединении заключается между сетевой организацией и собственником энергопринимающих устройств.

    При этом, граждане подают заявку в соответствии с Приложением N 6 к Правилам."

    О форме и содержании сопроводительного письма дополнительных разъяснений нет. Полагаю, что это должна быть короткая справка, которая подтверждает или не подтверждает, что заявитель является членом товарищества. Далее могут следовать сведения о том, что участок заявителя уже присоединён к сети товарищества или ещё не присоединён с сети товарищества. Кроме того, уместны сведения о максимальной мощности, которая выделена на участок (согласно тому, например, что написано в Уставе) и т.д. и т.п.

  10. #730
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    708
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    А кем, где и на каких основаниях установлено, что оплата потерь возлагается на арендатора сети?
    Видимо, нигде. Я такого нигде не видел.


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Здесь снова возникает вопрос о цели, котую преследовали в ДНТ, сдавая сеть в аренду.
    Речь шла о передаче сетей в собственность Актив-энерго. На какой-то период был заключен договор аренды.


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    В таком случае почему он должен их оплачивать?
    В одном из последних ответов Иркутскэнерго есть такое предложение: "На основании договора аренды от 14.05.2013г., заключенному между ДНТ и Актив-энерго, оплата фактических потерь Актив-энерго производилась с момента заключения договора с ООО "Иркутскэнергосбыт" в период с 01.01.2017г. по 01.06.2019г.
    Фактические потери - это коммерческие? Мог этот момент оговариваться в договоре между Актив-энерго и Иркутскэнергосбыт?

    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Знаете, я бы бывшего председателя хорошенько тряхнул бы по статье 141 УПК РФ, если по другому восстановить ему память не получается.
    Кто-то из жителей уже писал в прокуратуру. Бесполезно. Я думаю, все возможные доказательства уничтожены и срок давности по этим делам вышел.


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Далее смотрите п. 85.
    Почитав данные пункты, я понял: ДНТ должно было оповестить Иркутскэнерго о предстоящем расторжении за 20 рабочих дней. Это мы сделали. Энергетики должны были в течение 5 рабочих дней выставить нам к оплате счет. Видимо, они это не учли и счет не выставили. И теперь договор считается расторгнутым без предъявления доказательств об оплате долга. Председатель сказал, что счет они выставляли обычным порядком, не ориентируясь на сроки. Поправьте меня, если я ошибаюсь.
    Кстати, с оплатой счета есть нюанс. Они нам выставляют счет к оплате на текущий момент. Допустим, мы его оплачиваем. Но этот счет наверняка не учитывает расход э/э тех людей, кто несвоевременно передал показания. И эти люди через какое-то время оплачивают за себя. Получается двойная оплата. То же самое с судом. На срез образовалось много должников, счет нам выставили, суд выиграли, сумму зафиксировали в решении суда. А через какое-то время должники поперли платить крупными суммами. Двойная оплата! В решение суда уже никто не будет вносить изменения.


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Кому будут выставлять счета за потери, например?
    Самый сложный вопрос.


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Не требуют, потому что не могут этого требовать.
    К сожалению, требуют. Вот переадресовали нам жалобу жителя:
    E77677M8X112479_11172021_171258_031401.pdf

    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Фактические показатели можно получить только путём замеров, а юридическую значимость этим замерам может придать только технический отчёт ЭТЛ, которая имеет аккредитацию в органах Ростехнадзора.
    У народа напряжение упало чуть не до 140В. Разговоры в общей группе ведутся только на эту тему. Все ссорятся, переживают. Если трансформатор не выдержит, весь ДНТ окажется на одном трансформаторе, который отправится вслед за первым. Выдвинули предложение тихо собрать членские и поставить третий трансформатор. Эх, если бы членские собирались своевременно... У некоторых долги более 30 тыс. И явно их уже не выбить. Мы бы золотые провода натянуть могли, не то что долги погасить. Я снова двинул мысль о лаборатории, и вроде ее поддержали. Было бы очень обидно потратить большую сумму и не получить результата.


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    При предоставлении коммунальных услуг с перерывами, превышающими установленную продолжительность, размер платы за коммунальные услуги изменяется в порядке, установленном Правительством РФ (ч. 4 ст. 157 ЖК РФ). Насколько эту статью можно применять для некоммерческих товариществ я сказать не могу, но, полагаю, никак.
    Так а причем тут товарищество? Оно не является стороной договора. Страдает от низкого напряжения не юрлицо, а потребители с прямыми договорами.




    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Фактически она есть и ДНТ получает по ней электроэнергию. Снова всё упирается в два вопроса: кто её построил и кому она принадлежит.
    В этом вопросе нам выгодно, чтобы частники рассматривались вместе с нами, чтобы сеть была единой - тогда ДНТ не может владеть сетью, которая предназначена не только для ДНТ, и часть которой вообще не на нашей территории. Написали заявление в прокуратуру, чтобы принудить администрацию признать всю сеть бесхозом.




    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Они реально думают, что ДНТ способно вести такую статистику?
    Да.
    В моем конкретном случае я смог вытащить эти данные из мобильного приложения охранной фирмы. Все отключения там зафиксированы. Но это единичный случай.




    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    А с этим что делать???
    Новые чудные дела... Председатель мне скинул информацию о попытке нашего члена перейти на прямой договор. Он подал заявку в Облкоммунэнерго и получил отказ - на том основании, что надо обращаться в ближайшую сетевую. Вероятно, данный человек живет где-то в глубине ДНТ и ему ближе ЮЭС. Он подает заявку в ЮЭС и получает отказ на том основании, что подключение носит однократный характер и он уже якобы подключен к сети ДНТ. Таких поворотов мы пока не видели.

    Иркутскэнерго снова засуетилось. Приглашают председателя на разговор. Может, в связи с нашим уведомлением.

    Председатель тем временем побывал в ЮЭС. Говорит, те от нас не отказываются, но просят подготовить два письма: 1 - Об изменении точки присоединения на южные сети (сейчас у нас ОКЭ), 2 - Об увеличении мощности. Председатель попросил этим заняться. В чей адрес это пишется???

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения